Problème réglage AJTECH/DAIKIN 71
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon toujours dans la m....
Environ 60 kw en moyenne par jour pour une consigne à 19 et 87 m² de plancher à chauffer. Donc j'essaie tant bien que mal de trouver le temps pour monter le one wire.
Donc j'ai mon adaptateur USB DS9490R , j'ai soudé sur du cable tél, un dallas DS1820. Le logiciel LogTemps ne me trouve aucun sensor (installation pourtant des drivers + logiciel logtemp dernière version); je note que dans la liste il y a USB 2490 mais pas USB 9490. J'ai donc essayé avec One WireViewer et là c'est ok. Mais oneWireViewer ne fait apparemment pas de stockage. Or ce que je veux faire c'est bien enregistrement d'un côté de la téléinfo au compteur et de l'autre enregistrement des températures pour me faire un tableau. Vous parlez tous de Home seer mais je n'arrive pas à voir où télécharger ce soft. Si je vais sur http://www.homeseer.com/downloads/index.htm, il me parle d'un soft de téléphonie client !!!!! Bref suis désolé mais vraiment l'électronique, c'est pas mon truc.
Environ 60 kw en moyenne par jour pour une consigne à 19 et 87 m² de plancher à chauffer. Donc j'essaie tant bien que mal de trouver le temps pour monter le one wire.
Donc j'ai mon adaptateur USB DS9490R , j'ai soudé sur du cable tél, un dallas DS1820. Le logiciel LogTemps ne me trouve aucun sensor (installation pourtant des drivers + logiciel logtemp dernière version); je note que dans la liste il y a USB 2490 mais pas USB 9490. J'ai donc essayé avec One WireViewer et là c'est ok. Mais oneWireViewer ne fait apparemment pas de stockage. Or ce que je veux faire c'est bien enregistrement d'un côté de la téléinfo au compteur et de l'autre enregistrement des températures pour me faire un tableau. Vous parlez tous de Home seer mais je n'arrive pas à voir où télécharger ce soft. Si je vais sur http://www.homeseer.com/downloads/index.htm, il me parle d'un soft de téléphonie client !!!!! Bref suis désolé mais vraiment l'électronique, c'est pas mon truc.
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour les liens. J'ai téléchargé les softs. Je n'ai pas encore regardé car je suis en tests sur oneWireViewer. Et c'est OK avec un capteur mais avec 2: le soft ne trouve aucun capteur. Alors j'imaine que je ne fais pas ce qu'il faut. Comment les capteurs arrivent et repartent en un seul fil pour aller sur l'USB. Voilà ce que j'ai fait: J'ai 2 cables tél avec à chaque extrêmité un DS1820. Et les 2 cables arrivent au même endroit et repartent en un seul cable que je plug sur un RJ11 qui se branche sur l'adaptateur USB. Donc les 3 cables (2 en arrivée avec 2 DS1820 et un en sortie) sont reliés par une sorte de dominos (des "scocthlok" utilisés pour la téléphonie). Il faut un adapatateur particulier ou pas ?
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Montage d'une sonde :
http://rosset.org/linux/temperature/howto1.html
Il ne faut pas d'adaptateur particulier
connecter data sonde1 avec data sonde2 avec la pin2 de la RJ11 (rouge)
connecter gnd sonde1 avec gnd sonde2 avec la pin3 de la RJ11 (vert)

http://rosset.org/linux/temperature/howto1.html
Il ne faut pas d'adaptateur particulier
connecter data sonde1 avec data sonde2 avec la pin2 de la RJ11 (rouge)
connecter gnd sonde1 avec gnd sonde2 avec la pin3 de la RJ11 (vert)

-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ouep, ça ressemble à ce que j'ai fait excepté que les 2 cables n'arrivent aps directement dans un plus RJ11. Donc mes 2 cables tél arrivent en gros sur 2 dominos et un seul cable repart sur un embout RJ11. et pourtant avec oneWireViewer, il n'y a rien. Et si j'essaie avec un seul capteur c'est OK .... bon je vais chercher.
