Réglage de la loi d'eau et nombre de démarrages compresseur
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réglage de la loi d'eau et nombre de démarrages compresseur
Voila tout est presque dans le sujet !
Je souhaite avoir vos avis sur le bon compromis réglage pente et nombre de démarrage compresseur.
Je m'explique :
J'ai une maison récente (4 ans) construite en monomur de 30 le tout en plancher chauffant avec une chape liquide 5 cm.
Ma PAC est une A24.
avec les réglages de base HEA /23 et H33/ 12.7 avec une coupure au thermostat d'ambiance, j'ai un nombre de démarrage compresseur d'environ 8X par tranche de 24 heures avec une température ext moyenne de 5°c (je sais, le réglage de base ne correspond pas du tout au fonctionnement d'un plancher chauffant).
Après avoir pris contact avec le service technique AMZAIR, j'ai modifié mes paramètres :
HEA /21 et H33/ 7, mais là horreur, j'ai un nombre de démarrage compresseur de 58 fois par tranche de 24H.
Pour info mon volume d'eau est d'environ 140 litres.
Ma question : faut il que je rajoute un ballon tampon en série sur le retour pour diminuer le nombre de démarrage compresseur ? et si oui de combien de litres ?
Par avance merci.
je suis preneur de paramètres régulateur sur plancher chauffant si vous avez trouvé un bon compromis.
Je souhaite avoir vos avis sur le bon compromis réglage pente et nombre de démarrage compresseur.
Je m'explique :
J'ai une maison récente (4 ans) construite en monomur de 30 le tout en plancher chauffant avec une chape liquide 5 cm.
Ma PAC est une A24.
avec les réglages de base HEA /23 et H33/ 12.7 avec une coupure au thermostat d'ambiance, j'ai un nombre de démarrage compresseur d'environ 8X par tranche de 24 heures avec une température ext moyenne de 5°c (je sais, le réglage de base ne correspond pas du tout au fonctionnement d'un plancher chauffant).
Après avoir pris contact avec le service technique AMZAIR, j'ai modifié mes paramètres :
HEA /21 et H33/ 7, mais là horreur, j'ai un nombre de démarrage compresseur de 58 fois par tranche de 24H.
Pour info mon volume d'eau est d'environ 140 litres.
Ma question : faut il que je rajoute un ballon tampon en série sur le retour pour diminuer le nombre de démarrage compresseur ? et si oui de combien de litres ?
Par avance merci.
je suis preneur de paramètres régulateur sur plancher chauffant si vous avez trouvé un bon compromis.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le réglage d'origine chauffait beaucoup trop, d'où coupure longue du thermostat et relativement peu de cycles.
Avec le nouveau réglage, c'est beaucoup plus conforme à un plancher chauffant, et le thermostat ne doit quasiment plus couper, d'où plus de cycles.
54 cycles par 24 heures n'ont rien de catastrophique, 1 à 2 démarrage par heure sont classiques. En augmentant l'hystérésis (paramètre C04), vous pouvez réduire le nombre de cycles, sans en faire une fixation !
Avec le nouveau réglage, c'est beaucoup plus conforme à un plancher chauffant, et le thermostat ne doit quasiment plus couper, d'où plus de cycles.
54 cycles par 24 heures n'ont rien de catastrophique, 1 à 2 démarrage par heure sont classiques. En augmentant l'hystérésis (paramètre C04), vous pouvez réduire le nombre de cycles, sans en faire une fixation !
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut Sergio
pourrais tu me transmettre les coordonnées du service technique Amzair, Je n'arrive pas à les trouver.
Merci.
pourrais tu me transmettre les coordonnées du service technique Amzair, Je n'arrive pas à les trouver.
Merci.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le service technique amzair n'est destiné qu'aux installateurs.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je n'ai pas l'impression que Sergio soit un installateur........
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
c'est bien pour ça qu'il ne doit pas s'agir du service technique amzair, mais de son installateur !Bernard a écrit :Je n'ai pas l'impression que Sergio soit un installateur........
