AVIS SUR DEVIS AJTECH NIRTA 140
Bonjour à tous,
je possede une maison ancienne ( 19ème - mur en pierre de 60 cm, isolation placo mur de 100 et laine de verre de 200 sous toit) d'une superficie de 150 m² environ, plafond à 2,80m sur deux niveaux située à ST VIT doubs (25).
pouvez vous me donner votre avis sur le devis suivant:
ensemble PAC air/eau comprenant
- module exterieur type Nitra 140
- module interieur type Nitre 140
- sonde d'ambiance
- regulation
- mise en service
- frais de metreur ( un metreur viens pour valider le type d'instalation par rapport aux mesures exactes)
- bilan termique
- aiguille de surpuissance
Prix HT: 17097€
- Pose
Prix HT: 2173€
soit total ttc: 20329€
A cela on me propose d'être maison témoin pour 7 visites pour 1229€
et on me donne 1500 € pour un panneau pub sur ma facade pendant 1 an.
soit total 17600€
qu'en pensez-vous?
MERCI
je possede une maison ancienne ( 19ème - mur en pierre de 60 cm, isolation placo mur de 100 et laine de verre de 200 sous toit) d'une superficie de 150 m² environ, plafond à 2,80m sur deux niveaux située à ST VIT doubs (25).
pouvez vous me donner votre avis sur le devis suivant:
ensemble PAC air/eau comprenant
- module exterieur type Nitra 140
- module interieur type Nitre 140
- sonde d'ambiance
- regulation
- mise en service
- frais de metreur ( un metreur viens pour valider le type d'instalation par rapport aux mesures exactes)
- bilan termique
- aiguille de surpuissance
Prix HT: 17097€
- Pose
Prix HT: 2173€
soit total ttc: 20329€
A cela on me propose d'être maison témoin pour 7 visites pour 1229€
et on me donne 1500 € pour un panneau pub sur ma facade pendant 1 an.
soit total 17600€
qu'en pensez-vous?
MERCI
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Beaucoup, beaucoup trop cher ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
beanic
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. févr. 04, 2008 9:48 pm
- Localisation : ST VIT 25410
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
tout d'abord merci de vos reponses.
l'installateur vient de me recontacter pour me proposer une ristourne de 1500 € pour 3 visites de plus.
en résumer, on arrive ttc à 16.100€
qu'en pensez-vous?
si c'est toujour trop cher, a quel prix devrais-je trouvez une installation similaire?
que puis-je trouver d'equivalent?
( sachant que l'installateur me présente son materiel comme étant le meilleur du marché )
Merci de me sortir du brouillard!
cordialement
tout d'abord merci de vos reponses.
l'installateur vient de me recontacter pour me proposer une ristourne de 1500 € pour 3 visites de plus.
en résumer, on arrive ttc à 16.100€
qu'en pensez-vous?
si c'est toujour trop cher, a quel prix devrais-je trouvez une installation similaire?
que puis-je trouver d'equivalent?
( sachant que l'installateur me présente son materiel comme étant le meilleur du marché )
Merci de me sortir du brouillard!
cordialement
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
A titre d'exemple , ma PAC (DAIKIN RZQ125 + module AJTECH MD125 puissance restituée : 14 kW) m'a coûté en 2006 environ 8000 € TTC installée.
A mon sens un équipement similaire même dans une autre marque ne devrait pas dépasser sauf spécificité d'installation 11000 TTC installé
A titre d'exemple , ma PAC (DAIKIN RZQ125 + module AJTECH MD125 puissance restituée : 14 kW) m'a coûté en 2006 environ 8000 € TTC installée.
A mon sens un équipement similaire même dans une autre marque ne devrait pas dépasser sauf spécificité d'installation 11000 TTC installé
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
beanic
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. févr. 04, 2008 9:48 pm
- Localisation : ST VIT 25410
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
j ai continuer à voir des professionnels pour d autres devis et voici un resumé.
tout d'abord je dois revenir sur mon projet:
