Bonjour,
Je vais bientôt remplacer ma vieille chaudière fioul (33ans) par une PAC et je pense opter pour une Technibel.
J'habite une vieille maison de bourg dans le 53 et mon isolation est moyenne ( 200 de LDV dans les combles + terre cuite - fenêtres en DV 4-12-4 - 120 m2 sur 2 étages (55+65m2) mais HSP de 3 m - mur en pierre de 55 cm + enduit).
Mes émetteurs sont des radiateurs fontes pour lesquels j'ai calculé une puissance 17 KW (D de 50°C)
D'après mes calculs je pense prendre une PHTJ14 (13.9 KW), est ce que cela vous semble cohérent ?
Ma deuxième question et celle qui me pose le plus de problème est la suivante : Je possède une cheminée avec un insert avec système "bouilleur" et je voulais savoir si je pourrais conserver ce système si j'installe une pac ( pb de temp du retour d'eau elevée vers la PAC?)?.
Merci par avance de vos réponses.
Bruno.
Besoin avis expert
-
nobru
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : ven. juil. 11, 2008 9:47 am
- Localisation : LAVAL
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pas plus de donnés, pas de réponse.
Ta température est de 50° au départ quand il fait froid ?
Quelle est ta surface habitable ? Etc...etc...
Une PHTJ n'est pas forcément utile. En plus si tu as un système de bouilleur sur ton circuit. Chez moi j'ai ça aussi, mais je n'arrive pas à monter l'eau à plus de 40° avec la cheminée. Tu y arrive toi ?
Plus de détails, et plus de réponses...
Ta température est de 50° au départ quand il fait froid ?
Quelle est ta surface habitable ? Etc...etc...
Une PHTJ n'est pas forcément utile. En plus si tu as un système de bouilleur sur ton circuit. Chez moi j'ai ça aussi, mais je n'arrive pas à monter l'eau à plus de 40° avec la cheminée. Tu y arrive toi ?
Plus de détails, et plus de réponses...
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
A première vue le dimensionnement semble bon si on considère que ton coeff d'isalation est entre 0.9 et 1 et que tu as un appoint avec la cheminée.
Mais pour être sûr donne nous ta conso de fioul des hivers passés.
A première vue le dimensionnement semble bon si on considère que ton coeff d'isalation est entre 0.9 et 1 et que tu as un appoint avec la cheminée.
Mais pour être sûr donne nous ta conso de fioul des hivers passés.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...