Problème de résistance sur PA 64
Bonjour,
Avec des t° de -4° cette nuit, la résistance d'appoint aurait dû s'enclencher sachant que la consigne d'ambiance n'était pas atteinte. Quelqu'un connait-il le paramètre pour la mettre en service ?
Le prm 2861 règlé à -1° n'a pas eu d'effet....
Merci de vos réponses.
Avec des t° de -4° cette nuit, la résistance d'appoint aurait dû s'enclencher sachant que la consigne d'ambiance n'était pas atteinte. Quelqu'un connait-il le paramètre pour la mettre en service ?
Le prm 2861 règlé à -1° n'a pas eu d'effet....
Merci de vos réponses.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
La doc. du régulateur me semble incomplète ou incompréhensible sur la gestion de la résistance électrique.
A lire la doc. seul le paramètre 2861 permettrait de déclencher la résistance, j'en doute !
Il y a certainement une paramètre qui control l'évolution de la T°c de retour et lorsque celle-ci n'évolue plus, la résistance peut-être autorisé à s'enclenché.
La gestion des résistances est incompréhensible sur les BT, celà n'a pas l'air mieux sur les HT, bref il vaut mieux ne pas en avoir besoin !
Stéphane
La doc. du régulateur me semble incomplète ou incompréhensible sur la gestion de la résistance électrique.
A lire la doc. seul le paramètre 2861 permettrait de déclencher la résistance, j'en doute !
Il y a certainement une paramètre qui control l'évolution de la T°c de retour et lorsque celle-ci n'évolue plus, la résistance peut-être autorisé à s'enclenché.
La gestion des résistances est incompréhensible sur les BT, celà n'a pas l'air mieux sur les HT, bref il vaut mieux ne pas en avoir besoin !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Barane,
chez moi,la 68 a pas mal tenu à - 7°(-10 en plaine) mais le matin c'était un tout petit peu juste(19 au lieu de 19.5 pour une consigne de 20 avec une pente de 1.36) et j'ai regardé le prm 8402 ,les ésistances étaient censées ètre en service donc ,normal, sauf que j'avais couper le disjoncteur dans la pac pour voir ce qu'elle a dans le ventre sans appoint et franchement depuis que j'ai mis la t° de dégivrage à 25 çà marche bien .
Par contre elle n'arrivait plus à dépasser les 58 °
Bon réveillon ,et soyez raisonnables !!!!!

chez moi,la 68 a pas mal tenu à - 7°(-10 en plaine) mais le matin c'était un tout petit peu juste(19 au lieu de 19.5 pour une consigne de 20 avec une pente de 1.36) et j'ai regardé le prm 8402 ,les ésistances étaient censées ètre en service donc ,normal, sauf que j'avais couper le disjoncteur dans la pac pour voir ce qu'elle a dans le ventre sans appoint et franchement depuis que j'ai mis la t° de dégivrage à 25 çà marche bien .
Par contre elle n'arrivait plus à dépasser les 58 °
Bon réveillon ,et soyez raisonnables !!!!!
amzair pa 68
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
58°c, c'est en sortie ou en retour ?
58°c, c'est en sortie ou en retour ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
elle n'est donc pas capable de sortir 65°c à -7°c ?
Elle doit pouvoir les sortir mais jusqu'à -5°c environs.
Elle doit pouvoir les sortir mais jusqu'à -5°c environs.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
BARANE
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
C'est ta courbe de chauffe qui calcul la T°c de départ (la T°c de retour en réalité), si à -3°c et avec un départ de 42°c tu maintiens ta T°c ambiante, c'est bon.
Pour savoir si tu as besoins réellement des résistances, tu les disjontes, si la T°c ambiante est maitenu lorsqu'il fait -3°c ou moins, tu as compris qu'elles ne sont pas necessaires.
Par contre, qu'elle dommage d'avoir choisi une PAC HT pour produir de l'eau à 42°c pour -3°c extérieur ! Ma BT amzair sort de l'eau à 50°c à -4°c ext. et elle en a encore sous le pied !
A+
Stéphane
C'est ta courbe de chauffe qui calcul la T°c de départ (la T°c de retour en réalité), si à -3°c et avec un départ de 42°c tu maintiens ta T°c ambiante, c'est bon.
Pour savoir si tu as besoins réellement des résistances, tu les disjontes, si la T°c ambiante est maitenu lorsqu'il fait -3°c ou moins, tu as compris qu'elles ne sont pas necessaires.
Par contre, qu'elle dommage d'avoir choisi une PAC HT pour produir de l'eau à 42°c pour -3°c extérieur ! Ma BT amzair sort de l'eau à 50°c à -4°c ext. et elle en a encore sous le pied !
A+
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
BARANE
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
As tu augmenté ta courbe de chauffe ?
Quelle valeur as-tu actuellement ?
Quelle valeur as-tu actuellement ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut les gars
je me suis aperçu qu'avec une consigne de dégivrage à 25° l'évaporateur avait du mal à atteindre les 25 donc çà dégivrait trop longtemps et çà refroidissait tout le circuit de chauffage donc çà n'arrivait plus à bien chauffer ,donc j'ai rebaisser la t° de dégivrage à 21 et je vais voir si çà dégivre bien quand mème.
sinon j'ai poussé un peu ce matin pour voir ,il faisait -4 ,la t° est montée à 62° en sortie et je crois qu'elle montait encore quand je l'ai arretée(sans résistances).
je me suis aperçu qu'avec une consigne de dégivrage à 25° l'évaporateur avait du mal à atteindre les 25 donc çà dégivrait trop longtemps et çà refroidissait tout le circuit de chauffage donc çà n'arrivait plus à bien chauffer ,donc j'ai rebaisser la t° de dégivrage à 21 et je vais voir si çà dégivre bien quand mème.
sinon j'ai poussé un peu ce matin pour voir ,il faisait -4 ,la t° est montée à 62° en sortie et je crois qu'elle montait encore quand je l'ai arretée(sans résistances).
amzair pa 68
-
BARANE
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Stephk, non ce n'est pas la courbe, elle est à 1,64: ce règlage génère une consigne de départ à 60° (logique, elle est bridée à 60°). Malgré cela, elle peine à monter à 40°. Est-ce que cela peut venir de l'installation: taille du ballon tampon par ex, moi il fait 240l, ou son emplacement (dans le garage, c'est pratiquement la même t° que l'ext) ou la liaison qui est trop longue entre le garage et la maison (10m). Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle peine à ce point!
Les cycles de dégivrage sont toutes les heures avec une t° à 20°donc ras de ce côté.
Les cycles de dégivrage sont toutes les heures avec une t° à 20°donc ras de ce côté.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Si la régule demande 60°c et qu'elle n'atteint que 42°c, elle fonctionne donc non-stop sans faire d'arrêts en dehors des arrets du aux dégivrages.
Elle a les symptomes d'une PAC prise en glace et qui ne délivre plus sa puissance.
Stéphane
Elle a les symptomes d'une PAC prise en glace et qui ne délivre plus sa puissance.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Quel est la durée d'un cycle de marche complet sans compter les arrêt des dégivrages ? Normalement, ils doivent être très long puisqu'elle n'atteignerait pas sa consigne.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340