actuellement, je possede une chaudiere fioul 12 KW reliée à 11 radiateurs en tole. la chaudiere à environ 5 ans de marque chappee. Je possede aussi un insert bois au salon. au niveau consommation, je brule environ 10 steres de bois et 2000 L de fioul pour chauffer un minimum ( sachant que je ne chauffe que les pieces à vivre, salon cuisine, et chambre le soir).
mon souhait serait de trouver un systeme qui remplacerait conplètement ma chaudiere fioul tout en se branchant sur le circuit d eau existant entre les radiateurs. ( pas de la releve de chaudiere).
aujourd'hui, j'ai vu la 4eme personne et voici le resumé:
1) 2 vendeur me proposent une PAC ajtech type 140 pour 16000€ ( voir devis précédament cité).
2) un vendeur me propose une PAC haute t° de marque suedoise dont j ai oublier le nom sortant de l'eau à 80°. il me certifie que le systeme PAC basse t° sur radiateur en tole ne fonctionnera pas car la t° d'eau à 7°C ext. et de 48° mais à - 7° ext, l'eau sort beaucoup moins chaude... il me dit que la PAC basse t° irait en releve de ma chaudiere actuelle. sa PAC haute t° est à 30.000 €
( depassement de mon budget )
3) le dernier vendeur rejoint le précedent au sujet de la PAC ajtech 140 et me propose de modifier completement mon instalation en posant une PAC type air/air de marque Thermosem comprenant:
2 groupes exterieur TE 90 A
1 console Basse TIB 50
5 consoles Haute TIH 18
1 soufflant SBD
1 sous compteur.
prix TTC livré installé: 21.600€
de plus il s'engagent sur une conso annuelle d'environ 600€ ( si dépassement, ils remboursent la dif !)
Le problème: il faut integrer les consoles et passer toute la tuyauterie.
Je ne sais plus quoi penser!
si la PAC air/eau classique ne correspond pas à mon installation, je suis pret à tout modifier mais qui croir?
merci de m'eclairer afin que je puisse prendre la meilleur decision.
cordialement
j ai continuer à voir des professionnels pour d autres devis et voici un resumé.
tout d'abord je dois revenir sur mon projet:
actuellement, je possede une chaudiere fioul 12 KW reliée à 11 radiateurs en tole. la chaudiere à environ 5 ans de marque chappee. Je possede aussi un insert bois au salon. au niveau consommation, je brule environ 10 steres de bois et 2000 L de fioul pour chauffer un minimum ( sachant que je ne chauffe que les pieces à vivre, salon cuisine, et chambre le soir).
mon souhait serait de trouver un systeme qui remplacerait conplètement ma chaudiere fioul tout en se branchant sur le circuit d eau existant entre les radiateurs. ( pas de la releve de chaudiere).
aujourd'hui, j'ai vu la 4eme personne et voici le resumé:
1) 2 vendeur me proposent une PAC ajtech type 140 pour 16000€ ( voir devis précédament cité).
2) un vendeur me propose une PAC haute t° de marque suedoise dont j ai oublier le nom sortant de l'eau à 80°. il me certifie que le systeme PAC basse t° sur radiateur en tole ne fonctionnera pas car la t° d'eau à 7°C ext. et de 48° mais à - 7° ext, l'eau sort beaucoup moins chaude... il me dit que la PAC basse t° irait en releve de ma chaudiere actuelle. sa PAC haute t° est à 30.000 €
( depassement de mon budget )
3) le dernier vendeur rejoint le précedent au sujet de la PAC ajtech 140 et me propose de modifier completement mon instalation en posant une PAC type air/air de marque Thermosem comprenant:
2 groupes exterieur TE 90 A
1 console Basse TIB 50
5 consoles Haute TIH 18
1 soufflant SBD
1 sous compteur.
prix TTC livré installé: 21.600€
de plus il s'engagent sur une conso annuelle d'environ 600€ ( si dépassement, ils remboursent la dif !)
Le problème: il faut integrer les consoles et passer toute la tuyauterie.
Je ne sais plus quoi penser!
si la PAC air/eau classique ne correspond pas à mon installation, je suis pret à tout modifier mais qui croir?
merci de m'eclairer afin que je puisse prendre la meilleur decision.
cordialement
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pas de chance, 3 devis, 3 voleurs...
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- buk
- Très assidu

