Bonjour,
J'ai une maison neuve de 290m2 environ de 2008 avec un PC (RDC + étage) et un ventilo-convecteur dans une salle de jeux en sous-sol. MOn isolation plafond est de 240mm de laine de verre et du placostil 80+10 en cloison.
MAIS je me pose une grosse question sur la consommation qui me fait peur! 100kWh cette nuit en HC de 22H30 à 6H30 donc.
Hier sur toulouse grand soleil qui fait que la journée la PAC ne tourne pas du tout avec les apports solaires (j'ai beaucoup de baies plein Sud).
La PAC a du rédémarrer vers 22H30 car j'ai une consigne thermostat d'ambiance à 21°. Bien sur l'eau du plancher était vers 17°. Il a fait dans les -3° avec brouillard givrant cette nuit sur les coteaux toulousains.
Si on enlève dans les 20kWh max pour le cumulus 300l, il reste cette nuit une conso de 80kwh qui concerne la PAC, la conso du ventilo et de la VMC.
Il est probable, comme j'ai les réglages d'usine, que les résistances se sont enclenchées?
Est-ce que cela vous parait excessif?
consommation anormale PA43?
-
champjl
- Très assidu

- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Avec une maison de 2008, vous devriez, je pense, être avec une coefficient G de 0.5, mais pour le calcul on va prendre disons 0.7.
Donc à - 3°C, il vous faut, pour compenser les pertes, une puissance de: V * G * (t ambiante - t ext)) = (290 * 2.5) * 0.7 * ((21 - (-3)) = 725 * 0.7 * 24 = 12 200 W.
En 8 heures, on a besoin de 12.2 * 8 = 97.6 KWh.
Sachant que la PA43 est donnée sur plancher avec un COP de 2.8 à - 7°C, on retiendra 3 à -3C. On obtient une conso de 97.6 kwh/3= 33 kwh.
On est donc loin des 80 kwh que vous annoncez! Même s'il faut rajouter aux 33 kwh la conso des dégivrages, on est encore loin du compte!
Il y a donc un souci, car à -3°C cette PAC est encore assez puissante pour se passer des résistances électriques de secours!
Avec une maison de 2008, vous devriez, je pense, être avec une coefficient G de 0.5, mais pour le calcul on va prendre disons 0.7.
Donc à - 3°C, il vous faut, pour compenser les pertes, une puissance de: V * G * (t ambiante - t ext)) = (290 * 2.5) * 0.7 * ((21 - (-3)) = 725 * 0.7 * 24 = 12 200 W.
En 8 heures, on a besoin de 12.2 * 8 = 97.6 KWh.
Sachant que la PA43 est donnée sur plancher avec un COP de 2.8 à - 7°C, on retiendra 3 à -3C. On obtient une conso de 97.6 kwh/3= 33 kwh.
On est donc loin des 80 kwh que vous annoncez! Même s'il faut rajouter aux 33 kwh la conso des dégivrages, on est encore loin du compte!
Il y a donc un souci, car à -3°C cette PAC est encore assez puissante pour se passer des résistances électriques de secours!
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Il faudrait monter un compteur sur la PàC pour avoir sa consommation exacte. Mais effectivement, ça fait environ 10 kwh par heure, c'est énorme. Si la machine est bien dimentionnée, a TOULOUSE, tu peux chauffer à 99% avec la PàC. Il faut couper les résistances par les protections, de sorte qu'elles ne s'enclenchent plus, et là, tu verras si la PàC seule suffit.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
champjl
- Très assidu

- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Effectivement il va falloir que je monte un compteur pour voir la conso exacte de la PAC.
Sinon, comme mon déport ne marche pas
, je n'ai pas touché aux paramétrages d'usine et il me semble que les résistances éléctriques s'enclenchent à +1° et cela fait 6kw de plus. Ca se règle avec quel param l'enclenchement des résistances?
Bonnes fetes de Noel à toutes et à tous au coin de votre PAC
Merci pour vos réponses.
Effectivement il va falloir que je monte un compteur pour voir la conso exacte de la PAC.
Sinon, comme mon déport ne marche pas
Bonnes fetes de Noel à toutes et à tous au coin de votre PAC
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Comme l'a dit George, coupe le disjoncteur E2 des résistances, c'est simple net et précis
Comme l'a dit George, coupe le disjoncteur E2 des résistances, c'est simple net et précis
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340