Problème et questions PHR 11
-
bbbki
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème et questions PHR 11
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème, notre installateur vient de mettre en marche notre PAC PHR11 sur plancher chauffant (170 m2).
Le premier jour, la température intérieure est montée à 27° (pourtant, consigne sur l'aquaset de 20°), température départ 45° et retour aux alentours de 35, ne trouvant pas cela normal, j'ai arrété la PAC.
Notre installateur est venu faire des réglages sur le boitier aquaset (modif de la loi d'eau) et à remis en marche -> très rapidement même problème. j'ai tout re-arrété, et me suis rendu compte que le boitier affichait l'alarme HE et que la pression du circuit etait descendue à 0,6 bar.
J'ai rappelé mon installateur qui m'a fait remonté la pression à 1,6 - 1,7 bar en me disant que cela pouvait venir d'un problème de purge, après 2 jours sans fonctionnement de la pac,(juste le circulateur), la pression n'etait pas redescendu, j'ai donc remis en route hier soir, et la même topo:
Pression dans le circuit qui est montée à 2,4 bar, température départ à 45 et rapidement T° retour à 35, (température interieure 24 avec une consigne à 19!!)
Et la pac me semble fonctionner en continu (il faisait 12 dehors et elle tournait tout le temps).
J'ai alors tout re-arrété, et la pression du circuit est de nouveau à 0.7 bar!!
Après cette longue prose, voici mes question:
Une température depart/retour aussi elevé n'est elle pas 'mauvaise' pour ma chappe (anhydrite), en effet, on sentait le sol chaud sous les pieds. et ca m'inquiete un peu.
La Pac n'est elle pas sensé s'arréter lorsque la consigne est atteinte sur l'aquaset (T° intérieure)
Pouvez vous me donner vos avis sur ce problème, je rappelle mon installateur pour qu'il intervienne et j'aimerais avoir un autre son de cloche que le siens.
D'avance merci.
Je vous expose mon problème, notre installateur vient de mettre en marche notre PAC PHR11 sur plancher chauffant (170 m2).
Le premier jour, la température intérieure est montée à 27° (pourtant, consigne sur l'aquaset de 20°), température départ 45° et retour aux alentours de 35, ne trouvant pas cela normal, j'ai arrété la PAC.
Notre installateur est venu faire des réglages sur le boitier aquaset (modif de la loi d'eau) et à remis en marche -> très rapidement même problème. j'ai tout re-arrété, et me suis rendu compte que le boitier affichait l'alarme HE et que la pression du circuit etait descendue à 0,6 bar.
J'ai rappelé mon installateur qui m'a fait remonté la pression à 1,6 - 1,7 bar en me disant que cela pouvait venir d'un problème de purge, après 2 jours sans fonctionnement de la pac,(juste le circulateur), la pression n'etait pas redescendu, j'ai donc remis en route hier soir, et la même topo:
Pression dans le circuit qui est montée à 2,4 bar, température départ à 45 et rapidement T° retour à 35, (température interieure 24 avec une consigne à 19!!)
Et la pac me semble fonctionner en continu (il faisait 12 dehors et elle tournait tout le temps).
J'ai alors tout re-arrété, et la pression du circuit est de nouveau à 0.7 bar!!
Après cette longue prose, voici mes question:
Une température depart/retour aussi elevé n'est elle pas 'mauvaise' pour ma chappe (anhydrite), en effet, on sentait le sol chaud sous les pieds. et ca m'inquiete un peu.
La Pac n'est elle pas sensé s'arréter lorsque la consigne est atteinte sur l'aquaset (T° intérieure)
Pouvez vous me donner vos avis sur ce problème, je rappelle mon installateur pour qu'il intervienne et j'aimerais avoir un autre son de cloche que le siens.
D'avance merci.
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
pour la pression, si j'ai bien compris elle se maintient a par exemple 1.7K pendant plusieurs jour si la PAC n'est pas en chauffe OK
mais si tu met en chauffe tu retrouve ta pression au plus bas.
si c'est bien cela que tu veut dire ça ressemble bougrement a un vase d'expansion trop petit.
regarde la notice ils disent d'installer un vase supplémentaire si l'installation comporte plus de XXX litres
le fait de monter en pression actionne la sécurité d'eau a l'intérieur de laPAC et la surpression est évacuée avec les condensas
ou le vase est dégonflé
pour la pression, si j'ai bien compris elle se maintient a par exemple 1.7K pendant plusieurs jour si la PAC n'est pas en chauffe OK
mais si tu met en chauffe tu retrouve ta pression au plus bas.
si c'est bien cela que tu veut dire ça ressemble bougrement a un vase d'expansion trop petit.
regarde la notice ils disent d'installer un vase supplémentaire si l'installation comporte plus de XXX litres
le fait de monter en pression actionne la sécurité d'eau a l'intérieur de laPAC et la surpression est évacuée avec les condensas
ou le vase est dégonflé
JUJU et Alain
-
bbbki
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, c'est bien ça pour la pression, en fait, la pression se maintient, quand la pac ne tourne pas, par contre elle augmente aux alentours de 2.5 bar quand la PAC tourne et ensuite si je l'eteind, elle tombe en dessous de 1bar.
