PHRT sur PC
Bonjour a tous,
De nouveau un chieur, bon je viens a la recherche d’info pour installer une PHRT12 technibel sur un plancher chauffant.
En effet je me retrouve avec ma pompe d’un coté et ma nourice de l’autre, je ne compte pas installer de module de chauffage d’apoint car j’ai surdimensionné ma PAC expres, je n’ai que 100m² de plancher avec une temperature de base de -7 et la maison est bien isolé.
Est ce que quelqu’un aurait un schema de branchement complet de la pompe au planché, je voudrais de plus installer un ballon tampon.
Merci par avance aux gens qui voudrons bien m’aider
De nouveau un chieur, bon je viens a la recherche d’info pour installer une PHRT12 technibel sur un plancher chauffant.
En effet je me retrouve avec ma pompe d’un coté et ma nourice de l’autre, je ne compte pas installer de module de chauffage d’apoint car j’ai surdimensionné ma PAC expres, je n’ai que 100m² de plancher avec une temperature de base de -7 et la maison est bien isolé.
Est ce que quelqu’un aurait un schema de branchement complet de la pompe au planché, je voudrais de plus installer un ballon tampon.
Merci par avance aux gens qui voudrons bien m’aider
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour...
je ne comprends pas , pourquoi une phrt sur un pc?????
je ne comprends pas , pourquoi une phrt sur un pc?????
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
moi je crois qu'il y a de quoi porter plainte la dessus. un expert confirmemra sans soucie qu'une pac haute température est une idiotie, et comme en plus elles sont plus cheres que les pac normales.... c'est quasiment de l'escroqu.erie
moi je crois qu'il y a de quoi porter plainte la dessus. un expert confirmemra sans soucie qu'une pac haute température est une idiotie, et comme en plus elles sont plus cheres que les pac normales.... c'est quasiment de l'escroqu.erie
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- pierrot49
- Scotché au forum

- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
mais c'est bête la phr est optimisée pour le plancher chauffant.
en plus Georges notre gourou des Technibel préfère les phr aux phrt, question de compresseur entr'autres.
il faut savoir qu'entre la phr et la phrt il y a 5°d'écart, donc comme dit Chriss c'est bete de payer plus cher.... mais c'est fait
tiens avant de monter la mienne ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8597
j'ai demandé plein de renseignements ce post te renseignera pas mal ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6971
bien sur ça marche.mais ça marchera quand meme dites moi??
mais c'est bête la phr est optimisée pour le plancher chauffant.
en plus Georges notre gourou des Technibel préfère les phr aux phrt, question de compresseur entr'autres.
il faut savoir qu'entre la phr et la phrt il y a 5°d'écart, donc comme dit Chriss c'est bete de payer plus cher.... mais c'est fait
tiens avant de monter la mienne ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8597
j'ai demandé plein de renseignements ce post te renseignera pas mal ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6971
JUJU et Alain
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Les cop et les prix sont quasi équivalents entre la phr11 et la phrt12, donc y'a pas de quoi crier à l'ratatouille. La PHR a un compresseur de marque Copland voilà la principale différence...
Les cop et les prix sont quasi équivalents entre la phr11 et la phrt12, donc y'a pas de quoi crier à l'ratatouille. La PHR a un compresseur de marque Copland voilà la principale différence...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Ta PHRT marchera sur ton PC, mais tu va être drôlement surdimentionné. Pour te donner un exemple, j'ai une PHR 8 sur 95 m², et elle ne fonctionne que 6 heures par jour. La maison est bien isolée. Donc, si ta maison est bien isolée, une PHRT est surdimensionnée. Normalement, sur un PC, un ballon tampon n'est pas forcément utile. Dans ton cas, il vaudrait mieux que tu en mette un, pour atténuer un peu les court-cycles, car dans ton cas, tu vas avoir des court cycles, c'est sûr. Après, il faudra aussi que tu règle bien ta régulation. Au fait, tu monte quoi comme régulation ? Sur un PC, il te faut une loi d'eau, c'est impératif. Donc, si tu ne veux pas monter le module hydraulique avec la régulation Aquaset de chez Technibel, tu peux monter un ballon tampon en // sur la PàC, et ensuite, avoir une régulation Landis&gyr ou Siemens, avec vanne mélangeuse 3 voies, en loi d'eau qui prend l'eau en partie haute du ballon, et revient sur la partie basse. Pour moi, c'est la meilleure solution.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
ktmpower
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : sam. déc. 13, 2008 9:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut, je en m'y conanis pas du tt en loi d'eau et tt ce qu'il s'en suis.
Donc je suis un peu perdu dans l'explication de prendre l'au en dessous et la ramener au dessus. Peux me faire un pt schema, ça m'aiderait bcp?
Est ce que c'est du materiel qui revient a cher?
Et si je montais le ballon en serie simplement pour avoir un volume plus important d'eau, est ce que ça suffirait pas?
Au fait concernant le disjoncteur, faut'il prendre une courbe D ou pas?
Donc je suis un peu perdu dans l'explication de prendre l'au en dessous et la ramener au dessus. Peux me faire un pt schema, ça m'aiderait bcp?
Est ce que c'est du materiel qui revient a cher?
Et si je montais le ballon en serie simplement pour avoir un volume plus important d'eau, est ce que ça suffirait pas?
Au fait concernant le disjoncteur, faut'il prendre une courbe D ou pas?
-
dferreboeuf
- Très assidu

- Messages : 198
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
george tu ne peux pas me faire un pt schema de branchement, ça m'aiderait bcp pour brancher ce bazr.
Et au fait gros probleme, je viens de foutre un coup de pioche sans faire gaffe dans les tuyau derriere la machine, trop trop con, deja qu'elle avait pris pas mal de coup pendant le transport!!!!
J'ai un peu peur car un tuyau est enfoncé mais il n'y a pas de fuite, mais le tuyau est bien ecrasé.
Donnez moi votre avis la dessus j'ai un pote plombier qui me dit que ça se remplace facilement et que je peux peut meme avec une pince remettre le tuyau en état, qu'en pensez vous
Et au fait gros probleme, je viens de foutre un coup de pioche sans faire gaffe dans les tuyau derriere la machine, trop trop con, deja qu'elle avait pris pas mal de coup pendant le transport!!!!
J'ai un peu peur car un tuyau est enfoncé mais il n'y a pas de fuite, mais le tuyau est bien ecrasé.
Donnez moi votre avis la dessus j'ai un pote plombier qui me dit que ça se remplace facilement et que je peux peut meme avec une pince remettre le tuyau en état, qu'en pensez vous
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
je croyais que tu avais fait ta plomberie de maison seul
Tu dois donc être capable de juger de l'état de ce tuyau, lequel d'ailleurs ???
Pour les schémas, il y a les doc fabricant, elles sont très bien faites.
A+
je croyais que tu avais fait ta plomberie de maison seul
Tu dois donc être capable de juger de l'état de ce tuyau, lequel d'ailleurs ???
Pour les schémas, il y a les doc fabricant, elles sont très bien faites.
A+