fonctionnement thermoplongeur

Répondre
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

fonctionnement thermoplongeur

Message par thunder_stouf »

bonjour,


Bon j'arrive enfin à avoir une T° pas trop élevé, j'ai du baisser le HEA à 20 et le H33 à 10.
C'est pas mal, je suis plutôt content.

Par contre, j'ai l'impression que dernierement ma PAC avait tendance à gloutonner EDF.

Il est vrai que la T° ext a fortement baissé mais je suis surpris.

Du coup, j'ai jeté un oeil au microtech et je m'interroge sur le bon fonctionnement du thermoplongeur !

Dehors, il faisait juste -1.4°, ce qui n'est pas trop froid et j'avais:
- Diode compresseur = rouge fixe
- Diode Autorisation fct resistance = rouge fixe
- Diode cycle degivrage = rouge clignotant ( ca veut dire quoi ?? )
- Diode resistance elec = rouge fixe

Cela veut il dire qu'à -1.4° la resistance fonctionne ?

Si oui, je suis plus qu'étonné car j'ai plutot l'impression que ma PAC est surdimensionnée que sousdimenssionée.


Petite precision, lorsque j'ai pris en main ma PAC ( en sept ), le délestage 45/46 etait débranché et je l'avais donc rebranché .... je ne pense pas que cela soit lié.

Bref, comment contrôler que la résistance ne se déclenche pas trop tot ??

Merci

:D
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

C'est le r07 qui définit la température d'enclenchement, et c'est bestial. Soit vous baisser ce seuil, soit vous baissez le disjoncteur E3, c'est radical !
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

:lol: j'adore cette réponse :lol: net et précise :lol:

Quelques questions avec de N° pour faciliter les réponses ( bestiales :lol: ):

1. r07 = T° ext ou retour d'eau ? ( je pense ext )

2. Comment savoir si on peut se passer de la résistance ?

3. Ne risque t-on pas de voir la PAC tourner " dans le vide " si elle n'est plus assez puissante pour chauffer sans la resistance ?

4. Diode fixe = en marche, j'ai bon ?
Diode clignotante = ??

merci
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

:cry2: HELP :cry2:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

r07 est la température extérieure.
Faire le test en coupant la résistance au disjoncteur.
La PAC ne tourne pas dans le vide, mais ne s'arrête plus (encore acceptable) et la température ambiante descend. Mais aucun problème à ne pas enclencher la résistance, même si la PAC n'est alors pas assez puissante.
La diode fixe indique l'enclenchement des résistances.
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

Merci :oui:

En utilisant les tableurs du site, j'avais calculé qu'à -7°, la PAC ne produisait plus assez de calorie pour compenser les pertes.

Plutôt que de disjoncter la résistance, n'ai je pas intérêt à mettre R07 à -7° ?

( ca me semble plus sain mais bon je suis pas un pro de la thermo :idea: )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pourquoi pas, mais s'il fait -7 pendant deux heures, la température ambiante ne baissera pas, on peut donc se passer de la résistance, et en même temps, la consommation électrique de la résistance sera négligeable. Donc, c'est à chacun de voir !
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par thunder_stouf »

Merci Msieur :oui:


j'ai mis le R07 à -5°.

cette nuit la T° a du descendre à -3 ou -4° et la T° de la maison est nickel.

J'aurai aimé branché un compteur pour pouvoir suivre ma conso.

Quelqu'un ne voudrait il pas faire un petit court " pour les nuls " de branchement électrique sur ce sujet ?? :idea:
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jchanal »

Super idée ce cours pour les nuls : des volontaires ???? :)
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »