Bonjour,
je me demandai si toutes les pac étaient equipées d'une carte de régulation de puissance?
Ma pac est une RZQ100B8V3B avec un MOD 100 , date de fab 2005
INSTALLATION MISE EN ROUTE en DECEMBRE 2005
merci de vos réponses
Carte de limitation de puissance sur RZQ
-
POCHON
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mar. nov. 25, 2008 9:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Non, toutes les PACs n'en sont pas équipées, cette carte est optionnelle et dépend un peu de l'installateur qui juge si oui ou non il doit l'installer, perso, c'est moi qui l'ai réclamée.
Pour savoir si la tienne en est équipée, il suffit d'ouvrir le panneau avant et regarder en haut à gauche et constater si elle est installée ou non.

Non, toutes les PACs n'en sont pas équipées, cette carte est optionnelle et dépend un peu de l'installateur qui juge si oui ou non il doit l'installer, perso, c'est moi qui l'ai réclamée.
Pour savoir si la tienne en est équipée, il suffit d'ouvrir le panneau avant et regarder en haut à gauche et constater si elle est installée ou non.

-
POCHON
- Actif

- Messages : 24
- Enregistré le : mar. nov. 25, 2008 9:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour cette réponse,
je vais demonté ça demain si le temps le permet, et je verrai.
Sinon vous l'avez demandé aussitot ou beaucoup plus tard ?
ajtech a t-il fait payer quelque chose?
Avant d'avoir cette carte , la pac se comportait elle differement, est ce le jour et la nuit avec ou sans?
Je sais que pour le bruit du module intérieur (circulateur), j'avais demander chez ajtech et par l'intermédiare de mon installateur, qu'il me renvoie un corps en bronze.
ça ne m'a rien couté et plus de nuisance sonore.
Si je n'ai pas cette carte je sais pas comment ça va se passer et ça fait déja 3 ans.
je vais demonté ça demain si le temps le permet, et je verrai.
Sinon vous l'avez demandé aussitot ou beaucoup plus tard ?
ajtech a t-il fait payer quelque chose?
Avant d'avoir cette carte , la pac se comportait elle differement, est ce le jour et la nuit avec ou sans?
Je sais que pour le bruit du module intérieur (circulateur), j'avais demander chez ajtech et par l'intermédiare de mon installateur, qu'il me renvoie un corps en bronze.
ça ne m'a rien couté et plus de nuisance sonore.
Si je n'ai pas cette carte je sais pas comment ça va se passer et ça fait déja 3 ans.
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour moi, cette carte à été installée dès le départ, il faut aller voir ce post sur lequel il y a quelques graphiques et explications sur le fonctionnement.POCHON a écrit :Sinon vous l'avez demandé aussitot ou beaucoup plus tard ?
ajtech a t-il fait payer quelque chose?
Avant d'avoir cette carte , la pac se comportait elle differement, est ce le jour et la nuit avec ou sans?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
Vu le type de régulation que j'ai réalisé pour ma PAC, j'ai décidé de la retirer pour mettre en évidence son comportement, je mettrais les graphiques sur le forum dans quelques temps.
Dans mon cas, cette carte me sert principalement à limiter la puissance de ma PAC qui est un peu surdimensionnée et permet principalement d'éviter le givrage excessif sur les températures négatives, enfin tout ceci est déjà un vieux débat.