reglage PC
bonjour,
je viens vers vous pour avoir des conseilles pour le réglage de mon pc.
Le probleme que j'ai c'est que la consigne est a 20 ° (sur la telecommande daikin), j'ai entre 20 et 20,5° dans le salon mais que 17,5° dans la chambre de mon fils.
ma question:
Faut il mettre 21 voire 22 sur la telecommande pour avoir 19/20° dans la chambre ou faut il mieux diminuer le debit (sur la nourice) de l'eau au RDC pour qu'il mette plus de temps a chauffer et par conséquent avoir plus chaud dans la chambre ?
merci de votre reponse
je viens vers vous pour avoir des conseilles pour le réglage de mon pc.
Le probleme que j'ai c'est que la consigne est a 20 ° (sur la telecommande daikin), j'ai entre 20 et 20,5° dans le salon mais que 17,5° dans la chambre de mon fils.
ma question:
Faut il mettre 21 voire 22 sur la telecommande pour avoir 19/20° dans la chambre ou faut il mieux diminuer le debit (sur la nourice) de l'eau au RDC pour qu'il mette plus de temps a chauffer et par conséquent avoir plus chaud dans la chambre ?
merci de votre reponse
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: reglage PC
Bonjour Talbot
Ouvre d'1/4 de tour pour commencer...
Reigua
Il faut que tu ouvres un peu plus au niveau de ton collecteur PC la boucle qui alimente la chambre de ton fils.talbot a écrit :bonjour,
je viens vers vous pour avoir des conseilles pour le réglage de mon pc.
Le probleme que j'ai c'est que la consigne est a 20 ° (sur la telecommande daikin), j'ai entre 20 et 20,5° dans le salon mais que 17,5° dans la chambre de mon fils.
ma question:
Faut il mettre 21 voire 22 sur la telecommande pour avoir 19/20° dans la chambre ou faut il mieux diminuer le debit (sur la nourice) de l'eau au RDC pour qu'il mette plus de temps a chauffer et par conséquent avoir plus chaud dans la chambre ?
merci de votre reponse
Ouvre d'1/4 de tour pour commencer...
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut Reigua,
Sur la nourrice de l'etage ,la boucle de la chambre de mon fils est ouverte a fond seule celle de ma chambre et celle de ma fille sont un peut fermées.
Au rdc ,tout est à fond.
merci
Sur la nourrice de l'etage ,la boucle de la chambre de mon fils est ouverte a fond seule celle de ma chambre et celle de ma fille sont un peut fermées.
Au rdc ,tout est à fond.
merci
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re,
autre chose,
mon cavalier de selection de temperature sur le modul ajtech est sur 20.
Quand j'indique 21 sur la telecommande daikin , l' appareil va réguler vers les 20,4 a 20,72 ° (sonde dans le flash) ,si je comprends bien le tableau ci-joint ?
merci

[/img]
autre chose,
mon cavalier de selection de temperature sur le modul ajtech est sur 20.
Quand j'indique 21 sur la telecommande daikin , l' appareil va réguler vers les 20,4 a 20,72 ° (sonde dans le flash) ,si je comprends bien le tableau ci-joint ?
merci

