réglage pa23prc microtech

Répondre
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Qu'est-ce qui fait dire qu'elle a tourné toute la nuit ? Le compresseur a-t-il tourné en permanence ? Je pense que la température de sortie est insuffisante quand il fait froid.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

tigrou a écrit :Oui ce n'est pas terrible !
Si elle tourne en continu à -1° (et peut être avec les résistances) il y a surement un problème de dimensionnent.
Cela veut dire que toute les calories produites sont consommées, et que donc la puissance de vos radiateurs sufit pour évacuer par -1° toute l'énergie produite par la PAC.
Est ce qu'elle ne c'est pas arrêtée pour faire des pauses pendant la nuit ?

De toute façon pour donner un meilleur diagnostic, il faudrait nous fournir plus d'éléments !:
Surface maison, volume, niveau d'isolation, ancienne consommation de fioul (sans ECS).

Pour la puissance de la PAC on la connait ;-)
bonsoir,

la pac n'a pas tournée toute la nuit, heureusement.

maison avec 1 étage: 140 m2, hauteur de plafond 2.20m, murs de 70 à 80 contre cloison en brique, survitrage sur les fenêtres (on remplacera quelques fenêtres l'année prochaine).
radiateurs en fonte (à l'ancienne, il faut être plusieurs pout les bouger!)
pour le fioul, hors ecs, entre 1800 et 2000 litres/an suivant les années.


je viens de relever les paramètres, je ne mets que ceux qui sont en différence avec les réglages page 18 de la doc amzair pac air/eau:
pour info, hea:37

h01: 45 au lieu de 40 (doc amzair)
h27: 0 au lieu de 2
h 33: 0 au lie de 12,7

a02: 5 au lieu de 3
a04: 10 au lieu de 3
a06: 3 au lieu de 0

r07: 0 au lieu de 1

d03: 20 au lieu de 30
d05: 8 au lieu de 5

à noter que je n'ai pas retrouvé tous les paramètres pour les r01 à r15 et d01 à d13 entre la doc amzair et le microtech.

merci d'avance
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonjour,

petite question basique: est-il normal qu'il y ait autant de paramètres différents entre la pac et la doc amzair ?

où puis-je trouver la signification, en termes simples si possible, des paramètres du microtech (surtout ceux qui sont différents d'avec la doc amzair) et avec l'explication des différentes valeurs.

par exemple (au hasard, les paramètres problématiques)
h01: 45 au lieu de 40 (doc amzair)
h27: 0 au lieu de 2
h 33: 0 au lie de 12,7 (ça, c'est pour la "loi d'eau', à modifier si j'ai bien compris)
a02: 5 au lieu de 3
a04: 10 au lieu de 3
a06: 3 au lieu de 0
r07: 0 au lieu de 1
d03: 20 au lieu de 30
d05: 8 au lieu de 5

de plus, si je modifie les paramètres pour les mettre en conformité avec la doc amzair, qu'est ce que je risque en terme de fonctionnement ??

merci et @
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Réponse rapide pour ceux que je connais par coeur :
H01 définit la valeur maximale que l'on peut programmer pour HEA. Les pompes sont livrées avec une valeur de 30 !
H27 définit le changement de mode manuel ou automatique. Avec 2, elle peut se mettre à faire du froid de façon intempestive en mi-saison. A 0, le mode est uniquement manuel.
H33 est la pente, voir dessin dans la doc.
R07 concerne la résistance d'appoint, mais je les disjoncte
D03 est le temps entre deux dégivrages
D05 concerne aussi le dégivrage

La doc n'est pas une référence, elle est très en retard !
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

hd31 a écrit :Réponse rapide pour ceux que je connais par coeur :
H01 définit la valeur maximale que l'on peut programmer pour HEA. Les pompes sont livrées avec une valeur de 30 !
H27 définit le changement de mode manuel ou automatique. Avec 2, elle peut se mettre à faire du froid de façon intempestive en mi-saison. A 0, le mode est uniquement manuel.
H33 est la pente, voir dessin dans la doc.
R07 concerne la résistance d'appoint, mais je les disjoncte
D03 est le temps entre deux dégivrages
D05 concerne aussi le dégivrage

La doc n'est pas une référence, elle est très en retard !
J'ai bien vu également. Ya t'il une possibilité d'avoir une doc "plus juste" ?
Je crois savoir que sur ce forum il y a de grands spécialistes Amzair
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Vue la pauvreté de la doc livrée avec les BT, je ne la regarde même plus, je ne pense pas que les valeurs aient été changées sur les dernières livrées.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Pour compléter, D05 un temps maxi de dégivrage.

J'ais un pdf sur le régulateur eliwell un en français (traduction moyenne) et l'original en anglais. Si celà t'intéresse, voir en MP.

Stéphane
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonsoir,

merci pour vos réponses.

l'installateur est passé ce matin (petite fuite chaudière fioul) et a reparamétré la pac, je mettrais un œil demain ou samedi (là, je sors de l'apéro, donc, abstinence de microtech).

au niveau des paramètres, que dois-je faire, les remettre en accord avec la pac ou laisser "courrir".

@+ et merci
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :bonsoir,

merci pour vos réponses.

l'installateur est passé ce matin (petite fuite chaudière fioul) et a reparamétré la pac, je mettrais un œil demain ou samedi (là, je sors de l'apéro, donc, abstinence de microtech).

au niveau des paramètres, que dois-je faire, les remettre en accord avec la pac ou laisser "courrir".

@+ et merci

bon, ben, l'installateur est passé jeudi, a fait des tests (arrêt, redémarrage etc...).
c'était jeudi. vendredi matin, pas chaud dans la maison, j'ouvre la pac et... erreur e01 à nouveau. le hea était à 38, je le mets à 37, ça ne s'arrête pas mais ça chauffe quand même pas des masses.

comme il ne pleut pas ce matin, je vais vérifier les paramètres que j'avais posté, à savoir:

h01: 45 au lieu de 40 (doc amzair)
h27: 0 au lieu de 2
h 33: 0 au lieu de 12,7
a02: 5 au lieu de 3
a04: 10 au lieu de 3
a06: 3 au lieu de 0
r07: 0 au lieu de 1
d03: 20 au lieu de 30
d05: 8 au lieu de 5

dans le cas ou rien n'a été modifié, et si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit (entre autres fred), il faudrait que je passe le h33 à 12.7 et que je baisse le hea, mais de combien (à moins de faire des tests).

merci pour les réponses.

edit: après vérif, aucun des paramètres ci-dessus n'a été modifié.
je viens de mettre h33 à12.7 et j'ai laissé hea à 37 pour voir ce que ça donne, la température au ballon tampon n'a pas l'air de vouloir dépasser 40 et le retour indiqué au microtech est d'environ 33.
Répondre