pression trop faible

Répondre
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

une autre pour la route:
ImageImage
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

:shock: oups, pas d'accord avecvous,
une eau en circuit fermé a tendance a muter.
sa composition évolue et l'oxygène a tendance a s'évaporer par les moindres pores du circuit, ainsi que les autres gaz, azote et hydrogène..
dont rien d'anormal a avoir une perte constante.
mais 0,5 bar en 2 h00 c'est pas normal.
regarde du coté de ton groupe de sécurité, il ne fuit pas par hasard ?

autre solution, mais plutot a réserver a une période ou tu ne chauffe pas :

isole le circuit de production du circuit de distribution,
et regarde ou la pression chute, ca te donnera une idée de l'origine de la fuite :wink:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bon, ben ça vient pas de ça alors... Alors, bien regarder partout, et passer les doigts sur les nourrices pour sentir si ça n'est pas humide...Vérifier quand meme que la soupape dans la machine ne fuit pas. (En bas avec le bouton rouge, près du compresseur )
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

merci à vous de vous pencher sur mon problème à une heure aussi tardive

euh sinon c'est quoi une "nourrice"? :oops: parce que si je dois tâter la nounou de ma fille je sais pas si elle va être d'accord!!!! :lol: :lol:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Ca coute rien de demander.... heuuu, ce que c'est qu'une nourrice !
Comme son nom l'indique, la nourrice, c'est se qui "nourri" le plancher chauffant, en fait se qui alimente le PC. C'est le système d'où partent tous les tubes de ton PC
Bonne nuit, et ne pas trop toucher la nourrice quand meme .... :lol: :lol: :lol:
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

ok
:wink:
mais j'hésite à rappeler le chauffagiste ou appeler direct un technicien technibel???

vous me conseillez quoi? :?:
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

j'ai appelé mon chauffagiste (très sympa), il pense que le mano est naze, il va le remplacer (il va aussi installer un clapet anti-retour).
le problème c'est que j'ai laissé la vanne de remplissage ouverte un bon moment hier soir (plus de 2h) et que je ne connais pas P dans le circuit....mais il m'a dit que s'il n'y a pas de fuite au niveau de la soupape et pas de message d'alarme sur le boitier c'estque la P est acceptable....
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

bonsoir
quelques nouvelles:

le chauffagiste est venu, impossile de monter en pression avec l'eau de la citerne qui passe par le compresseur, par contre ave l'eau "de ville" la P monte, on l'a mise à 1 bar

il me dit qu'il faut qu'il m'installe un mano sur le circuit de chauffage car celui sur la pompe n'indique pas la P dans le circuit. il ne comprend pas pourquoi la P n'augmente pas quand j'alimente mon réseau avec l'eau de la citerne (le compresseur est réglé à 2.5 bar).
il pense que ça vient peut être du "machin" (me souviens plus nom :oops: ) qu'on voit sur la dernière photo que j'ai postée: le robinet rouge en haut au milieu de la photo.

si vous avez des idées.

PS: il va aussi revenir installer un clapet anti-reflux
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Bon, essayons d'etre clair. Tout d'abord, le mano de la PàC indique bien la pression du circuit.
Si le mano ne monte pas: ou il est mort, ou la pression du réseau de remplissage (ville ou installation privée si j'ai bien compris ) est insuffisante. Pour savoir d'où vient le problème, il suffit de controler la pression du réseau de remplissage. Si elle est supérieure à celle de circuit de chauffage, ça doit faire monter la pression du mano de la PàC. Si cette pression ne monte pas, c'est peut etre que le circuit est bouché quelque part . C'a m'est arrivé une fois, il y avait de la terre dans le tube d'alimentation de la maison, et lorsque j'ai remplit le circuit, ça m'a bouché le disconnecteur ( clapet anti retour ) . Il faut préciser que le réseau d'eau n'avait jamais servi, c'était une maison neuve.
Par contre, si l'installateur veut monter un mano supplémentaire à l'intérieur, ça t'évitera de sortir pour voir la pression.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

bonsoir georges

le mano est monté de 0.5 à 1 lorsqu'on a basculé de l'eau de la citerne à l'eau de ville.

pourquoi??? on n'a pas trouvé....si tu as une idée....je suis preneur.

la P dans le compresseur (="eau privée") est de 2.5
la P de l'eau de ville est de ????

qu'appelles-tu le tube d'alimentation de la maison?

qu'est ce que le robinet rouge dont je parle plus haut?

pour mémoire
http://img58.imageshack.us/my.php?image=90090595wa6.jpg
merci
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

salut à tous et meilleurs voeux :D

juste pour vous dire que le pb est résolu, on a monté un mano à l'intérieur plus un clapet anti retour puis fixé la P° à 1.5 bar, depuis no pb

ça caille en périgord, la PAC tourne et tourne....et le compteur EDF avec :shock: :shock: mais bon, 200Kw depuis le 31/12 c'est pas la mort :wink:
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gael »

bonjour

juste pour dire que mes problèmes de pression qui baissait sans arrêt (obligé de remettre de l'eau) étaient liés à la soupape de la PAC: elle fuyait et je l'ai donc remplacée.
@+
gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Répondre