Et quand la PAC est en marche, elle tourne en continue, malgré une température de 24/25° dans la maison, et une t° départ de 45 et retour de 35°, ce qui fait que le plancher monte enormément en température (on le sent vraiment chaud au toucher)
Et quand la PAC est en marche, elle tourne en continue, malgré une température de 24/25° dans la maison, et une t° départ de 45 et retour de 35°, ce qui fait que le plancher monte enormément en température (on le sent vraiment chaud au toucher)
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
gipno
- Assidu

- Messages : 67
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour....
ca me rappelle un peu mon histoire...chez moi,le paramètre 70 était réglé sur radiateur et non pas sur plancher chauffant....donc tout fonctionne à plus haute température..
j'avais les mêmes symptomes : PAC qui fonctionne quasi en continu, tout le monde en slip dans la maison....
bon courage et tiens nous au courant
ca me rappelle un peu mon histoire...chez moi,le paramètre 70 était réglé sur radiateur et non pas sur plancher chauffant....donc tout fonctionne à plus haute température..
j'avais les mêmes symptomes : PAC qui fonctionne quasi en continu, tout le monde en slip dans la maison....
bon courage et tiens nous au courant
-
bbbki
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En effet, chez moi le paramétre 70 est à 1.
Par contre quel choix faire, je suis tout sur PC (RDC et etage), il vaut mieux le passer à 3 (1 zone avec vanne régulation) ou 5 (2 zones plancher)
Et j'ai deux doc, la K60D063Z du boitier aquaset qui dit que parametre 70 sur 1 correspond bien à plancher chauffant et la doc K60D068Z, du module MC8 qui précise pour le boitier aquaset, paramétre 70 sur 1 = radiateurs!!!
J'ai bien le module MC8, si tout est bien branché il faut que je fasse confiance à la notice K60D068Z??
Et merci du tuyau!!
Par contre quel choix faire, je suis tout sur PC (RDC et etage), il vaut mieux le passer à 3 (1 zone avec vanne régulation) ou 5 (2 zones plancher)
Et j'ai deux doc, la K60D063Z du boitier aquaset qui dit que parametre 70 sur 1 correspond bien à plancher chauffant et la doc K60D068Z, du module MC8 qui précise pour le boitier aquaset, paramétre 70 sur 1 = radiateurs!!!
J'ai bien le module MC8, si tout est bien branché il faut que je fasse confiance à la notice K60D068Z??
Et merci du tuyau!!
-
bbbki
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
L'installateur est intervenu, apparement ça fonctionne normalement maintenant.
Le gars qui à mis en route (un technicien de je sais pas ou, pour la garantie) n'a apparement pas brancher les fils venant du boitier MC8 au bon endroit sur la PHR11, la sonde d'ambiance ne fonctionnait donc pas.
Maintenant, j'ai 23 dedans, et je demande 20 et en effet, la PAC ne tourne pas.
Si je demande 25, elle se met en route.
Pour la perte de pression, comme elle chauffait en continu, la pression arrivait à la limite de la soupape de sécurité et le circuit se vidait....
Merci à tous de votre aide.
Le gars qui à mis en route (un technicien de je sais pas ou, pour la garantie) n'a apparement pas brancher les fils venant du boitier MC8 au bon endroit sur la PHR11, la sonde d'ambiance ne fonctionnait donc pas.
Maintenant, j'ai 23 dedans, et je demande 20 et en effet, la PAC ne tourne pas.
Si je demande 25, elle se met en route.
Pour la perte de pression, comme elle chauffait en continu, la pression arrivait à la limite de la soupape de sécurité et le circuit se vidait....
Merci à tous de votre aide.
-
gipno
- Assidu

- Messages : 67
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
chez moi, j'ai deux niveaux sur PC et mon paramètre 70 est sur 3.
je ne sais pas à quoi correspond le niveau 5 (peut-être deux zones planchers qui ne travaillent pas à la meme température ???). idem pour le 1 (pour moi, sur ma doc,1=radiateur..)
l'essentiel est que ca fonctionne chez vous aussi...
bonne fin de journée
je ne sais pas à quoi correspond le niveau 5 (peut-être deux zones planchers qui ne travaillent pas à la meme température ???). idem pour le 1 (pour moi, sur ma doc,1=radiateur..)
l'essentiel est que ca fonctionne chez vous aussi...
bonne fin de journée
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Par contre, le problème de l'augmentation de la pression dans le circuit, c'est bien un problème de vase d'expansion trop petit. Il faut impérativement faire rajouter un vase de 12 ou 18 l, sinon, lorsque la tempéture extérieure va baisser(demain), la température de ton plancher va augmenter, et tu risque de nouveau d'avoir la soupape qui s'ouvre, et le circuit qui se vide. C'est une "panne" très fréquente.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
bbbki
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 5:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J'ai vérifié la pression avant de partir ce matin, et elle est toujours stable.
La pac à un peu tourné cette nuit, mais pas en continu comme avant. Je surveille de près...
D'ailleur, y'a t'il un moyen de savoir combien de cycle fais la PAC dans un certains laps de temps?
Merci de vos conseils.
J'ai vérifié la pression avant de partir ce matin, et elle est toujours stable.
La pac à un peu tourné cette nuit, mais pas en continu comme avant. Je surveille de près...
D'ailleur, y'a t'il un moyen de savoir combien de cycle fais la PAC dans un certains laps de temps?
Merci de vos conseils.