c'est esthétique pour les photos je tl'accorde, mais on dis aussi comme on fait son on se couche.
la oi d'eau c'est tous simplement la régulation de ta pac en fonction de la température éxtérieur.
ton thermostat n'est ni plus ni moins qu'un contacte sec on peu donc l'assimiler à une régule "TOR" je demande 20°C int, il fait 8°C ext, le microtech analyse et calcul à qu'elle température l'eau doit revenir pour avoir la température d'équilbre, c-à-d pour que le thermostat coupe? (en générale sur une AMZAIR c'est la consigne introduite à laquelle on rajoute 12. 5°C pour le maxi, je ne connai pas le mini, admétant pour mon exemple que ça sera 28 °C en tous) le microtech ignore à combien est régulé le TH intérieur, alors il va faire bouriner la pac jusqu'a ce la température de retour arrive à 28°C et ai fait monté suffisament le TH d'ambiance à son point de consigne et des fois il le fait en deux, trois voir plus que ça de cycles avant que la °T de consigne ne soit atteinte selon la qualité de l'échange (radiateur, résérve tampon, PLC, ventilos....),et en plus en chauffe bcps plus rapidement un volume d'eau qu'un volume d'air qui perd bcps par les paroies et les vitres et autres, alors que l'eau perd peu du fait que son volume et son circuit son petits et souvent le sol est bien isolé), , je rappele que cette consigne est détérminée par le microtech selon une courbe avec 4 points minimum "T ext mini et maxi, T retour Mini et maxi" deux sondes en principe suffisent pour faire le travail, donc le microtech décide en fonction de laT° qu'il fait dehors de couper la pac à la température qui correspond le mieux pour éviter les grand coup d'inértie, les décalages de consigne et obtenir la T° la plus lisse possible entre le retour le la l'intérieur, bien sur il y'a des paramétres vitaux trés importants qui sont introduits d'usine selon des équations et des formules complexes pour moi mais c'est ce que j'appel la cuisine intérne du régulateur pour qu'il arrive à nous sortir ce qu'on lui demande sans savoir comment il le fait.
je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai fait de mon mieux avec un langage de technicien que je suis mai souvent je dis que "la régulation loi d'eau c'est comme une balance à 3 plateaux, le régulateur dois le faire maintenir en équilibre

" !