Probleme de regulation sur RZQ 125

Répondre
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour dams

Peut-être une piste : regarde si ton aquastat est bien étalonné car la molette noir se retire facilement afin de permettre l'étalonnage du système lui-même.

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
dams008
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:18 pm
Localisation : Sarthe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dams008 »

Salut Reigua et merci

Lorsque je tourne la molette de l'aquastat j'entends bien le "clic" du contacteur qui semble donc prendre en compte la température de l'eau du groupe (corrélation entre la température de leau et le déclenchement du contacteur).
Seulement le signale ne semble pas être émis par la suite pour commander l'ordre au groupe de se couper après 2 minutes d'après la doc.

Les Aquaqtats pourraient-tils être grillés ? :x

Dams
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

dams008 a écrit :Défaut (E3) Après la coupure du circulateur de la bouteille de mélange
Si l'un des circulateurs ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème de montée en température si l'autre est en limite.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re
dams008 a écrit :Salut Reigua et merci

Lorsque je tourne la molette de l'aquastat j'entends bien le "clic" du contacteur qui semble donc prendre en compte la température de l'eau du groupe (corrélation entre la température de leau et le déclenchement du contacteur).
Seulement le signale ne semble pas être émis par la suite pour commander l'ordre au groupe de se couper après 2 minutes d'après la doc.

Les Aquaqtats pourraient-tils être grillés ? :x

Dams
OK, donc c'est pas ça :?

Sinon, au moment du "clic", vois-tu l'affichage du parametre 41.01 (je crois) changer de valeur :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
dams008
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:18 pm
Localisation : Sarthe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dams008 »

ummolae
Le programateur intérieur agit directement sur le circulateur de la bouteille de mélange lorsque la température de consigne est atteinte.
Lorsque la température intérieure est atteinte le circulateur de la bouteille de mélange se coupe (ce qui a priori me semble normal).
Ce qui n'est pas normal c'est que le groupe continue a produire de la chaleur jusqu'à ce qu'il se mette en sécurité E3
dams008
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:18 pm
Localisation : Sarthe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dams008 »

Sinon, au moment du "clic", vois-tu l'affichage du parametre 41.01 (je crois) changer de valeur :?:

Reigua[/quote]

Rien du tout reigua aucun changement au niveau de l'affichage. J'ai éteint le groupe depuis 1Heure et voici les températures indiquées au niveau du test 41
La sonde 0 me donne un température de 14°C
La sonde 1 qui ne bouge jamais des -8 à -9 indique -8°C alors que dehors il fait +3
La sonde 2 indique une température de 25° après avoir affiché pendant toute la montée en température du plancher un 45 à 47°. Suite à la coupure du circulateur de la bouteille montée de la température à 50 52°
A quoi correspond la température de la sonde 1 :?:
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

dams008 a écrit :ummolae
Le programateur intérieur agit directement sur le circulateur de la bouteille de mélange lorsque la température de consigne est atteinte.
Lorsque la température intérieure est atteinte le circulateur de la bouteille de mélange se coupe (ce qui a priori me semble normal).
Ce qui n'est pas normal c'est que le groupe continue a produire de la chaleur jusqu'à ce qu'il se mette en sécurité E3
Je me répète un peu, si le circulateur principal est un peu juste en débit (perte de charge) le fait de couper le circulateur de la bouteille de mélange peut amener une mise en HT du groupe par circulation d'eau en dessous du minimum.

Pour faire fonctionner un groupe Inverter il est préférable de laisser les 2 circulateurs en fonctionnement.

Si le groupe ne régule pas correctement il est normal qu'il se mette en sécurité ( soit par HP ou aquastat qui semble ne pas fonctionner chez toi ) , il doit y avoir un mauvais branchement de la sonde d'ambiance ( je parle bien de la sonde pas du thermostat ).

Perso, je ne me suis jamais inquièté des valeurs 41. etc.. qui m'ont toujours paru fantaisistes, je préfère faire des mesures avec un thermomètre de qualité, c'est plus sur.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Dams
dams008 a écrit :A quoi correspond la température de la sonde 1 :?:
De mémoire, cette sonde est censée représenter le seuil de déclenchement du groupe extérieur par rapport à la consigne.

Consigne dépassée, l'affichage prend une valeur importante ce qui provoque donc l'arrêt de la machine.

Consigne non atteinte, l'affichage prend une valeur minimale (mais peut-être pas négative par contre :roll: ) ce qui provoque le démarrage du groupe.

Mais tout ceci reste mon avis personnel :?