snon je suis toujours à 60w/jour et ce matin pour une température d'ambiance à 17,8. L'installateur est passé hier et il est repartit avec moins de cheveux ... Il venait pour changer la sonde d'ambiance. une fois changé, il a contacté Daikin. Daikin lui a demandé de mesurer combien d'ampérage prenait la PAC => résultat avec pince ampéremétrique directemetn sur le module extérieur: 12,5. Donc daikin a pris sa calculette et à appliquer une bonne vieille régle P=U*i donc 220 * 12.5 * 24h = 66 kw donc DAIKIN a dit "tout va bien" !!!! et c'est là que tout a dérapé, ils ont fait changer le paramètrage à l'installateur pour apsser en dégivrage court (sur setting 16: 3-03), la PAC s'ets mise en code erreur C9. L'installateur a ensutie découvert qu'il y avait une sonde de retour d'eau et lorsque la PAC passait en mode dégivrage, la valeur 41-01 n'était plus la sonde d'ambiance mais la sonde de retour d'eau. Mais nous avions toujours le C9.... on est revenu en dégivrage usine (3-01) et là tout était ok. ... mais le 41-01 était toujours sur la valeur de la sonde de rtour d'eau et plus sur la sonde d'ambiance ... bref le massacre. Pour arriver au final à se rendre compte que le contact froid du thermostat flash (qui ne doit être utilisé qu'en mode clim), faisait interférence donc on s'est remis en dégivrage court, puis on a positionné la molette du thermostat au plus bas et là ça s'est bien passé ..... Mais ce matin , j'avais encore consommé 60 kw pour autant et la PAC était déjà toute blanche..... C'ets beau la technologie ....
snon je suis toujours à 60w/jour et ce matin pour une température d'ambiance à 17,8. L'installateur est passé hier et il est repartit avec moins de cheveux ... Il venait pour changer la sonde d'ambiance. une fois changé, il a contacté Daikin. Daikin lui a demandé de mesurer combien d'ampérage prenait la PAC => résultat avec pince ampéremétrique directemetn sur le module extérieur: 12,5. Donc daikin a pris sa calculette et à appliquer une bonne vieille régle P=U*i donc 220 * 12.5 * 24h = 66 kw donc DAIKIN a dit "tout va bien" !!!! et c'est là que tout a dérapé, ils ont fait changer le paramètrage à l'installateur pour apsser en dégivrage court (sur setting 16: 3-03), la PAC s'ets mise en code erreur C9. L'installateur a ensutie découvert qu'il y avait une sonde de retour d'eau et lorsque la PAC passait en mode dégivrage, la valeur 41-01 n'était plus la sonde d'ambiance mais la sonde de retour d'eau. Mais nous avions toujours le C9.... on est revenu en dégivrage usine (3-01) et là tout était ok. ... mais le 41-01 était toujours sur la valeur de la sonde de rtour d'eau et plus sur la sonde d'ambiance ... bref le massacre. Pour arriver au final à se rendre compte que le contact froid du thermostat flash (qui ne doit être utilisé qu'en mode clim), faisait interférence donc on s'est remis en dégivrage court, puis on a positionné la molette du thermostat au plus bas et là ça s'est bien passé ..... Mais ce matin , j'avais encore consommé 60 kw pour autant et la PAC était déjà toute blanche..... C'ets beau la technologie ....
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Totoflu
Et lorsque tu branches et testes tes sondes l'une après l'autre, fonctionnent-elles correctement
Reigua
Et lorsque tu branches et testes tes sondes l'une après l'autre, fonctionnent-elles correctement
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Et t'es sûr de ne pas te tromper dans ton cablage lorsque tu branches les deux
Reigua
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Les pins 1 et 3 sont bien soudées (GND et VDD) ensemble ?
Question très certainement bête !
Et les sondes montées en série (l'habitude est effectivement de les monter en // mais le réseau 1-wire peut également être monté en série de mémoire), ça donne quoi ?
Question très certainement bête !
Et les sondes montées en série (l'habitude est effectivement de les monter en // mais le réseau 1-wire peut également être monté en série de mémoire), ça donne quoi ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Alors ça y est c'est bon avec 2 cables en arrivée sur des "scotchlocks" et donc un en sortie avec un RJ11 au bout. En fait, il y avait un faux contact. D'ailleurs vous utilisez quoi pour raccorder tous vos cables ensemble ? des "Y" pour téléphone ?
