pas de garantie de main d'oeuvre ?

Message par chrisderennes »

Bonjour,

J'ai fini de construire ma maison en juillet 2007 avec ajtech 125 et ballon thermodynamique Hautec branché sur le retour de plancher chauffant.
PC en rdv et radiateur basse température à l'étage.
En mars 2008 j'ai stoppé ma pac via mon fusible et en avril j'ai voulu remettre en route (un coup de froid lol).
Pb le circulateur n'a jamais voulu se remettre en route.
J'averti le plombier qui m'a installé ma machine et qui me dit qu'il ne fait pas le SAV...
Pour moi je considérai que ct un défaut lié à l'installation (je suspecte un circuit mal rincé...)
Je me demande si je peux faire jouer la garantie de parfait achèvement ou autre ?
Merci de vos avis.
A bientot
NB :
- Sinon en 1 an j'ai consommé 1100 € d'électricit (dont 550 d'abonnement lol).
- j'envisage de faire poser des filtres à tamis le plombier propose plutot un décanteur à boues à 120 € !!! qu'en pensez vous aussi ?
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fasogati »

550€ d'abonnement????
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

si c'est la pac : elle a sa propre garantie. Si c'est l'installation : ton plombier doit avoir souscrit une décennale.

tu es sur pour les 550 euros d'abonnement EDF ... tu as quoi comme abonnement ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3451
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chriis45 »

bonjour,
et si tu "dégommais" tout betement ton circulateur????
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fasogati »

j'ai fait le mien hier apres avoir ajouté 3 radiateurs....
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonsoir,
T'as essayé la vis de dégripage sur ton circulateur ???
C'est pas un problème électrique ???

Pour le filtre à tamis, c'est OUI… surtout avec des radiateurs.
Et le pot à boue, c'est OUI AUSSI parceque PC (sauf si produit anti-boue dans le circuit).
Bref, l'un arrête les particules de métal avant qu'elles n'aillent colmater ton échangeur, l'autre décante les boues avant qu'elles aussi colmatent ton échangeur.
Les deux sont complémentaires mais si je devais en choisir qu'un seul, je prendrai le filtre à tamis. Il est toujours possible de dissoudre les boues avec des produits de dèsembouage. Par contre, déloger des particules de métal dans un échangeur… :cry:
Avatar du membre
chrisderennes
Très assidu
Très assidu
Messages : 154
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 8:25 pm
Localisation : thorigné-fouillard (rennes 35)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chrisderennes »

Bonsoir et merci pour les réponses.

Effectivement j'avais tenté le dégommage tout comme mon plombier qui a démonté finalement le circulateur qui était bien grippé...
ça m'inquite pour le métal.

sinon les radiateurs sont en alu je pense que ça peut aider.
Je préfère aussi le filtre à tamis.

Finalement j'ai appelé 60 millions de consommateur qui m'a dit que j'étais couvert pieces et main d'oeuvres pendant 2 ans dans la cadre de la construction de la maison.
Donc houf j'ai un bon moyen de pression désormais.

A bientot à tous
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

+1 avec vincent,

en série sur le retour, un filtre a tamis, suivi d'un pot a boue..

mais au minimum le filtre a tamis..

d'ailleurs quel installateur aussi peu consciencieux a osé installer unePAC sans cela :wink: