Problème AJTECH/DAIKIN encore...

Répondre
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème AJTECH/DAIKIN encore...

Message par saxo »

Bonjour à tous :D

Comme la saision des nuits fraiches a débuté j'ai donc remis en route ma PAC, le module extérieur tourne ainsi que le module AJTECH seulement j'ai un problème :? mes radiateurs malgré plusieurs purges d'air sont froids. J'ai donc fait des relevés 00/01/02 sur le module de régulation et voici les résultats;
00 : 20 ce matin 19
01 : 13 ce matin 13
02 : 24 ce matin 23 >> je pense que l'eau de circulation n'ai pas assez chaude mais pourquoi :?:
Le cavalier est sur 20°
Avez- vous une idée??
Merci beaucoup

Descrition de mon installation
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7817
Novice en PAC Daikin Ajtech
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

C'est encor moi mais je crois avoir troué je pense que c'est un problème de pression dans mon circuit de chauffage :roll: je vous confirme ça ce soir...
Novice en PAC Daikin Ajtech
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

Bonjour,
Bon et bien ce n'était pas la pression... :? car ça ne chauffe toujours pas malgré le liquide frigo qui pénètre chaud dans l'échangeur..

Une petite idée? :?:
Novice en PAC Daikin Ajtech
slam
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par slam »

bjr
As tu un defaut affiché?
-Consigne sur la telecommande ?augmente la pour voir !
-l'unité exterieur tourne t'elle ? tuyau gaz chaud? Quelle température ext.?
-aquastat AQ1 quelle consigne?
- temperature du gaz frigo entré module?
Si la pompe tourne normalement sans produire de defauts et de chaleur il peut y avoir un probleme de charge frigo . fuite sur raccords ou autres.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

saxo a écrit :Bon et bien ce n'était pas la pression... :? car ça ne chauffe toujours pas malgré le liquide frigo qui pénètre chaud dans l'échangeur..
Bonjour, l'absence de pression n'aurait pas permis le démarrage de la PAC,

IL faut d'abord connaitre les points suivants :

1 - postulat : ta machine fonctionne, c'est a dire que ton groupe extérieur est en action, ventilateurs et compresseur en fonctionnement.
2 - pourrait on avoir une photo du panneau de commande ?
3 - liaison frigo, pourrais tu nous donner la température du plus gros tuyau ?? cela devrait monter entre 60/80°C

Avec ces renseignements cela va peut être nous permettre de mieux comprendre ton problème.

A+
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

Bonjour :D
- postulat : ta machine fonctionne, c'est a dire que ton groupe extérieur est en action, ventilateurs et compresseur en fonctionnement.

je confirme le module extérieur fonctionne au ralenti en ce moment car la température extérieure est de 13°c et la température réelle dans la maison est de 19°c

pourrait on avoir une photo du panneau de commande ?
que veux-tu exactement?

- liaison frigo, pourrais tu nous donner la température du plus gros tuyau ?? cela devrait monter entre 60/80°C
c'est facile il est froid je pose ma main dessus sans problème

Consigne sur la telecommande ?augmente la pour voir ! je l'ai mise à 24 et il fait toujours 19 dans la maison

l'unité exterieur tourne t'elle ? tuyau gaz chaud? Quelle température ext.?
oui elle tourne et le tuyau en entrée de l'échangeur est chaud,dehors il fait 13

aquastat AQ1 quelle consigne?
elle est à 40°

temperature du gaz frigo entré module?
la température est supérieure à 42°c je n'ai pas de matériel pour mesurer au dessus de cette température

Aucun défaut n'apparait sur le modulateur AJTECH j'ai fermé certains radiateurs voilà et ça ne chauffe toujours pas heureusement que l'on est pas en plein hiver!!!
Novice en PAC Daikin Ajtech
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

saxo a écrit : - liaison frigo, pourrais tu nous donner la température du plus gros tuyau ?? cela devrait monter entre 60/80°C
c'est facile il est froid je pose ma main dessus sans problème

temperature du gaz frigo entré module?
la température est supérieure à 42°c je n'ai pas de matériel pour mesurer au dessus de cette température

Aucun défaut n'apparait sur le modulateur AJTECH
Bon, il y a une réponse contradictoire, la température du tube qui véhicule le GAZ frigo, le gros tube amène le gaz, le petit ramène ce gaz liquéfié vers le module externe.

Réponse 1 --> c'est facile il est froid je pose ma main dessus sans problème
Réponse 2 --> la température est supérieure à 42°c je n'ai pas de matériel pour mesurer au dessus de cette température

Quelle est la bonne réponse ??

De toute façon il sera nécessaire de mesurer ces 4 températures sur l'échangeur du module hydro : 1 - entrée et sortie fluide frigo - 2 - entrée et sortie eau échangeur, si on ne connait pas ces températures, on va se perdre en hypothèses diverses et variées.

Quelle est la température de l'évaporateur sur le module externe, avec la main, est il chaud ou froid ??
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

Effectivement il y a contradiction car je n'avais pas compris
Voici donc une photo du tableau avec ce que j'observe en fonction du schéma d'ensemble du contructeur
ImageImage

Donc pour moi les 2 petits tuyaux protégés en blanc correspondent à l'entrée et sortie de gaz (l'entrée est chaude mais pas la sortie).
Les deux gros tuyaux en "métal tissé" sont le départ et le retour du circuit de chauffage (les deux sont froid actuellement). Mais n'étant pas spécialiste je me trompe peut être. :cry:

J'ai touché les tuyaux se trouvant sous la PAC (unité extérieure) un sur les deux est chaud par contre je ne suis pas en mesure de chiffrer la température. :oops: et l'évaporateur je ne sais pas où il se trouve. Voilà ce que je peux donner comme info pour le moment.
Merci de votre aide éclairée :D
Novice en PAC Daikin Ajtech
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Ok, c'est bon, les indications sur la photo sont bonnes.

