limite de fonctionnement Amzair basse température

Message par odd »

Bonsoir,

Est-ce-que quelqu'un connait la température maximale que peut délivrer la gamme AMZAIR basse température ?

Les documentations n'indiquent qu'un régime 40/45, il me semble que l'on peut espérer des températures plus hautes.

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Les peuvent sortirent de l'eau à 50/55°c jusqu'à -5°c environ.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Déjà dit sur le forum, mais certainement pas facile à retrouver : une Amzair BT est limitée sur le retour à 48°C, soit 50 à 51 sur le départ. Ceci en général jusqu'à -10°C, au delà, la température de sortie baisse légèrement.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Qu'est-ce qui limiterait le retour à 48°c ? J'ais déjà poussé la mienne à plus de 55°c en retour, la seule limite est la HP, il me semble !
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Les réponses se sont croisé ! Le problème est bien la coupure en HP, avec les pressostats installés sur la tuyauterie. Les modèles ont varié, ils ne sont plus réglables depuis un bon moment. Sur la mienne, si j'essaie de dépasser 48°C, ça coupe à tous les coups. Mais cela va dépendre un peu des machines et de la température de départ, elle-même dépendante de l'hydraulique. Je n'ai pas fait l'essai sur d'autres machines, il est possible que certaines montent plus, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas trop y compter.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Ok, de toutes façons, c'est des plages de T°c à utiliser le moins possible :wink:
odd
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : sam. mai 20, 2006 4:35 pm
Localisation : Montpellier
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par odd »

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.

Ce qui veut dire que pour une utilisation sur radiateur, il faut les dimensionner pour une température maximum de fonctionnement à 50°C.

Merci
Fred Aster
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
Localisation : Oise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred Aster »

si je comprend bien, c'est possible mais pas conseillé. :roll:

une utilisation réguliére à 45°c. est-elle envisageable ou pas :?:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Odd,

Tu dimensionnnes tes radiateurs pour 50°c max, mais 45°c c'est mieux et 40°c aussi...ect après c'est la place disponnible, l'esthétique, le budget qui vat freiner.

Fred Aster,

Oui, une BT peut fonctionner à 48/53°c toute l'année jusqu'à une certaine T°c ext. (-5°c environs), mais il y a pas de miracle, plus vous augmentez votre T°c de départ plus la PAC vat consommer des kwh !

Sinon une PAC BT fonctionnera très bien à un de régime 40/45°c.