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
je suis intervenu ici déjà pour faire part d'une panne compresseur sur une Amzair A23SRC, maintenant que celle ci fonctionne de nouveau, je m'intéresse à son fonctionnement, et si possible à son maintient en bon état.
Donc, je me demande, à la lecture de certains post sur les réglages, si la mienne est réglée au mieux. Avant toutes choses, je ne connais rien à la "frigoriphie"
Bref, chez moi, je le rappelle, PAC A23SRC monophasé, sur plancher chauffant de 98m2. Pas d'étage pour l'instant (en cours d'aménagement).
Les temps d'arrêt de la PAC (mise en veille par le thermostat d'ambiance) sont assez long, il me semble, souvent plusieurs heures sans que la PAC ne se mette en route. Est ce normal ?
La consigne du thermostat doit être d'environ 21°, mais la température dans certaines pièces est un peu plus basse (régulée par +-fermeture du circuit d'eau) L'ambiance ressentie est très bonne, les variations presque inexistantes. Il semble que la PAC se re-déclenche à 20°. Si pour me venir en aide il vous faut d'autres précisions, je me ferais un plaisir de vous satisfaire.
cordialement,
Rico
je suis intervenu ici déjà pour faire part d'une panne compresseur sur une Amzair A23SRC, maintenant que celle ci fonctionne de nouveau, je m'intéresse à son fonctionnement, et si possible à son maintient en bon état.
Donc, je me demande, à la lecture de certains post sur les réglages, si la mienne est réglée au mieux. Avant toutes choses, je ne connais rien à la "frigoriphie"
Bref, chez moi, je le rappelle, PAC A23SRC monophasé, sur plancher chauffant de 98m2. Pas d'étage pour l'instant (en cours d'aménagement).
Les temps d'arrêt de la PAC (mise en veille par le thermostat d'ambiance) sont assez long, il me semble, souvent plusieurs heures sans que la PAC ne se mette en route. Est ce normal ?
La consigne du thermostat doit être d'environ 21°, mais la température dans certaines pièces est un peu plus basse (régulée par +-fermeture du circuit d'eau) L'ambiance ressentie est très bonne, les variations presque inexistantes. Il semble que la PAC se re-déclenche à 20°. Si pour me venir en aide il vous faut d'autres précisions, je me ferais un plaisir de vous satisfaire.
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour Rico,
C'est dèjà très bien d'avoir plusieurs heures d'arrêt en deux marches !
Maintenant l'idéal serait de peaufiner la loi d'eau de ta PAC pour que le thermostat ne coupe plus la PAC, seulement en cas d'apport calorifique important.
Quels sont tes paramètres HEA, H33, H35 et H37 ?
C'est dèjà très bien d'avoir plusieurs heures d'arrêt en deux marches !
Maintenant l'idéal serait de peaufiner la loi d'eau de ta PAC pour que le thermostat ne coupe plus la PAC, seulement en cas d'apport calorifique important.
Quels sont tes paramètres HEA, H33, H35 et H37 ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
j'ai un peu avancé
en cherchant sur ce super forum, si si, j'ai trouvé comment entrer dans le microtech. Mais j'ai un soucis, quand j'arrive sur pss, je valide, et je descends la valeur à 250, puis la valide. Je me retrouve sur pss, et quand je me déplace grace à la flêche du bas, je trouve cnf, je valide, et je tombe sur H27, et la, impossible d'avoir un autre H
je fais une erreur quelque part, ou peut-être que je n'ai pas le bon pass ?
merci
Rico
Ah si, j'ai trouvé HEA par contre =>23
j'ai un peu avancé
je fais une erreur quelque part, ou peut-être que je n'ai pas le bon pass ?
merci
Rico
Ah si, j'ai trouvé HEA par contre =>23
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
le mot de passe est définis par le paramètre H47 que tu peux trouver sur le livret fournit avec la PAC, si tu le trouves pas je peux te donner le réglage d'usine en MP si tu veux.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
moi, j'avais 64 à l'époque sur les 4 feuilles qui sert de notice à amzair !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non