OK, merci,

Je me doutais que c'était normal, mais c'est encore mieux quand c'est écrit :idea:

Quand je regarde par le ventilo en début de cycle de dégivrage, je ne vois aucune trace de givre sur l'échangeur.
Est-ce que c'est une bonne idée de modifier d03 pour le passer par exemple à 60 pour avoir moins de cycles :?:

Pierre
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Très délicat les paramètres de dégivrages du les BT amzair, ça peut passé avec 60 actuellement avec un froid sec, mais ne plus fonctionner lorsqu'il ferra 1/3°c et plus humide.

Je fonctionne actuellement avec un D03 de 17, D08 de -1 et un D09 de 20.

Avec D03=20, D08=-1 et D09=17 j'ais eu un défaut E02 (basse pression) dimanche matin -6°c ext. !