distinguer conso fioul Chauffage/ECS
-
denisc
- Assidu

- Messages : 30
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 8:16 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
distinguer conso fioul Chauffage/ECS
Bonjour,
J'ai une maison de 130 m2 dotée d'une chaudière fioul chauffage et ECS agée de 25 ans.
La chaudière consomme en moyenne 3500 l de fioul par an dont
- 2600 L pendant les 7 mois de chauffe+ECS (octobre n à avril n+1)
- 900 L pendant les 5 mois ECS seul (mai n+1 à septembre n+1)
Quelle peut être l'estimation de la consommation annuelle pour le chauffage seul ? (quelle est la part chauffage/ECS les mois de chauffe)
Merci
J'ai une maison de 130 m2 dotée d'une chaudière fioul chauffage et ECS agée de 25 ans.
La chaudière consomme en moyenne 3500 l de fioul par an dont
- 2600 L pendant les 7 mois de chauffe+ECS (octobre n à avril n+1)
- 900 L pendant les 5 mois ECS seul (mai n+1 à septembre n+1)
Quelle peut être l'estimation de la consommation annuelle pour le chauffage seul ? (quelle est la part chauffage/ECS les mois de chauffe)
Merci
-
edrost
- Assidu

- Messages : 57
- Enregistré le : jeu. janv. 22, 2009 11:17 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Tiens c'est curieux que personne ait répondu...
Pour le fun, je me lance:
Ben moi je dirais bêtement:
Si tu as 900L ECS seul pendant 5 mois; pour 7 mois (le nb de mois pendant lesquels tu utilises en + le chauffage) tu auras: ( 900/5) 7 soit:180 x 7= 1260 l (pour l'ESC)
Autrement dit pour les 7 mois ou tu chauffes, tu auras donc pour le seul chauffage: 2600 - 1260 soit 1340 litres de Fioul!
En considérant, bien sûr que l'utilisation de l'ECS est la même quelque soit la saison...
Mais est-ce bien le cas?
Pour le fun, je me lance:
Ben moi je dirais bêtement:
Si tu as 900L ECS seul pendant 5 mois; pour 7 mois (le nb de mois pendant lesquels tu utilises en + le chauffage) tu auras: ( 900/5) 7 soit:180 x 7= 1260 l (pour l'ESC)
Autrement dit pour les 7 mois ou tu chauffes, tu auras donc pour le seul chauffage: 2600 - 1260 soit 1340 litres de Fioul!
En considérant, bien sûr que l'utilisation de l'ECS est la même quelque soit la saison...
Mais est-ce bien le cas?
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
L'estimation d'Edrost me semble correct.
Par contre il doit y avoir un problème dans tes chiffres, 900L de fioul pour l'ECS sur 5 mois, c'est énorme
Si l'on extrapole sur 12 mois, celà te fait 2160L rien que pour l'ECS
L'estimation d'Edrost me semble correct.
Par contre il doit y avoir un problème dans tes chiffres, 900L de fioul pour l'ECS sur 5 mois, c'est énorme
Si l'on extrapole sur 12 mois, celà te fait 2160L rien que pour l'ECS
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
le problème avec l'ecs produite par la chaudière fuel sans ballon ecs, c'est que la chaudière se maintien en température 24/24 et 365j/an, et pour les plus anciennes à 75° pour éviter le point de rosée d'ou une conso énorme pour rien
Avec un ballon échangeur suffisant, déjà la conso sera bien moindre puisque necessité de chauffer 1/2 h seulement par jour par la chaudière, ensuite l'ecs est maintenu en temp comme dans un ballon élec (la chaudière restant coupée le reste du temps).
Et lorsque l'on passe à la pac, possibilité de connecter ce ballon à la pac (attention, l'échangeur doit etre suffisant).
Pour mon ballon ecs 500l maintenu à 43°, je consomne 30€/an d'élec (pac) et 30€ de fuel (chaudière jours rouge tempo) soit 60€ en tout, à comparer aux 2160l de fuel de denisc, y a un écart!
Avec un ballon échangeur suffisant, déjà la conso sera bien moindre puisque necessité de chauffer 1/2 h seulement par jour par la chaudière, ensuite l'ecs est maintenu en temp comme dans un ballon élec (la chaudière restant coupée le reste du temps).
Et lorsque l'on passe à la pac, possibilité de connecter ce ballon à la pac (attention, l'échangeur doit etre suffisant).
Pour mon ballon ecs 500l maintenu à 43°, je consomne 30€/an d'élec (pac) et 30€ de fuel (chaudière jours rouge tempo) soit 60€ en tout, à comparer aux 2160l de fuel de denisc, y a un écart!
-
fasogati
- Scotché au forum

- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bjr,
je pense pour ma part, que l'estimation est fausse, car en hiver le "chauffage" de l'ECS (sur ce type de chaudiere) bénificie au chauffage de la maison et vice versa....
pour ma part j'estimais mon ECS à 500l de fuel par an, confirmé par les chauffagistes et certains membres de ce forum...
je pense pour ma part, que l'estimation est fausse, car en hiver le "chauffage" de l'ECS (sur ce type de chaudiere) bénificie au chauffage de la maison et vice versa....
pour ma part j'estimais mon ECS à 500l de fuel par an, confirmé par les chauffagistes et certains membres de ce forum...
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
-
denisc
- Assidu

- Messages : 30
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 8:16 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,stephk a écrit :Bonsoir,
L'estimation d'Edrost me semble correct.
Par contre il doit y avoir un problème dans tes chiffres, 900L de fioul pour l'ECS sur 5 mois, c'est énorme![]()
Si l'on extrapole sur 12 mois, celà te fait 2160L rien que pour l'ECS
Je vous remercie tous pour vos avis.
Effectivement les 900 l sur 5 mois en ECS sont véridique et c'est pour ceci que j'ai actuellement un vif intérêt pour le forum chaleur terre.
Par contre je pense qu'on ne peut extrapoler 900/5*12 les 2160 l.
Je pense sans pouvoir le démontrer que la conso en ECS pur les mois de chauffe avoisine 30% de la conso d'un mois ECS seul.
Dans mon cas ça correspondrai à environ 1300 l ECS seul à l'année ce qui reste exhorbitant !
-
fasogati
- Scotché au forum

- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
oui, ça fait cher l'eau chaude..... un ballon électrique classique ferait ds les 300- 350€ par an pour 4 personnes en HC/HP
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fasogati
- Scotché au forum

- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
slt dbercy,
comment fait tu pour estimer ta conso ECS???
comment fait tu pour estimer ta conso ECS???
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
très simple! sur la régul dimplex, il y a des compteurs de fonctionnement des compresseurs, circulateurs, ventilateur. Il suffit de prendre le compteur du circulateur ECS soit sur 1 an: 143h, multiplié par 3,6kwh (verrouillé sur 1 seul compresseur) et multiplié par le cout moyen tempo hc (uniquement la nuit) soit 143 X 3,6 X 0,06 = 30,9€/anfasogati a écrit :slt dbercy,
comment fait tu pour estimer ta conso ECS???
les jours rouge HP (chaudière fuel) sont estimés soit 1/2h de fonct chaudière sur 22j soit environ 30€.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je m'aperçois d'une erreur
: sur les 143h du circulateur d'ECS, la chaudière fuel est comprise dedans (because gérée par la régulation dimplex), il faut donc soustraire 22 X 1/2h = 11h donc reste 132h pour la pac: donc 132 X 3,6 X 0,06 = 28,5€ d'élec! 
Modifié en dernier par dbercy le jeu. févr. 05, 2009 11:56 am, modifié 1 fois.
-
fasogati
- Scotché au forum

- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pas d'appoint élec?
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- w36xb2w
- Scotché au forum

- Messages : 1329
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour dbercy
Tu dis que ta PAC n'a pas de résistances, alors comment ce fait il quelles existent dans la doc en ref CTHK 634 Nb 2 et dans ECS Ref FLUH 70 nb 1 ?

As tu demandé une installation spécifique et non standard ?
cette info me semble capitale pour les utilisateurs de ce forum.
Pour ma part j'ai 3 résistances mais elles n'ont fonctionné que 10 h depuis 10 mois (fin décembre et début janvier)
Tu dis que ta PAC n'a pas de résistances, alors comment ce fait il quelles existent dans la doc en ref CTHK 634 Nb 2 et dans ECS Ref FLUH 70 nb 1 ?

As tu demandé une installation spécifique et non standard ?
cette info me semble capitale pour les utilisateurs de ce forum.
Pour ma part j'ai 3 résistances mais elles n'ont fonctionné que 10 h depuis 10 mois (fin décembre et début janvier)
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
NON? ça n'est pas une obligation, c'est une option comme la plupart des accessoires de la liste en fonction du modèle de pac et de la config choisie (relève chaudière fuel par ex, région froide, volume important à chauffer, sous dimentionnement de la pac,etc.....), heureusement, sinon y en aurait pour cher!! 
Ce sont des accessoires possibles à installer mais pas obligatoires, notamment si la pac est peu juste pour la maison.
Concernant la production d'ECS, lors du cycle antilégionélose, la chaudière vient en aide pour monter à 65° mais si l'on a pas de chaudière, la résistance additionnelle sera la bienvenue!
Ce sont des accessoires possibles à installer mais pas obligatoires, notamment si la pac est peu juste pour la maison.
Concernant la production d'ECS, lors du cycle antilégionélose, la chaudière vient en aide pour monter à 65° mais si l'on a pas de chaudière, la résistance additionnelle sera la bienvenue!
mon installation