Donc ça marche avec OneWire Viewer. Comme je veux enregistrer les temépratures, j'essaie avec le logiciel "TeleinfoWire" et "TeleinfoGraph". Mais lorsque je vais dans la "configuration OneWire", aucune sonde ne s'affiche dans la liste; c'est comme si le logiciel ne trouvait rien. J'ai juste connecté sur le port série la carte de téléinfo de Dauguet mais le cablage vers le compteur n'y est pas. ça vient peut être de là ? Le logiciel ne peut pas focntionner sans la téléinfo compteur ? Bon là je déborde de mon post. Je devrais peut être poser la question ailleurs. Désolé.
Donc ça marche avec OneWire Viewer. Comme je veux enregistrer les temépratures, j'essaie avec le logiciel "TeleinfoWire" et "TeleinfoGraph". Mais lorsque je vais dans la "configuration OneWire", aucune sonde ne s'affiche dans la liste; c'est comme si le logiciel ne trouvait rien. J'ai juste connecté sur le port série la carte de téléinfo de Dauguet mais le cablage vers le compteur n'y est pas. ça vient peut être de là ? Le logiciel ne peut pas focntionner sans la téléinfo compteur ? Bon là je déborde de mon post. Je devrais peut être poser la question ailleurs. Désolé.
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Logtemp te rendra le service attendu.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
non mais en fait au final je vais devoir enregistrer les températures et le relevé compteur. C'ets pour ce la que j'esayais de tester teleinfoOneWire. Mais dans un premier temps, je souhaitais tester l'appli avec un composant one wire uniquement et pour l'instant la liste des device est vide. D'où ma question pour savoir si c'était parce que je n'avais pas branché mes cables de téléinfo.
Pour Logtemp, je suis passé sur OneWireViewer parce que justement je n'arrivais à rien avec LogTemp. J'avais juste noté que dans le paramétrage il y a une liste "Adapter" et qu'en USB il n'y a que 'USB-DS2490" alors que moi j'ai un adaptateur USB DS9490. Donc je ne savais pas si ça venait de ça ou pas mais en tout cas, aucun "sensor" n'est détecté.
Pour Logtemp, je suis passé sur OneWireViewer parce que justement je n'arrivais à rien avec LogTemp. J'avais juste noté que dans le paramétrage il y a une liste "Adapter" et qu'en USB il n'y a que 'USB-DS2490" alors que moi j'ai un adaptateur USB DS9490. Donc je ne savais pas si ça venait de ça ou pas mais en tout cas, aucun "sensor" n'est détecté.
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir totoflu et jeanloup,
TeleinfoOneWire fonctionnera uniquement si tu as un compteur. (C'est la version actuelle, je me pencherai dessus un de ces jours afin qu'il fonctionne avec l'un ou l'autre (compteur et/ou 1-wire)).
Par contre effectivement la liste restera vide, il faut que tu repères les N° ID des devices 1-wire afin de leur affecter un nom (Extérieur, ambiante, Départ fluide... qui apparaîtrons sur les graphiques et dans le fichier Excel) pour cela tu peux utiliser OneWireViewer et copier/coller les N° ID dans la fenêtre de saisie TeleinfoOneWire (bouton Ajouter).
A+
TeleinfoOneWire fonctionnera uniquement si tu as un compteur. (C'est la version actuelle, je me pencherai dessus un de ces jours afin qu'il fonctionne avec l'un ou l'autre (compteur et/ou 1-wire)).
Par contre effectivement la liste restera vide, il faut que tu repères les N° ID des devices 1-wire afin de leur affecter un nom (Extérieur, ambiante, Départ fluide... qui apparaîtrons sur les graphiques et dans le fichier Excel) pour cela tu peux utiliser OneWireViewer et copier/coller les N° ID dans la fenêtre de saisie TeleinfoOneWire (bouton Ajouter).
A+
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
OK merci beaucoup. Je vais donc nommer mes capteurs via OneWiewerViewer. Concernant la téléinfo du compteur, j'ai acheté la carte de dauguet. J'ai mis de dessus un transfo 5V, le led est rouge. donc ok. Par contre j'avais installé un décompteur Flash ecotec dédié à la PAC (http://download.hager.com/flashfr/files ... /49320.PDF), je n'ai aucun cable de téléinfo entre mon compteur EDF et ce décompteur; en faut il un ? et puis je faire la téléinfo à partir de ce décompteur flash ? Qu'avez vous pour faire cela ?