et désolé, je prend beaucoup de retard en ce moment...
bon, pas vraiment de souci avec un échangeur a plaque,
si il est bien protégé, il ne risque rien, et surtout pas de réduire le débit de l'installation.il est toujours préférable, comme sur une pac d'ailleurs, de mettre avant l'échangeur, un pot anti boue, et un filtre a tamis .( ceinture et bretelle ) .
j'utilise au boulot des échangeurs a plaque de 30kw, d'une taille inférieur a celui que tu proposais, et il passe a l'aise 5m3/h dedans, avec 1 bar de perte, mais c'est 5000L/H tout de meme. donc pas vraiment d'inquiétude pour moi.
quand au schéma c'est exactement ce que je pensais
on reconnais les gens qu'on des outils approprié .