Ma PAC disjoncte de temps en temps?

Répondre
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ma PAC disjoncte de temps en temps?

Message par champjl »

Bonjour,

Ma PA43 vient de disjoncter 2 fois en 1 semaine durant la nuit.
Les3 disjoncteurs internes à la PAC n'ont pas disjonctés, c'est le disjoncteur de la PAC au tableau électrique qui saute.

Auriez-vous une idée?
Pourrait-il s'agir de micro-coupures du à EDF?

Je n'aime pas trop ce type de panne pas franche.
De plus, si on part 2 ou 3 jours et que cela se produit, c'est cool (au sens propre) en rentrant à la maison :D
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Soit un défaut d'isolement ou une surintensité !

Si le différentiel tombe, c'est un défaut d'isolement.

Mais vu que celà ce produit la nuit, je dirais une surintensité ou un défaut d'isolement sur les résistances qui s'enclenche peut-être.
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par champjl »

Merci Stephk.

J'ai mis le RO7 à -5° donc logiquement les résistances ne s'enclenchent pas.

De nouveau, disjoncter cette nuiT. La fréquence de la panne augmente.

Si surintensité, cela vient de la ligne EDF?

Si mauvais isolement, c'est au niveau de la PAC et pourquoi la nuit seulement?

ou alors a la bascule HP-HC?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

est-ce que le différentiel tombe également lorsque ça disjoncte ?
tetarus100
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
Localisation : LANDES
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tetarus100 »

slt, champ

tu est avec radiateur ou plancher chauffant?

donne moi la température de consigne (que tu as réglé) sur ton microtech? :!: trés important!!

la température extérieur dans ta région? notament quand ça disjoncte "je ne te demande pas dormir à côté du tableau avec un thermometre branché à l'extérieur, mais plutôt si tu as une idée de la T° ext dans à moment là.

j'ai découvert une nouvelle panne sur les PA depuis pas longtemps qui m'a agaccé :x , mais je suis ravis de l'avoir trouvée.
la géothermie est une affaire de spécialiste
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par champjl »

Bonsoir,

En fait, je m'étais peut-etre mal exprimé: c'est uniquement le différentiel 40A 30mA qui tombe et la PAC s'arrete. Le disjoncteur général ne saute pas.
Des que je remets le matin le différentiel sur on, la PAC repart pour la journée.

Sinon je suis en PC et ces nuits ci il faisait aux alentours de 0 °C ,+1°C. J'ai une tempe de retour de 27°.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Oui, j'avais bien compris que ce n'est pas le disjonteur générale qui sautait.

La protection 40A 30ma de ta PAC à un différentiel, est-ce que le différentiel de cette protection saute ou uniquement le disjonteur ?
tetarus100
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
Localisation : LANDES
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tetarus100 »

je pense que ça viendai du rélage de l'intensité sur ton disjoncteur (montage et réglage d'usine sur ces nouvelles PAC) il y'a une mollette noir sur le disjoncteur moteur qu'il faudrai que tu reléve un poil plus haut.

la nuit parce que c'est à ce moment qu'il fait le plus froid, donc ta PAC va chercher son point le plus haut, donc HP plus élevée donc Intensité absorbée plus élevée et ça coupe, j'ai eu le probléme trois jours de suite sur une PA 43 PRCT, ça m'a rendu fou et j'ai fini pas trouver.

ou tu baisse ta consigne ou modifie les paramétres de ta courbe actuellement tu est à 27 tu ajoute 12.5 ° tu doit étre à 39.5 °C au retour soit environ 45 °au départ, ça commence à faire au niveau I absorbé la PA 43 ( comme celle sur laquelle j'ai eu mon probléme) j'ai pas les chiffres en tête mais je sais qu'elle absorbe 1000 w de plus à une températre de départ de 45 qu'a 40.

revoit ton réglage d'intensité!
la géothermie est une affaire de spécialiste
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Le problème de réglage du disjoncteur interne de la PAC se rencontre en effet de temps en temps. Une Amzair est une machine qui sent la finition à la main, avec ses avantages et ses inconvénients ! On fait un peut ce qu'on veut avec, mais il faut connaître. Et il faut aussi souvent faire la finition soi-même. Dans le cas cité, c'est le différentiel de tête qui saute, il faut faire une recherche classique de défaut électrique, en considérant que certains organes ne fonctionnent que de façon intermittente, et que le défaut lui-même peut être intermittent.
tetarus100
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
Localisation : LANDES
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tetarus100 »

hd 31 t aréponse me parle juste, est tu installateur? car en effet j'ai rarement installé une Amzair sans les bidouiller pour qe ça marche, :x et à la fin on se dit M.
...., on en a marre, et on crac, c'est ce que j'ai fait deux fois. :evil:
la géothermie est une affaire de spécialiste
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Idem. Tes remarques sur la logistique, sur la taille des PA66 et 68 alors que la doc ne montre qu'une PA64, et tout le reste, je suis parfaitement en phase, j'ai fait les mêmes expériences. Je ne veux pas trop m'étendre, ce sont de bonnes machines, mais non exemptes de défauts. Et la disposition des éléments n'est pas top, ça fait hurler Georges.
tetarus100
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
Localisation : LANDES
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tetarus100 »

HD 31 j'aime bien quand tu parle comme ça, je te paye un coup à boire, c'est moi qui invite, y'a pas une taverne dans le coin?? à ta santé mon pot. :lol:
la géothermie est une affaire de spécialiste
Répondre