Re

Bon, pour le test sur le BT, pas de problème : débit fixe et conso fixe

Pour le test sur le compresseur, le débit sera lui aussi fixe.
En fonctionnant sans carte de limitation sur une consigne très élevée (avec tromperie sur la sonde comme il est prévu) et en forçant un arrêt (brutal) par l'aquastat, cela sera-t-il suffisant ?

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Même sur une machine TOR, la puissance change en fonction de la température d'eau. Mais la mesure en instantanée, tant que la mesure de la température d'eau se fait à proximité de la machine, et que la puissance absorbée est lue au même moment, est correcte. C'est aussi pour cela qu'un essai sur quelques jours serait instructif, à condition de pouvoir chauffer uniquement en résistif (COP = 1) sur cette période.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Je crois que la mesure du COP restera secondaire tant que l'on aura pas réussi à mettre cette machine en fonctionnement permanent à la puissance la plus élevée possible (fonction des pertes thermiques de la maison).

Si on réussi à la faire fonctionner à puissance maxi sur plusieures heures sans oscillation de charge, cela pourrait permettre de mettre la machine provisoirement hors cause et de pouvoir revoir le problème de sa commande.

Si la machine continue de se comporter avec une puissance oscillante, cela voudra dire que sa régulation interne (groupe externe) est en cause.

Nous avons des machines identiques, elles doivent avoir le même profil de fonctionnement, sinon, il y a un bug.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

OK, on reste donc sur le test que l'on s'est fixé et on avisera en fonction des résultats :?

Rappel des conditions du test :

- On trompe la sonde de température d'eau du BT afin d'indiquer en permanence que l'eau du BT reste inférieure à la consigne demandée
- Tous les circulateurs en marche forcée en permanence durant le test
- Carte de limitation de puissaance débranchée

Cela donc pour mettre en évidence le comportement de la machine à pouvoir monter en puissance et surtout à pouvoir se stabiliser, c'est à dire sans observation de cycles de fonctionnement alternés.

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html