pa 64 peu réactive

Répondre
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

pa 64 peu réactive

Message par boulou201 »

Bonjour à tous.

Ma PA 64 piv est en service depuis 2 jours et je trouve qu'elle est peu réactive. :?
pour passer de mode réduit 17.5°C au mode confort à 19.5°C, il lui faut plus de 2h.

Est ce que cela vous paraît normal, ou alors ai-je des soucis de configuration?
Ma chaudière fioul ne n'a pas habituée à ça....

A+
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,
C'est a priori normal. Une PAC n'est pas une chaudière. Il lui faut du temps pour remonter en température. Il est conseillé de ne pas demander un mode réduit inférieur de1°C par rapport à la température de confort habituelle, voire ne pas utiliser ce mode réduit, car il faut bcp de temps pour revenir à la temp d'ambiance.
Personnellemnt je ne joue pas avec ça.
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

tout de même....
Depuis 5 h ce matin ( il est 11h 40) avec 4°C dehors, ma T°Cde départ n'est que de 46°C alors que la pac n'a quasiment pas arrêter de tourner.
Ca me parait un peu ...faiblard
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

C'est ce que j'avais ce matin avec une t ext de 3.4 ° C : env 46°C en départ.
Combien as-tu en consigne départ? Consigne que tu commandes et qui dépend notamment de la t° confort et de la pente que tu affiches.
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

Actuellement, la pac vient de s'arrêter, la consigne départ est de 43.4°C.
Ma temp confort est règlée à 19.5 et j'ai ajusté ma courbe à 1.54
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

boulou201 a écrit :tout de même....
Depuis 5 h ce matin ( il est 11h 40) avec 4°C dehors, ma T°Cde départ n'est que de 46°C alors que la pac n'a quasiment pas arrêter de tourner.
Ca me parait un peu ...faiblard
La PAC à fonctionné 6h40 sans faire aucuns arrêts ? :?
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

Elle s'est un peu arrêtée après avoir atteint la température de confort, mais ça n'a pas duré une heure.

Elle s'est bien sûr aussi arrêtée pour dégivrer.

Je ne l'ai pas non plus tenue à l'oeil sans arrêt. :wink:
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

En fait, ce qui me semble un peu inquiétant :? , c'est que par 4°C extérieur, elle me semble peiner pour atteindre 46°C au départ, alors qu'est ce que ça sera quand il faudra qu'elle monte à 60°C....... :roll:
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

boulou201 a écrit :Elle s'est un peu arrêtée après avoir atteint la température de confort, mais ça n'a pas duré une heure.

Elle s'est bien sûr aussi arrêtée pour dégivrer.

Je ne l'ai pas non plus tenue à l'oeil sans arrêt. :wink:
Vous parlez que sur des impressions, c'est trop vague, il faut des chiffres pour juger! Combien de minutes pour relevé la T°c de sortie d'un degré pour une T°c ext. donné.

Les changements de T°c ambiante sont à proscrire, surtout de 2°c !

Il vaut mieux une PAC qui fonctione plus souvent à 46°c en sortie, qu'une PAC qui sort de l'eau à 60°c.

Un exemple de fonctionnement d'une PAC sur radiateurs sur deux jours:
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=2

Un autre fonctionnement, une PA64:
http://pagesperso-orange.fr/pifamily/teleinfo1wire/www/
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

Bonjour,
Depuis les derniers messages, premier soucis de pac :? , l'installateur a changer la platine de régulation et le débimètre.

Ca a l'air de fonctionner, mais je suis étonné des heures de fonctionnement du compresseur. Il tourne en moyenne 16 h sur 24, soit un tiers du temps :shock: . Cela vous semble t'il normal??? :?:

J'ai peur avec un temps de fonctionnement aussi élevé d'avoir une consommation énorme. :x

que pourrais-je faire pour abaisser ces durées de fonctionnement? :?:

Merci de vos réponses...
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

Oups :oops:

16h sur 24 ça fait bien sûr 2/3 du temps......

Enorme.........(aussi bien la boulette que la durée de fonctionnement) :wink:
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

boulou201 a écrit : que pourrais-je faire pour abaisser ces durées de fonctionnement? :?:

Merci de vos réponses...
A part isoler ta maison et ou diminuer ta T°c ambiante !

Tu sembles avoir des temps de fonctionnement journalier similaire à dddoun:
http://ddnux.homelinux.org/www/

Il est certains que ceux sont temps de fonctionnement important, donc des consommations importantes.

Je vois que dddoun consommait 1800L de fioul/ans, quand je vois les consommations de sa PAC, je suis perplexe, je sais pas combien tu consommais avant ?
Avatar du membre
boulou201
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
Localisation : proche Beauvais (Oise)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par boulou201 »

je consommais environ 2200 L de fioul par hiver.

je n'ai pas de quoi faire les belles courbes de dddoun, mais, à priori, sa pompe tournerai 10 H par jour en cycles assez réduits.

Moi, les cycles sont infiniement plus longs et elle tourne 16 h....

La température de départ n'est jamais aussi élevée non plus (généralement 47°C par 2 °C ext)

Je crois que je vais encore rappeler mon installateur. :?
..........
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
dddoun
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
Localisation : 35 fougeres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dddoun »

Salut Stephk,

Qu'entends tu par perplexe? Le prix de la saison de chauffage dépend du prix de l'énergie utilisée, pour le fuel qui était à 0.90€ fin 2008, 1800 litres ça faisait déjà un budget, bon c'est vrai il a baisser, mais faut pas rêver ça va remonter gentillement! Malgré tout je pense être sur un budget de chauffage avec un fuel à 0.50€.
En comptant les derniers jours de janvier à 60kw, je suis à 1819kw, en décembre 1431kw, en novembre 830kw, en octobre 525kw, ça fait 4605kw. On va chauffer encore 3 mois sachant que février peut être dur, j'ajoute 3500kw, ça fait 8105kw + l'abonnement on est à peut près à 900€. Voila je ne ferais pas mieux si ce n'est de ne pas brûler du fuel.

@+
Dédé
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il doit y avoir un problème, c'est pas normale d'avoir de telles consommations avec des consommations de fioul de l'ordre de 2000L !
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »