Bonjour,
Des noouvelles,
Ca yest la 28 prc est installé, et je vais mettre les photos de l'install dans le week end.
Elle alimente des radiateurs et elle est couplée avec une BT de 300litre. Ca chauffe mais le disjoncteur de compresseur saute. Le mec de l'install a remonté le disjoncteur(Réglable) de la machine et maintenat c'est le disjoncteur deu tableau (32A)qui saute de temps en temps et pas forcément au démarrage.
Quelqu'un aurait il une idée car le chauffagiste ne peux pas venir avant lundi.
Merci d'avance
Ca y est 28prc installée mais problème
-
subvalence
- Assidu

- Messages : 62
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 4:06 pm
- Localisation : Alixan Drome 26
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
subvalence
- Assidu

- Messages : 62
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 4:06 pm
- Localisation : Alixan Drome 26
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Suite des problème
Bonjour,
Après analyse avec la pince ampermétrique, l'intensité est proche de 32a sur le compresseur alors qu'il devrait selon les spécs techniques tournait à 25 A.
Donc je vais surement avoir un changement de compresseur.
Après analyse avec la pince ampermétrique, l'intensité est proche de 32a sur le compresseur alors qu'il devrait selon les spécs techniques tournait à 25 A.
Donc je vais surement avoir un changement de compresseur.
-
LE GASCON
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
- Localisation : Haux (33)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Suite des problème
Un bonjour du Gascon,subvalence a écrit :Bonjour,
Après analyse avec la pince ampermétrique, l'intensité est proche de 32a sur le compresseur alors qu'il devrait selon les spécs techniques tournait à 25 A.
Donc je vais surement avoir un changement de compresseur.
Nous avions le même type de problème le disjoncteur HP sautait sans aucun message d’erreur.
Apres presque un mois de réflexion avec AMZAIR et leurs techniciens, la cause a semble-t-il était trouvée. Il fallait augmenter le circulateur au maxi.
Il faut savoir que nous alimentons non pas un plancher chauffant mais un ballon solaire de 1000l et l’inertie était (peut être) trop importante.
Dans ton cas tu ne devrais pas disjoncter sur ton tableau c’est bien le disjoncteur qui protège ta machine et non pas ton tableau. Attention…
Pour la garantie et la protection de ta machine ton installateur ne devrait pas toucher à la machine sans un accord du constructeur.
A+
Le Gascon du bord'Haux