Peux tu mettre la main sur le tuyau arrivée GAZ ??

Peux tu actionner le purgeur qui se trouve en haut à droite, il faut laisser ouvert jusqu'a arrivée de l'eau, refaire la pression ensuite si nécessaire ? si rien ne sort, dévisse directement le purgeur jusqu'a obtention de l'arrivée de l'eau sans bulle.

Peux tu controler que le circulateur incorporé soit bien en fonctionnement ?

Voila pour l'instant, merci de ta réponse
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

Bonjour,


En haut à droite veux-tu parler de la vis au dessus du vase d'expansion?

Sinon le circulateur fonctionne. Mais ce matin la pac est arrétee avec le code erreur sur la console de controle 0 F3 et la lumière rouge qui clignote.

Merci pour ta réponse
Novice en PAC Daikin Ajtech
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Saxo

J'ai remarqué deux choses sur ta photo :

La vitesse du ventilateur sur "H". Mets le sur "L" car celui-ci n'est là que pour permettre l'enclenchement des résistances selon les critères de mises en route.

Je remarque aussi la présence du symbole de maintenance. Fais-le valider (c'est expliqué dans la notice), afin d'être sûr qu'il ne réapparaisse pas indiquant dans ce cas un défaut d'électronique et/ou physique.

Peux-tu nous mettre la même photo mais en un peu moins "zoomée" afin d'avoir une vue d'ensemble plus générale :roll:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

saxo a écrit : En haut à droite veux-tu parler de la vis au dessus du vase d'expansion?
Sinon le circulateur fonctionne. Mais ce matin la pac est arrétee avec le code erreur sur la console de controle 0 F3 et la lumière rouge qui clignote.
Pour la purge, je voulais dire en haut à GAUCHE, voir la photo ci-dessous:
Image

Si la LED rouge clignote, cela indique une absence de communication entre le module interne et externe, voir si tous les fils de raccordement sont bien serrés.

Le code F3 indique une température trop élevé à la sortie du compresseur, cela pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas d'évacuation des calories au niveau de l'échangeur.

Il faudrait avoir les températures Frigo et eau sur l'échangeur pour faire une analyse correcte
saxo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. nov. 02, 2006 11:02 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par saxo »

Bonjour :D

Tout d'abord merci pour vos réponses.

Il faudrait avoir les températures Frigo et eau sur l'échangeur pour faire une analyse correcte
Comment pourrai-je avoir ces info ? Je dois avoir un thermomètre spéciale ou pas. De plus j'ai relancé la PAC elle tourne au ralenti alors qu'il fait 8 degré dehors

Le code F3 indique une température trop élevé à la sortie du compresseur, cela pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas d'évacuation des calories au niveau de l'échangeur.

Bref le code F3 m'inquiétant j'ai donc appelé Daikin qui m'ont expliqué qu'il s'agissait certainement d'un problème lié au gaz frigo fuite ou autre :cry: donc cela semble lié avec ce que tu me dis ummolae et c'est loin de me rassurer. Si l'échange de calories ne s'effectue pas au niveau de l'échangeur à quoi cela peut-il être du?
Novice en PAC Daikin Ajtech
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

saxo a écrit : Je dois avoir un thermomètre spéciale ou pas.
IL faut un thermomètre digitale avec une sonde à thermo-couple, on peut trouver ce type de thermo chez tous les revendeurs de matériel électronique, cela vaut environ 30€
Image
saxo a écrit :Bref le code F3 m'inquiétant j'ai donc appelé Daikin qui m'ont expliqué qu'il s'agissait certainement d'un problème lié au gaz frigo fuite ou autre :cry: donc cela semble lié avec ce que tu me dis Ummolae et c'est loin de me rassurer. Si l'échange de calories ne s'effectue pas au niveau de l'échangeur à quoi cela peut-il être du?
C'est pour cela qu'il faudrait savoir ce qui se passe sur l'échangeur, il va falloir faire une purge coté Eau et voir si la circulation se fait correctement, comme il n'y a pas d'alarme manque de débit, c'est que le débit n'est pas interrompu mais pas assez important ( filtre bouché partiellement), cela fait couper le compresseur en HT. Si par malheur ce n'était pas la circulation eau qui déraille, ce serait (sous toute réserve) une fuite coté frigo.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Question: ton installation n'est plus sous garantie ? Si elle l'est encore, ne rien toucher et appeler l'installateur. D'après les explications embrouillées que j'ai pu lire, je pense que c'est un manque de fluide. Si le gros tube à l'entrée du module hydraulique est très chaud, le petit à la sortie devrait etre tiède, du moins lorsque la température du circuit de chauffage avoisine les 20°.
Si le gros tube est tiède, c'est qu'il manque de fluide, ou que le compresseur ne délivre pas sa puissance. Dans ce cas, le petit tube à la sortie du module sera froid.
Pour ce qui est d'une coupure en BP, je ne connais pas la valeur de coupure sur ces unités. Mais un manque de fluide n'entraine pas systhématiquement une coupure en BP. Si l'installation est complètement vide, là oui, d'accord.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre