circulateur suffisant en V1 pour 1000 m de PER 13/16 ?

Répondre
calaurie
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 1:44 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

circulateur suffisant en V1 pour 1000 m de PER 13/16 ?

Message par calaurie »

Bonjour.
La doc de la PAC PA24PRC indique pour son circulateur (à 3 vitesses) une pression disponible de 40kPa.
En l'absence d'abaque en pression-débit, je voudrais savoir si la PAC peut alimenter sans problème (en 1ère vitesse) un plancher chauffant avec 12 boucles de 80m de PER en 13/16, ou s'il est préférable de passer en 16/20 ?
Merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur les PA26, la première vitesse donne un débit un peu faible, même sur un ballon tampon, pour avoir un delta T correct. Une PA20 sur plancher chauffant passe même en sécurité en vitesse 1. Je pense donc qu'une PA24 devra être mise en vitesse 2 sur PC. Les circulateurs des Amzair sont des Wilo, il faut chercher leurs caractéristiques. Ce qui est certain, c'est qu'il sont assez puissants pour un PC en 13x16.