jacomino a écrit :Effectivement moi aussi j'ai un manomètre et un vase d'expansion froid, mais à priori certaines installations comme les PAC Viessman ont ce genre d'équipements.
J'aimerais bien savoir si c'est indispensable pour la sécurité ou si c'est un must ....

Il n'y en a pas de série, et ce n'est pas indispensable.
La tempé mini circuit glycolé est réglable, et si fuite il y a, que le capteur se vide, la PAC se mettra bien en sécurité des que la tempé baissera trop du coté glycol de l'evaporateur. Pas de pb pour la sécurité
En plus, une install marche tres bien même avec tres peu de pression sur le circuit glycolé (quelques dixiemes de bar suffisent)
Sauf que, le capteur se refroidissant en cours de saison, l'eau glycolée se contracte (un peu) et la pression baisse. Il ne faut donc pas partir de trop bas, sinon il y a risque de bulle d'air et de cavitation au circulateur.
Mais 0,3 bars au plus froid de la saison suffisent.