Ca y est 28prc installée mais problème

Répondre
subvalence
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 4:06 pm
Localisation : Alixan Drome 26
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ca y est 28prc installée mais problème

Message par subvalence »

Bonjour,

Des noouvelles,
Ca yest la 28 prc est installé, et je vais mettre les photos de l'install dans le week end.
Elle alimente des radiateurs et elle est couplée avec une BT de 300litre. Ca chauffe mais le disjoncteur de compresseur saute. Le mec de l'install a remonté le disjoncteur(Réglable) de la machine et maintenat c'est le disjoncteur deu tableau (32A)qui saute de temps en temps et pas forcément au démarrage.

Quelqu'un aurait il une idée car le chauffagiste ne peux pas venir avant lundi.

Merci d'avance
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pas bon, ça ! Et changer le réglage d'un disjoncteur sans chercher la cause, en faisant des mesures, est à éviter.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

C'est un différentiel 30mA?
subvalence
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 4:06 pm
Localisation : Alixan Drome 26
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Suite des problème

Message par subvalence »

Bonjour,

Après analyse avec la pince ampermétrique, l'intensité est proche de 32a sur le compresseur alors qu'il devrait selon les spécs techniques tournait à 25 A.

Donc je vais surement avoir un changement de compresseur.
LE GASCON
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
Localisation : Haux (33)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Suite des problème

Message par LE GASCON »

subvalence a écrit :Bonjour,

Après analyse avec la pince ampermétrique, l'intensité est proche de 32a sur le compresseur alors qu'il devrait selon les spécs techniques tournait à 25 A.

Donc je vais surement avoir un changement de compresseur.
Un bonjour du Gascon,

Nous avions le même type de problème le disjoncteur HP sautait sans aucun message d’erreur.
Apres presque un mois de réflexion avec AMZAIR et leurs techniciens, la cause a semble-t-il était trouvée. Il fallait augmenter le circulateur au maxi.
Il faut savoir que nous alimentons non pas un plancher chauffant mais un ballon solaire de 1000l et l’inertie était (peut être) trop importante.

Dans ton cas tu ne devrais pas disjoncter sur ton tableau c’est bien le disjoncteur qui protège ta machine et non pas ton tableau. Attention…

Pour la garantie et la protection de ta machine ton installateur ne devrait pas toucher à la machine sans un accord du constructeur.

A+
Le Gascon du bord'Haux