E44 et vanne d'inversion bloquée

Répondre
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

E44 et vanne d'inversion bloquée

Message par norters »

Bonjour,
je teste depuis septembre une PHR8 (pour l'instant sans Aquaset et MC8 bien que je les possèdent) achetée d'occasion (elle a tourné un an).

Depuis la période froide, j'ai obtenu à 2 reprises des E44 avec bruit de compresseur affreux. Il s'avère que le tiroir de la vanne d'inversion reste en position intermédiaire.
En tapotant la vanne (sans l'endomagger), j'ai pu à chaque fois relancer la machine.

Suites à ces dysfonctionnements, puis en conclure à coup sur que la vanne est à remplacer?
Comment procéder au diagnostic?

Merci

DN
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Alors, il parait (sous toutes réserves ) car je ne suis pas du tout convaincu du remède, que sur certaines machines, la bobine de la vanne d'inversion était trop serrée, et qu'il faut légèrement desserrer la bobine pour que ça fonctionne. En tant que professionnel du froid, je ne vois pas vraiment comment une bobine trop serrée peut empêcher la vanne de fonctionner... Mais enfin, ça ne coûte rien d'essayer !
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1082
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sam44 »

J'ai eu le cas chez un client et c'est ce que j'ai fais et "bingo".
Alors tu peut toujours essayer.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par norters »

Bonjour,
merci.

Ce matin, rebelote et même remède... (normal, vu la météo. Même dans le 22, il fait froid)

J'ai tenté de déserrer la bobine, mais je suis sceptique. Elle ne me paraissait pas plus serrée que ça. Le blocage ne se produit pas à tous les coups. Je viens d'assister à un dégivrage et le basculement s'est fait sans problème.

Existe t'il des paramètres de régulation sur lesquels je pourrais jouer pour réduire la fréquence des problèmes? (par exemple, "Paramètres dégivrage dFr").

Serait-il utile de vérifier les pressions BP et HP? (lors de tels problèmes, on suspecte parfois un manque de charge en fluide frigo, et vu que le tiroir bascule avec un delta de pression).

Aujourd'hui, je vais cabler l'aquaset + mc8, afin de ne pas retrouver ma petite famille congelée si je m'absente (ou alors, il faut que je montre à madame comment tapoter la vanne...).

A+

DN
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par norters »

Déjà, je peux dire que ce n'est pas dû au serrage de la bobine...

Dans le doute, j'ai réduit la vitesse du circulateur sachant que le deltaT n'était pas optimal, ceci dit, ça ne doit pas expliquer le blocage de la vanne d'inversion.

DN
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

bonjour

Si la vanne reste souvent bloquée c'est pas bon signe.
Tu peux pas voir avec l'ancien propriétaire de la Pac si il connait le problème ?
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par norters »

Je vais essayer d'avoir l'info.

Au pire, savez vous combien couterait un remplacement de vanne sur une telle machine?

J'ai remarqué qu'au dessus de 2/3°C de Text, le problème ne se produit pas. Si je déclenche le MC8 à cette température, a priori, je devrais avoir moins de problème non? (si ce n'est que ma conso va en prendre un coup).

Le propriétaire précédent a eu pas mal de déconvenues avec la machine. Et il me semble que son installateur était dépassé. Ne pourrait il pas avoir rentré des paramètres pas optimaux ds la régul de la pac. Si une bonne âme pouvait me communiquer les valeurs par défaut et le mot de passe pss pour modifier...

merci
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

hello
J'ai eu le problème une fois pendant le garantie de la PAC , la V4V c'est bloquée 1 fois pendant une période assez froide sur la phase de dégivrage en indiquant le fameux E44.

La société qui assurait le SAV pour Technibel me la débloquée en tapant sur le tiroir de la vanne et a entreprit le changement sous garantie en commandant la pièce.

Le temps que la pièce arrive, cela a duré quelques semaine, le problème ne c'est pas représenté et la V4V à été changée tout de même.
La pièce est assez imposante, puis demande 3 ou 4 brasures mal placés dans la PAC et pas mal de MO( 1 après midi) avec bien sur une mise à vide et une recharge de fluide.
Je n'ai par contre aucune idée du prix, peut être que Georges32 pourrait a peut près évaluer cela ? Du moins pour la MO
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
syboulan
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. mars 22, 2006 8:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par syboulan »

BJR, j'ai le meme pb. J'ai un de vis : Vanne 4v 255euros , R410 177euros. tolal TTC 511 euros. Vous en pensez quoi ? :(
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

syboulan a écrit :BJR, j'ai le meme pb. J'ai un de vis : Vanne 4v 255euros , R410 177euros. tolal TTC 511 euros. Vous en pensez quoi ? :(
c'est clair que cela représente une somme et ce n'est pas normal sur une machine quasi neuve, mais le prix est en rapport avec l'intervention.

Donc, je dis le prix ok mais je remarque qu'il y a pas mal de V4V hs précocement !
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Bon, j'ai une question toute simple: elle est de quelle année ta machine ?
Car si elle est de 2005 ou début 2006, il y avait des problèmes sur le paramétrage du régulateur, qui faisait que la machine avait des problèmes en dégivrage. Quels sont les shymptomes, pour que tu affirme que la vanne se bloque ? Car moi, sur toutes les machines que j'ai installées, je n'ai jamais eu de vannes défectueuses .
Que se passe-t-il exactement ?
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par norters »

Bonsoir Georges,
la machine est de 2005 (de mémoire premier semestre, je n'arrive pas à retrouver la facture. Je l'ai achetée à un particulier).

Quand le problème survient, les symptomes sont les suivants:

- bruit de compresseur inhabituel (beaucoup plus fort)
- chute rapide de la température du circuit
- E44 au bout d'un moment

J'acquitte l'erreur, j'attends le lancement du compresseur, un petit coup sur la vanne 4 voie et hop, le bruit du compresseur redevient normal et la température remonte.

En dépit de la vague de froid, elle ne le fait pas tous les jours. Depuis que j'ai corrigé le delta de température entrée/sortie, la fréquence des problèmes a diminué.
Je lui autorise par ailleurs un appoint de 5kW à partir de 3°C.

Comment puis-je vérifier le paramétrage du dégivrage.

A+

DN
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Ne cherche pas plus loin, cette machine fait partie des machines qui ont eu les problèmes de paramétrage du régulateur. En fait, la machine reste bloquée en dégivrage avec les ventilateurs qui tournent sur certains modèles. Il n'y a qu'une solution, c'est le remplacement du régulateur. Essaie de voir avec Technibel si ils ne veulent pas le prendre en garantie. Bien insister sur le fait que vous êtes au courant des problèmes rencontés sur ces machines. Je pense qu'ils devraient accepter le remplacement du régulateur. Au besoin, faire un petit chantage auprès du service commercial, afin d'optenir gain de cause.
Eviter de trop taper sur la vanne d'inversion, pour moi ça ne vient pas de là.
Le régulateur vaut dans les 200 €, et peut se remplacer très facilement sans l'aide de personne.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
norters
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 10:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par norters »

Bonjour et merci pour l'info.

L'accueil chez Technibel n'a pas été très bon... (c'est le moins qu'on puisse dire. A la limite de l'impolitesse).

Ils m'ont renvoyé vers la station technique agréée.

A suivre.
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

norters a écrit :Bonjour et merci pour l'info.

L'accueil chez Technibel n'a pas été très bon... (c'est le moins qu'on puisse dire. A la limite de l'impolitesse).

Ils m'ont renvoyé vers la station technique agréée.

A suivre.
+1 j'ai déja eu le même problème.Limite impoli
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
Répondre