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
dams008
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:18 pm
Localisation : Sarthe
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Toujours des soucis sur cette installation

Message par dams008 »

Bonjour a tous

Je commence enfin à voir le bout du tunnel après 3 mois d'attente.
Hier une 3ème entreptise qui bosse avec Ajtech depuis le début est intervenue (sous le couvert de la garantie d'Ajtech) pour palier à mes problèmes.
Pour mémoire:
dams008 a écrit :
1. :( Défaut (E3) Après la coupure du circulateur de la bouteille de mélange
Ceci arrive lorsque la consigne de température intérieure est atteinte et que le circulateur de la bouteille de mélange se coupe. La PAC continue de produire de la chaleur sans se couper et se met par conséquent en défaut de surpression.
2. :( Problème de fonctionnement des 2 aquastats
AQ1 : Malgré une consigne donnée pour l’aquastat général (AQ1) à une température de 30°C la température de l’eau produite par la PAC monte bien au-delà (45 à 50°C).
Il semble que l’aquastat général qui devrait « demander l’arrêt de l’unité extérieure 2 minutes après le dépassement de la température de consigne » ne joue pas son rôle. Pourquoi ?

AQR : Malgré le respect des différentes consignes édictées dans le manuel pour LE FONCTIONNEMENT DE L’APPOINT ELECTRIQUE (en mode normal ou en mode de secours) la résistance électrique d’appoint ne se déclenche pas.

3. :( Problème au niveau des SONDES (page 11 AIDE AU DIGNOSTIC)
Appui de 5 seconde sur la touche test
Appui de nouveau 5 seconde sur la touche test
Appui sur la touche thermomètre jusqu'au chiffre 41
Appui sur la touche horloge : 00= Sonde de la télécomande ; valeur constatée entre 4 et 18°C (il semble que ce soit celle du module Hydro, si c’est le cas quelle est son utilité. Cela ne devrait-il pas être la sonde intérieure du programmateur d’ambiance?)
01= Sonde de régulation (ambiance l’hiver, eau l’été) valeur qui ne change pas (-8°C ou -9°C) Pourquoi la valeur ne change-t-elle pas ?
02= Sonde de liquide frigo qui va de 10° à 55°C a priori.

4. :( Carte de régulation de puissance et sonde de température sur groupe extérieur
Pas de carte de régulation de puissance comme indiqué dans la documentation.
La sonde de température extérieure n’est pas sortie du groupe comme indiqué sur la notice de l’installation de la carte de régulation.
Dams008
Le bilan était que la carte d'amplification de signale était flashée
Ce constat a été fait après controle des différentes valeurs (résistance de la sonde de température intérieure, controle de son arrivée sur la bouteille de mélange, puis au niveau du groupe hydro)
:roll: Cette carte HS "transmettait" au niveau du système une température d'ambiance de -8 a -14° suivant la position du cavalieré (température en 41.1 constatée au niveau du boitier de commande daikin) , d'où la demande continue au niveau du groupe.
Une fois la carte shuntée complètement, le groupe extérieur s'est enfin mis au "repos" sans qu'une intervention extérieure ne soit nécessaire.
La carte qui était chez le fournisseur a été changée quelques heures après.
Désormais, avec ce changement de carte, plus de donnée fantaisiste au niveau du test 41.1 de la Sonde de régulation (ambiance l’hiver, eau l’été) valeur qui désormais est conforme à la température intérieure, les aquastats on retrouvé leur rôle, donc, plus de montée en température nom maitrisée au niveau de la sortie du groupe hydro, plus de surpression défaut E3,...bref :D

L'autre souci qui a été constaté par le technicien était au niveau du kixon enclenché qui ne me permettait pas de mettre en service la résistance electrique. :D

Maintenant je vais pouvoir me pencher :shock: sur les réglages de température à l'intérieure car ce matin il faisait encore beaucoup trop chaud. :oops: , avant de passer à l'aspect du contrôle des conso :shock:

Autre petite chose pour terminer "cette édition" le technicien m'a dit au sujet de la carte de régulation de puissance (qui est absente sur mon installation= pas de carte et pas de sonde), qu'elle n'était pas impérative et que lui la déconnecait lorsqu'il avait des radiateurs en plus du plancher chauffant.
Qu'en pensez vous? :roll:

Voici une étape de franchie :wink:
A très bientôt

DAMS
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Toujours des soucis sur cette installation

Message par ummolae »

dams008 a écrit : Autre petite chose pour terminer "cette édition" le technicien m'a dit au sujet de la carte de régulation de puissance (qui est absente sur mon installation= pas de carte et pas de sonde), qu'elle n'était pas impérative et que lui la déconnecait lorsqu'il avait des radiateurs en plus du plancher chauffant.
Qu'en pensez vous?
Je pense que ce technicien a tout a fait raison, cette carte n'est pas obligatoire pour assurer le fonctionnement du groupe RZQ, de plus si cette carte est "malade" et apporte des soucis de fonctionnement, je pense qu'il est sage de l'éliminer.

Perso, c'est ce que j'ai fait de puis 2 mois et mon installation fonctionne parfaitement sans carte de limitation.

Cette carte est intéressante en inter saison, car elle permet de limiter l'excursion en puissance du groupe et de faire quelques économies.
Répondre