[/img]
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Alors dans ce cas, tout dépend de l'étude de ton PC.
Il te faut savoir pour quels débits celui-ci a été dimensionné de manière à savoir si tu as de la marge pour te permettre de diminuer le débit de tes boucles du RDC afin de favoriser une montée en température plus importante de tes pièces de l'étage.
N'aurais-tu pas non plus de l'air dans ton circuit
Pour ta question sur la régulation, je n'ai pas d'idée très précise à ce sujet mais je ne pense pas que l'idée d'augmenter la consigne générale pour favoriser l'ambiance d'une pièce soit une bonne idée en soit
Reigua
Il te faut savoir pour quels débits celui-ci a été dimensionné de manière à savoir si tu as de la marge pour te permettre de diminuer le débit de tes boucles du RDC afin de favoriser une montée en température plus importante de tes pièces de l'étage.
N'aurais-tu pas non plus de l'air dans ton circuit
Pour ta question sur la régulation, je n'ai pas d'idée très précise à ce sujet mais je ne pense pas que l'idée d'augmenter la consigne générale pour favoriser l'ambiance d'une pièce soit une bonne idée en soit
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il faut simplement brider le PC ou se trouve ton thermostat afin d'avoir une plus grande demande de chauffe dans la piéce en question et ainsi favoriser les autres.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Bonne année a tous.
Pour reigua, je ne connais pas le débit, sur les plans je n'ai que les longueurs des boucles et j'avais fais une purge des nourrices.
Pour ptitmoyon, je ne connais pas le départ eau mais sur le «thermomètre" des nourrices l'eau arrive vers les 26/28°
Pour sam44, je vais essayer de brider les 4 boucles de mon salon pour faire un essai.
Merci
Bonne année a tous.
Pour reigua, je ne connais pas le débit, sur les plans je n'ai que les longueurs des boucles et j'avais fais une purge des nourrices.
Pour ptitmoyon, je ne connais pas le départ eau mais sur le «thermomètre" des nourrices l'eau arrive vers les 26/28°
Pour sam44, je vais essayer de brider les 4 boucles de mon salon pour faire un essai.
Merci
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
Avec ce grand froid, j’ai eu un gros problème de chauffage.
La température ne dépasse plus les 15°dans la maison et la température de l’eau dans les nourrices ne monte pas plus des 20°.
J’ai constaté que le groupe extérieur ne dégivrait plus complètement (voir photo) alors J’ai contacté mon installateur (GTS) qui ma dit de dégivrer mon groupe avec de l’eau chaude et de mettre mon circulateur a la vitesse 3 (2 avant) pour pouvoir remonter les températures.


Depuis sa fonctionne mieux mais je viens de constater que maintenant le groupe extérieur ne givre que sur plusieurs partie du radiateur arrière.


Avez-vous une explication ?
Merci
Avec ce grand froid, j’ai eu un gros problème de chauffage.
La température ne dépasse plus les 15°dans la maison et la température de l’eau dans les nourrices ne monte pas plus des 20°.
J’ai constaté que le groupe extérieur ne dégivrait plus complètement (voir photo) alors J’ai contacté mon installateur (GTS) qui ma dit de dégivrer mon groupe avec de l’eau chaude et de mettre mon circulateur a la vitesse 3 (2 avant) pour pouvoir remonter les températures.


Depuis sa fonctionne mieux mais je viens de constater que maintenant le groupe extérieur ne givre que sur plusieurs partie du radiateur arrière.


