Ma PAC fait pipi par terre .....

Répondre
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ma PAC fait pipi par terre .....

Message par thunder_stouf »

bonsoir

1ere question:
Ma PAC PA26PRC a tendance à se lâcher la coquine.

Il y a pratiquement en permanence une flaque d'eau à ses pieds.

j'ai l'impression que des gouttes sortent du tuyau translucide/blanc ( tuyau coupé ) qui se trouve vers les entré/sortie de la PAC ( entrée/sortie du plancher chauffant )

Est ce bien normal ?

A quoi sert ce tuyau ?

2eme:
J'ai beau monter la pression du plancher à 2bars, elle redescend toujours ... doucement mais surement :?

Y a t-il un systeme pour limiter la pression qui la ferait automatiquement redescendre ?
Si oui, quel est la pression de service ?

3eme:
Ne pensez vous pas que la 2 et la 3 soit liés ??

merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Salut,

Si, c'est une fuite du circuit hydraulique, ce ne doit pas être de l'eau, mais un mélange eau-glycole qui est coloré (rouge pour moi).

Mais je pense plutot que tu parles du tuyau translucide qui est racordé au purgeur près du mano du circuit hydraulique d'un bout et à l'air libre de l'autre.
Si tu ne dépasses pas les 2 bars, c'est pas normal que de l'eau s'écoule, le purgeur est peut-être fuyant.

Ensuite c'est peut-être simplement l'humidité exterieur qui condense sur l'échangeur de la PAC, ce qui est tout à fait normal.

Stéphane
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

Merci stephane

c'est effectivement bien ce tuyau à l'air libre.

JE vois clairement de l'eau qui en sort par goutte :cry:

Si c'est un purgeur, n'y a t-il pas une vis à resserrer ?? ou est ce une purge automatique ?

Merci
pyroaction
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:32 am
Localisation : Lyon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pyroaction »

C'est tout simplement l'eau qui s'écoule lors du dégivrage de la batterie (condenseur).
C'est tout à fait normal.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

thunder_stouf a écrit :Merci stephane

c'est effectivement bien ce tuyau à l'air libre.

JE vois clairement de l'eau qui en sort par goutte :cry:

Si c'est un purgeur, n'y a t-il pas une vis à resserrer ?? ou est ce une purge automatique ?

Merci
Manoeuvre le par petit coup, il y a peut-être une impureté de coincé.
Si rien n'y fait, vat falloir appeler ton installateur pour lui signaler le pb et lui faire changer la purge.

Stéphane
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

Merci à vous.

Mon installateur vient vendredi pour contrôler le purgeur.

je pense pas que ce soit le condensateur qui dégivre car j'avais deja cette flaque avec 20° dehors :lol: