AJTECH ou DAIKIN ?

Répondre
papa
Assidu
Assidu
Messages : 69
Enregistré le : mer. mai 07, 2008 2:24 pm
Localisation : Sous le mont Pilat, face aux Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

AJTECH ou DAIKIN ?

Message par papa »

En fait AJTECH semble être "adossé" à DAIKIN. Qu'est-ce qui fait leur spécificité ?
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dadoo »

Daikin = groupe extérieur
AJTECH = module hydraulique intérieur, fabriqué en France :
http://www.ajtech.fr/ajtech/
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Les 2 systèmes Daikin ou AJTECH ne se ressemble pas.

Il faut considérer d'une part La ligne de produit ALTHERMA de chez DAIKIN, qui est un produit complet de fabrication DAIKIN en mode split.

D'une autre part, AJTECH n'est qu'un assembleur de matériel qui fabrique seulement le module hydraulique interne, avec un groupe externe DAIKIN ou MITSUBISHI.

Ces deux types de produits utilisent des compresseurs Inverter, dont il apparait que la version la plus aboutie DAIKIN/ALTHERMA souffre encore de problèmes de jeunesse et ne régul pas correctement son compresseur Inverter, dans les modèles de puissance supérieure à 11Kw. (bug sur le micro-prog de controle)

Les version AJTECH avec les groupes DAIKIN et MITSUBISHI semble mieux réguler leur groupe inverter.