Avez-vous une explication ?
Merci
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Talbot
Hum, beaucoup de givre effectivement. Difficille dans ces conditions d'obtenir un rendement acceptable de ta PAC.
Ne connaissant pas ton installation (pas vu ta présentation dans la rubrique
), il est alors très difficile d'avancer des hypothèses et/ou des pistes concernant ce type de comportement
Mais j'imagine aussi que les températures extérieures du moment ne doivent pas arranger les choses
Si tu régules sur une température d'ambiance, avec 15° dans la maison pour 20° demandés par exemple, dans ces conditions, la PAC se met à 100% de ses possibilités d'où des conditions toutes remplies pour un givrage excessif.
En clair, chute de la température ambiante, sollicitation au maximum de ses possibilités pour la PAC, donc givre maximum, donc rendement en diminution, donc la température ambiante ne monte pas, etc... pour des cycles et des cycles de fonctionnements
Enfin, c'est ma vision des choses pour le moment, en tant que simple particulier
Avec une présentation avec photos, ce serait beaucoup plus facile pour moi et pour les quelques pros de ce forum pour te donner des indications susceptibles de faire modifier ce comportement
@+
Reigua
Hum, beaucoup de givre effectivement. Difficille dans ces conditions d'obtenir un rendement acceptable de ta PAC.
Ne connaissant pas ton installation (pas vu ta présentation dans la rubrique
Mais j'imagine aussi que les températures extérieures du moment ne doivent pas arranger les choses
Si tu régules sur une température d'ambiance, avec 15° dans la maison pour 20° demandés par exemple, dans ces conditions, la PAC se met à 100% de ses possibilités d'où des conditions toutes remplies pour un givrage excessif.
En clair, chute de la température ambiante, sollicitation au maximum de ses possibilités pour la PAC, donc givre maximum, donc rendement en diminution, donc la température ambiante ne monte pas, etc... pour des cycles et des cycles de fonctionnements
Enfin, c'est ma vision des choses pour le moment, en tant que simple particulier
Avec une présentation avec photos, ce serait beaucoup plus facile pour moi et pour les quelques pros de ce forum pour te donner des indications susceptibles de faire modifier ce comportement
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Reigua,
Pourtant je me suis inspire de ta présentation.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
Un point commun tous les deux, j'ai une liaison des tuyaux gaz a l'extérieur de 4 mètre et j'envisage de faire comme toi une isolation supérieur et même de faire un petit abri autour de la PAC pour éviter au maximum les courant d'air
a+
Talbot
Pourtant je me suis inspire de ta présentation.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
Un point commun tous les deux, j'ai une liaison des tuyaux gaz a l'extérieur de 4 mètre et j'envisage de faire comme toi une isolation supérieur et même de faire un petit abri autour de la PAC pour éviter au maximum les courant d'air
a+
Talbot
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Mince, j'avais pourtant regardé avant
Très flatté que ma modeste présentation t'ai servi de modèle
Oui c'est vrai, je me demande aussi ce que je vais bien pouvoir trouver comme solution pour protéger ma PAC. J'ai le choix entre :
- La déplacer dans un endroit moins exposé
- Monter un abris tout autour.
J'ai une petite préférence pour l'instant pour la première solution car elle me permettrait en plus d'être rassuré sur l'état de la liaison. J'attends un devis.
Quel temps chez toi en ce moment
Ca givre toujours autant
Reigua
Mince, j'avais pourtant regardé avant
Très flatté que ma modeste présentation t'ai servi de modèle
Oui c'est vrai, je me demande aussi ce que je vais bien pouvoir trouver comme solution pour protéger ma PAC. J'ai le choix entre :
- La déplacer dans un endroit moins exposé
- Monter un abris tout autour.
J'ai une petite préférence pour l'instant pour la première solution car elle me permettrait en plus d'être rassuré sur l'état de la liaison. J'attends un devis.
Quel temps chez toi en ce moment
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Il est 21h10 (bordeaux 1 psg 0),-2,2 mais depuis lundi dernier j'ai souvent la nuit, -10 -12 donc pas évident pour la PAC.
J’ai remis mon circulateur en position 3 et 19 sur la télécommande daikin.
La j'ai 20,1 dans le salon et 18,9 dans la chambre la plus froide a l'étage.
J’ai dégivré avec de l'eau chaude se matin
On verra la température demain matin.
a+
Talbot
Il est 21h10 (bordeaux 1 psg 0),-2,2 mais depuis lundi dernier j'ai souvent la nuit, -10 -12 donc pas évident pour la PAC.
J’ai remis mon circulateur en position 3 et 19 sur la télécommande daikin.
La j'ai 20,1 dans le salon et 18,9 dans la chambre la plus froide a l'étage.
J’ai dégivré avec de l'eau chaude se matin
On verra la température demain matin.
a+
Talbot
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
- dp59
- Accro

- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
hello à tous
A propos d'un abris, c'est juste pour dire que cette année la pac qui auparavant etait presque aux 4 vents ou du moins les pires "ouest, nord ouest" est protégée au nord et à 2 mètres par un panneau type "colstrop" qui ferme mon terrain, ainsi que des cyprès d'1M pour le nord est .
La PAC depuis tourne beaucoup mieux.
Par le passé j'entendais le vent tourbillonner voir freiner l'hélice de la pac.
A propos d'un abris, c'est juste pour dire que cette année la pac qui auparavant etait presque aux 4 vents ou du moins les pires "ouest, nord ouest" est protégée au nord et à 2 mètres par un panneau type "colstrop" qui ferme mon terrain, ainsi que des cyprès d'1M pour le nord est .
La PAC depuis tourne beaucoup mieux.
Par le passé j'entendais le vent tourbillonner voir freiner l'hélice de la pac.
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
-
talbot
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
- Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut dp59
Merci pour l'info car ma PAC est plein nord avec un mur de 14 m d'un cote et un grillage de l'autre.
Je pense que la solution d'un abri devrait être bien.
Merci
a+
Talbot
Merci pour l'info car ma PAC est plein nord avec un mur de 14 m d'un cote et un grillage de l'autre.
Je pense que la solution d'un abri devrait être bien.
Merci
a+
Talbot
maison air/eau sur 2 plancher chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8817
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.p ... 63178&d=06