Depuis plus de 2 ans les E44 me poursuivent et me revoilà sur le forum.
Une petite question aux experts, après avoir parcouru le forum d'un bout à l'autre:
Quand H31=1 est-ce normal d'avoir un H37 = - 15 ?
D'après le fichier xls sur la loi d'eau, ça donne une drôle de courbe. Y viendrais pas de là mon E44 ? (nota: H33=-12 et H35=5)
Que faire ? Mettre H31=0 pour laisser l'aquaset géré ou Mettre H37= +15 ?
Kénavo.
Parametres H31 H33 et compagnie
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir astérix 29. T'as pas tout lu. Mets H31 à 0, et ne t'occupe plus de H33,H35 et les autres. Le paramètre H 31 est une loi d'eau gérée par le régulateur de la PàC. Si tu le laisse agir, il va interféré avec la loi d'eau de l'aquaset. Si tu as l'aquaset, ce H31 n'a pas de raison d'être.