PAC MODULO 60 (mitsubishi/Yack) AIR/EAU Monophasé 24kw à +7° (17.7Kw)
cop 3,76; à -10° (10.3Kw); bruit: 52db max,température max 60°, débit
théorique de l'eau : 3 m3/h
Ballon tampon de 50 litres
Fluide R410A
Régulation RC-E1
SITUATION
Maison en brique de 40 ans RDC + 1/3 étage + 2/3 Sous sol
située dans l'Eure en haute normandie.
Surface habitable de 150 m² haut sous plafond de 2m60 soit 367 m3.
Construction en parpaint beton de 14cm et brique anciennes 10 cm pour
l'estétique exterieur
Combles : 20 cm de laine de verre
Fenêtres Bois double vitrage 4-12-4
Pas de VMC
INSTALLATION EXISTANTE
Chaudière fuel (conservée en relève)
6 radiateurs acier
5 raditeurs fonte
Cheminée avec insert de 70cm pour l'appoint équipé d'un récupérateur de
chaleur (distribution dans les chambres)
CONSOMATION
Conso fuel: 1500 litres (975€ mars 2007) (1215€ juin 2008)
Conso bois: 17 stères (680€ actuel)
Dépense total chauffage: 1895€
INSTALLATION PAC
Calcul de la puissance dissipée de la maison: 9kw à -7°
Mise en service Aout 2008
chaudière en relève (vanne 4 voies) des que la température exterieur
atteint -9°C (parametre modifiable à tout moment tres simplement, on
choisi nous meme la consigne de démarage de la chaudière)
ballon tempon de 50 litres
COUT DE L'INSTALLATION COMPLETE
PAC (avec relève chaudière) + Ballon tampon : 12500€
soit 8000€ après économies d'impôts.
********** résultat: mise à jour le 20 juillet 2009 *********
COUT DE FONCTIONNEMENT Saison 2008/2009
PAC chauffage: 700€/an
Fuel chaudière: 1500€/an
Bois : 500€/an
Coût avec PAC : 4, 37€ /m²/an (chauffage+fuel+bois)
Coût uniquement fuel+bois : 12.5€/m²/an (fuel+bois)
Economie: division par 2,5 presque 3 de la facture.
PHOTOS
Voici la maison à chauffer

La chaudière

le modul exterieur mitsibishi

le module interieur (en gris) avec le ballon tempon (en bleu)