gros problême compresseur

Répondre
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

gros problême compresseur

Message par bondeunaud »

salut à tous voilà

je suis intervenu sur une technibel hier

le compresseur tourne mais ne semble pas comprimer !!! (scroll monophasé)

les pression de gaz sont parfaitement équilibrés c'est du R410a, mais pas de delta sur l'eau, les gaz sont à 20° en sortie compresseur!

qu'en pensez vous?
chakall
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 6:43 am
Localisation : Rennes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chakall »

bonjour avez vous vérifié le fonctionnement de la vanne 4 voie ?
Modifié en dernier par chakall le mar. déc. 09, 2008 9:39 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: gros problême compresseur

Message par stephk »

bondeunaud a écrit :salut à tous voilà

je suis intervenu sur une technibel hier

le compresseur tourne mais ne semble pas comprimer !!! (scroll monophasé)

les pression de gaz sont parfaitement équilibrés c'est du R410a, mais pas de delta sur l'eau, les gaz sont à 20° en sortie compresseur!

qu'en pensez vous?
Que veux-tu dire par des pression parfaitement équilibré ?

20°c en sortie compresseur, delta T eau = 0, pression équilibré donc égales ? T'es sur qu'il y a encore du fluide dans ton installation ?

Tu es frigoriste ?

A+
Stéphane
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: gros problême compresseur

Message par bondeunaud »

stephk a écrit :
bondeunaud a écrit :salut à tous voilà

je suis intervenu sur une technibel hier

le compresseur tourne mais ne semble pas comprimer !!! (scroll monophasé)

les pression de gaz sont parfaitement équilibrés c'est du R410a, mais pas de delta sur l'eau, les gaz sont à 20° en sortie compresseur!

qu'en pensez vous?
Que veux-tu dire par des pression parfaitement équilibré ?

20°c en sortie compresseur, delta T eau = 0, pression équilibré donc égales ? T'es sur qu'il y a encore du fluide dans ton installation ?


Tu es frigoriste ?

A+
Stéphane
il y avait précisément 10 bars de pression au manomètre HP BP rien de plus !

la vanne 4 voies claque bien on l'entend bouger, le tiroir n'est pas coincé entre deux positions, les condition sont les mêmes en chauffage et rafraichissement!

voilà
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Salut.

Sur le mano , pris sur la hp ?
Ca corespondait avec la t°exter :?:
Sur un scroll,il n'y a normalement pas de clapets
sauf des fois sur l'aspi...

Ca me semble pas bon tout ça :oops:
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bondeunaud »

MAMO a écrit :Salut.

Sur le mano , pris sur la hp ?
Ca corespondait avec la t°exter :?:
Sur un scroll,il n'y a normalement pas de clapets
sauf des fois sur l'aspi...

Ca me semble pas bon tout ça :oops:
hp 10bars et bp 10bars


justement sur un scroll y'a pas de clapet donc normalement soit il tourne soit il bloque mais il doit pas bypasser

ors là c'est comme si le moteur tournait (5A mesuré) à vide sans engrener "l'escargot" du scroll et donc sans comprimer le gaz.

quelqu'un à une autre idée??
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Désolé de vous contredire, mais sur un scroll, il y a un clapet sur le refoulement. Si il n'y avait pas de clapet, à l'arrêt, les pressions s'équilibreraient par le compresseur.
Mais pour en revenir au problème, si il n'y a aucune différence entre la HP et la BP, c'est surement que le Cp est HS. Si c'était la vanne 4V, il y aurait tout de même une légère différence de pression, et le refoulement chaufferait tout de même un peu.
C'est quoi comme PàC ? PHR, PHRT ?
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )