pression trop faible

Message par gael »

bonjour à tous (ça faisait très longtemps :lol: )
info: j'ai une PHR11 non réversible

en avril j'ai éteinds ma PAC (module extérieur et boitier de commande), comme le technicien technibel venu en janvier faire la mise en service me l'avait conseillé.
au cours de l'été je m'aperçois que "HE" se met à clignoter sur le boitier, mais je n'ai pas cherché à comprendre (il faisait assez chaud 8) )
et hier j'ai rallumé le module externe et mis sur "confort" au niveau du boitier, et j'ai rapidement constaté que l'eau n'était pas assez chaude et que la PAC faisait des cycles courts.

j'ai alors pris le manuel et j'ai constaté que "HE" était une alarme (le stresssss :shock: ) "sécurité réchauffeur", j'ai aussi vu que ma P était anormalement faible.

questions:
que dois-je faire ? augmenter la P?mais comment (je n'y connais rien!!!)?

ensuite il faut réarmer le thermostat manuellement je crois? comment?

et comme je n'aime pas rester idiot: pourquoi la P a-t-elle chuté??? pourquoi l'alarme s'est elle allumée?pourquoi l'alarme s'est enclanchée alors que ma PAC était éteinte????
merci d'avance :lol:

PS: j'ai à disposition des modos des relevés mensuels de ma conso si cela vous intéresse.
je peux fournir d'autres photos de mon install.



Image

ImageImage

ImageImage

Image

ImageImage

ImageImage
Modifié en dernier par gael le mer. oct. 22, 2008 8:37 pm, modifié 1 fois.
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

personne n'a d'idée?? même pas Georges :wink: ?
mikael
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : ven. nov. 25, 2005 9:24 pm
Localisation : Charente Maritime
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par mikael »

Bonjour,

J'ai également l'erreur HE, j'ai rajouter de l'eau pour arriver à 1.60 bar sur la pac et pas besoin de réarmement.

Sur la photo ton manomètre tu as aucune pression c'est pas normal !

Bon courage
Technibel PHR 8 - Air/eau
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut
Normalement tu dois avoir un autre manometre sur ton circuit vérifie le.
Si la pression est trop basse la pac se met en sécurité (heureusement).

Ca peut arriver que l'on ait besoin de rajouter de l'eau dans le circuit car la pression a chuter (1.5bar c'est ok) mais si cette chute est importante cela vient surement d'une fuite quelque part sur ton installation...
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

ok merci je regarde

est-ce qu'il faudra réamocer le thermostat du module de réchauffe?
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Mais si, j'ai une idée, mais à 8 h 45, je travaille, et encore dans la journée :lol: :lol: :lol: . Et le soir, je suis sur Chaleurterre :lol: . Bon, effectivement, si la pression baisse trop souvent, c'est qu'il y a une fuite. Normalement, on ne doit pas remettre de l'eau chaque année. Mais quelque fois, il arrive tout de meme qu'il faille faire un petit complément. C'est vrai que ton mano est à 0, c'est bizard. Tu remet de l'eau, et si dans deux mois, il faut en remettre, c'est qu'il y a part là une petite fuite.
Une petite remarque: on ne réamorce pas un thermostat. On le réarme :roll: :roll: :roll:
En principe, si les résistances n'ont pas fonctionnées, la sécurité du thermostat n'a pas du déclencher.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ALAIN24 »

et gael tu es ou en dordogne ??
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

bonsoir à tous

je suis à Château l'évèque au dessus de Périgueux

bon le plombier chauffagiste est passé: il a diagnostiqué 2 problèmes:

.le disjoncteur situé dans le coffret électrique était "tombé" sans doute à cause d'un orage cet été
.la pression était trop faible, il l'a remontée à 1 kg

pas de fuite dans la pac....

je rentre ce soir et la P est à 0.5, je l'appelle il me dit de rajouter de l'eau, que cela arrive souvent qu'il y ait des pertes par évaporation l'été...
j'ouvre la vanne, en 2h le mano n'a pas bougé d'un poil, bloqué à 0.5

je vous faisun schéma de l'install de remplissage du circuit chauffage car c'est un peu particulier et j'ai noté un truc "bizarre"
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

voilà, tout à l'heure lorsque j'ai ouvert la vanne de remplissage chauffage (et que rien ne se passait) ma petite est allée aux toilettes, et lorsque j'ai tiré la chasse l'eau était rougeatre

question comme les 2 vannes étaient ouvertes, est ce que je n'ai pas eu un "reflux" de mon eau du chauffage vers mes toilettes.

est-ce que le fait que ma P n'augmente pas n'est pas dû à une différence de P insuffisante entre l'eau du syst de chauffage et l'eau du compresseur????

si vous avez des idées je suis preneur car là je rame et je m'énerve!!!!!! :evil:
ImageImage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Un clapet anti-retour est obligatoire sur le circuit de remplissage. Si la pression dans la maison est assez faible (cas d'un réducteur de pression), on peut avoir un reflux du circuit chauffage vers le circuit sanitaire si on oublie de fermer la vanne de remplissage (et la soupape ne s'ouvre pas si la pression n'est pas trop forte, on ne voit alors rien) lors d'une chute temporaire de pression sur le circuit sanitaire (quand on ouvre un robinet).
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Bon, ton plombard, il a due faire l'école buissonière ! Dire qu'en été, l'eau du chauffage s'évapore, c'est une grosse anerie ! Et quand tu chauffes alors, elle ne s'évapore pas l'eau ? En circuit fermé, l'eau ne peut pas s'évaporer. Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite. Et il ne faut pas une grosse fuite pour que ça baisse assez rapidement.
Autre chose: qu'appelles tu l'eau du chauffage et l'eau du compresseur ??? Dans le compresseur, il n'y a pas d'eau, heureusement ! Si il y a de l'eau, ta PàC, tu peux la mettre à la décharge !!!
Pour ce qui est de la pression dans le circuit: apparamment, tu n'as pratiquement pas de pression dans ton réseau de distribution d'eau. Donc, tu n'arrives pas à faire monter la pression dans ton circuit de chauffage en ouvrant la vanne. Et effectivement, si tu laisse ta vanne de remplissage ouverte, et qu'il n'y a pas de clapet anti-retour, si la pression de ton chauffage est plus élevée que celle de ton réseau intérieur de la maison, l'eau du chauffage repart dans le réseau. C'est d'ailleur pour éviter cela qu'un clapet anti retour est désormais obligatoire.
Voilà, a + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

en fait je pensais qu'il y avait de l'eau dans le compresseur car le mano est intégré à la pompe à chaleur. :oops: :oops:
comme tu peux le constater je n'y connais rien....

s'il y a une fuite comment la détecter?
moi je n'ai rien vu d'apparent.....

euh sinon ça coûte cher de faire venir un technicien technibel????? :shock: :shock:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Ah oui, il me vient une idée, enfin une remarque qui est peut etre la cause de ton problème: ton installation est elle équipée d'un vase d'expansion autre que celui intégré à la PàC ?
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

oui j'ai un vase d'expansion, je crois qu'il fait 20l
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

le voici en photo (vu la taille c'est 10l non?) en bas en rouge sous le bordel!