- Messages : 106
- Enregistré le : lun. mars 31, 2008 8:01 pm
- Localisation : Doubs - 25
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Beanic, je reviens sur ton post car nous habitons également dans le Doubs (près de Montbéliard) et envisageaons de faire installer une PAC. La configuration de notre maison semble être assez proche de la tienne à ceci près que nous avons des radiateurs en fonte et 190m2 à chauffer.
Un premier devis nous propose une Ajtech MD100 (pour 10 K€ installation comprise) et on nous indique qu'il est inutile d'aller au delà. Depuis ton dernier post du 04 février dernier, as-tu trouvé plus d'informations sur les différentes solutions ? Quelle solution as-tu retenue ?
Un premier devis nous propose une Ajtech MD100 (pour 10 K€ installation comprise) et on nous indique qu'il est inutile d'aller au delà. Depuis ton dernier post du 04 février dernier, as-tu trouvé plus d'informations sur les différentes solutions ? Quelle solution as-tu retenue ?
-
pascal68
- Accro

- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonjour,
chers amis du DOUBS, allez voir sur ce lien, vous y trouverez certainement des interlocuteurs sérieux et compétents:
http://www.hitaclim.com/index.php?ids=r ... =23&page=1
chers amis du DOUBS, allez voir sur ce lien, vous y trouverez certainement des interlocuteurs sérieux et compétents:
http://www.hitaclim.com/index.php?ids=r ... =23&page=1
-
dadoo
- Très assidu

- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
devis AJTECH
j'ai une maison ancienne sur deux niveaux (160 m2), mal isolée, (isolation toiture en 1971 = 90 mm; simple vitrage ) avec une Ajtech 140 et 17 radiateurs depuis septembre 2007, sans ballon, ni soucis....( pour remplacer une chaudière "propane" économie sur 1 an = 3000 €...)
J'ai payé pour le tout 14900€; y compris le ballon d'ECS de 200l (un peu juste du fait des horaire HP/HC) incluant une tranchée de 15 m de long pour déporter le groupe extérieur.
A -5°C/-6°c, elle étalait "juste" sans apport électrique.
_________________
AJ_Tech MOD140 dans maison ancienne (160m2), mal isolée.
J'ai payé pour le tout 14900€; y compris le ballon d'ECS de 200l (un peu juste du fait des horaire HP/HC) incluant une tranchée de 15 m de long pour déporter le groupe extérieur.
A -5°C/-6°c, elle étalait "juste" sans apport électrique.
_________________
AJ_Tech MOD140 dans maison ancienne (160m2), mal isolée.
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
- buk
- Très assidu

- Messages : 106
- Enregistré le : lun. mars 31, 2008 8:01 pm
- Localisation : Doubs - 25
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: devis AJTECH
Voilà des infos intéressantesdadoo a écrit :j'ai une maison ancienne sur deux niveaux (160 m2), mal isolée, (isolation toiture en 1971 = 90 mm; simple vitrage ) avec une Ajtech 140 et 17 radiateurs depuis septembre 2007, sans ballon, ni soucis....( pour remplacer une chaudière "propane" économie sur 1 an = 3000 €...)
J'ai payé pour le tout 14900€; y compris le ballon d'ECS de 200l (un peu juste du fait des horaire HP/HC) incluant une tranchée de 15 m de long pour déporter le groupe extérieur.
A -5°C/-6°c, elle étalait "juste" sans apport électrique.
_________________
AJ_Tech MOD140 dans maison ancienne (160m2), mal isolée.
-
dadoo
- Très assidu

- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Coût passage rn tri et ballon
un technicien de EDF Réseau est venu pour faire un devis pour passage en tri et pour le changement de compteur = 258 € HT, soit 308 TTC. J'ai réalisé moi-même le couplage triphasé et l'équilibrage des phases.
Je suis passé de 9 KVA en monophasé à 12 KVa en triphasé : l'abonnement est passé de 18,34 € s à 46,14€ avec HP/HC (tous les deux moi).
j'ai installé un différentiel "2 voies" pour éviter les disjonctions et changer les habitudes de ma femme pour utiliser si possible plus d'HC...
le volume d'eau dans mon installation (diamètre des tuyaux et radiateurs) est suffisant pour ne pas nécessiter de ballon... que j'aurai eu du mal à casser discrètement!
j'ai eu un seul problème de sous-dimensionnement d'un radiateur : celui de la salle de bain, mais déjà ma femme utilisait un radiateur soufflant pour booster la température
Devant refaire une pièce,j'envisage de supprimer les radiateurs par un plancher chauffant
Je serai peut-être amené à mettre une bouteille de mélange..A suivre en octobre !
Je suis passé de 9 KVA en monophasé à 12 KVa en triphasé : l'abonnement est passé de 18,34 € s à 46,14€ avec HP/HC (tous les deux moi).
j'ai installé un différentiel "2 voies" pour éviter les disjonctions et changer les habitudes de ma femme pour utiliser si possible plus d'HC...
le volume d'eau dans mon installation (diamètre des tuyaux et radiateurs) est suffisant pour ne pas nécessiter de ballon... que j'aurai eu du mal à casser discrètement!
j'ai eu un seul problème de sous-dimensionnement d'un radiateur : celui de la salle de bain, mais déjà ma femme utilisait un radiateur soufflant pour booster la température
Devant refaire une pièce,j'envisage de supprimer les radiateurs par un plancher chauffant
Je serai peut-être amené à mettre une bouteille de mélange..A suivre en octobre !
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
airclimatech
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : mer. juin 25, 2008 11:19 am
- Localisation : jura
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pompe a chaleur