PA 26PRC avec BT140l

Répondre
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

PA 26PRC avec BT140l

Message par maximus »

Bonjour,

on me propose une PA 26PRC avec un ballon tampon de 140l.

En cherchant sur le forum, j'ai pu y lire qu'il était conseillé un BT de 200l mini, pourquoi ?

je vais faire construire une maison de 167m² (rt2005) avec plancher chaffant sur RDC (88m²) et étage (79m²)

Ce ballon de 140l est il suffisant ? et a quoi sert il ?

merci de vos avis pertinents
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Avec plancher chauffant, on peut normalement se passer du ballon tampon. Sur radiateurs, il vaudrait mieux prendre le modèle 250 litres. Enfin, sur une telle surface et pour une maison neuve, une PA24 pourrait éventuellement passer, mais je n'ai pas les données.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

merci.

Pour la PA24:

http://www.chaleurterre.com/Documentati ... s/PA24.pdf

Pour info, j'aurai une étude thermique afin de définir la PAC.

La société m'informe que le ballon tampon servira pour le givre le cas échéant..... donc utile de garder le 140l alors ?

PA 24 ou PA 26 selon vous ?
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Blueline
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : lun. janv. 28, 2008 8:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Blueline »

va pour la pa 26 et un ballon de 140L. un ballon de 250L serait surdimensionner pour 5/6 radiateurs sachant que tu as déjà +de 80L dans ton plancher chauffant.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

On pourrait faire PA24 sans aucun ballon tampon, la PA26 sera probablement un peu surdimensionnée, mais avec le 140l, pourquoi pas, c'est juste un peu plus cher.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

merci bien pour vos conseils. J'en prends ainsi bonne note et verra ce que donnera l'étude thermique qui sera réalisée avant choix définitif de la PAC (vu avec la société ce jour, il est ok pour une moins value le cas échéant pour la PA24).

Quant au ballon tampon de 140l, je lui en ai parlé suite à vos dires ce soir, et il m'a répondu que cela me servira pour le dégivrage (j'ai pas tout compris) mais pour résumé, ça devrait servir à cela....

Quelqu'un peut il m'expliquer concretement l'utilisation du ballon tampon ?

Merci
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Richard 84 »

Bonjour maximus

Si j'ai bien compris, tu es sur plancher chauffant au Rdc et à L'étage, donc tu n'as pas besoin de ballon tampon; ta chappe suffit à te donner l'innertie neccessaire, quand au dégivrage le ballon n'est pas utile pour la même raison, avant que tu ressentte le changement ta PAC aura repris son cycle normal. 8)

Richard
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

oui, plancher chauffant/raffraichissant sur RDC + étage - merci Richard de ta réponse.

Concrêtement, a quoi sert le ballon tampon ?

Merci et bonne journée

Nicolas
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jobarjo »

Ca sert a donner de l'inertie que tu as deja avec le plancher chauffant.
Cette inertie sert a 2 chose:
- Eviter les cycles courts: La pac est tres puissante surtout en inter saison. L'inertie sert a absorber cette puissance et maintenir une eau pas trop chaude pour ameliorer le COP.
- Pour le degivrage, la PAC s'inverse et a recupere la chaleur du circuit de chauffage pour degivrer. L'inertie permet de gommer cet apport de froid.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

merci bien pour ces explications, c'est ainsi + clair.

Merci
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pendant le dégivrage, la température de l'eau chute. Sur plancher chauffant, et vue l'inertie de la dalle, cela n'a pas d'effet, et l'eau ne se refroidit pas assez pour risquer le gel. Sans avoir de calcul de déperditions, la PA26 me semble assez surdimensionnée pour une maison neuve logiquement bien isolée. Dans ce cas, le ballon de 140 l permettra d'allonger les cycles en inter-saison, sans trop augmenter l'hystéresis, mais cela n'est pas indispensable et occasionne une dépense supplémentaire.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

merci de vos explications supplémentaires hd31 ! Très appréciables vos conseils à tous quand on y connait rien, ou presque :)

Pour résumé, ne pas prendre la ballon tampon.... dois je attendre l'étude thermique qui me sera faite pour définir la pac soit PA26 PRC ou selon vos conseils, la PA 24 PRC ? ou déjà informer la société que je change maintenant pour la PAC ?
Je penses que l'étude thermique le définira elle même ?
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

maximus a écrit :merci de vos explications supplémentaires hd31 ! Très appréciables vos conseils à tous quand on y connait rien, ou presque :)

Pour résumé, ne pas prendre la ballon tampon.... dois je attendre l'étude thermique qui me sera faite pour définir la pac soit PA26 PRC ou selon vos conseils, la PA 24 PRC ? ou déjà informer la société que je change maintenant pour la PAC ?
Je penses que l'étude thermique le définira elle même ?
On m'a oublié...snif - Merci d'avance, car je dois téléphoner à la société par laquelle je passe. La personne m'a téléphoné ce matin car il doit aller acheter chez AMZAIR la PAC, donc je lui dis " Prendre la PA24 et sans le ballon" (au lieu de la PA26 et le ballon de 140l ? (voir discussions ci dessus si besoin)

Merci.
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

UP !

et si dans l'eventualité, j'envisageais de mettre un ou 2 radiateurs dans mon sous sol, dans ce cas, vous me conseillez de garder le ballon tampon de 140l ?? Malgré mon plancher chauffant sur RDC et étage....

merci de votre aide
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par maximus »

il semblerait que ce forum se vide.....plus de réponses à mes intérrogations, vraiment dommage.... :cry: :cry: :cry:
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Répondre