Voila le graphe avec moins de courbes.(graphe de logtemp mais qualité pas top, mais bon)
Le bleu clair (le plus haut) correspond à la température eau départ...( la sonde est située dans le "bol" où se trouvent les résistances électriques.
Le bleu foncé, température d'eau départ au niveau de ma nourrice radiateurs.
Le jaune, gaz retour.
Le vert, température d'eau retour au niveau de la nourrice.
Le rouge ...
Tu peux remarquer qu'il y a une grosse différence (7-8°) entre la température du "bol" et la température d'eau départ au niveau de la nourrice alors que l'on devrait avoir la même valeur à quelques degrés prés.(perte des tuyaux)
Question confort ? J'obtiens une variation de température de + ou - 0.4° par rapport à la consigne (20°) et ceci en ayant réglé l'hystérésis du thermostat à + ou - 0.1° par rapport à la consigne.
Ce problème de variation sur la Zuran a déjà était exposé plusieurs fois sur le forum, par ludo67 entre autre, mais je crois que tant que le système fonctionne en TOR on ne peut rien y faire, d'où l'idée de modifier le mode de fonctionnement de la régule quand j'aurais un peu de temps.
Que pense tu de ces 3 dégivrages à la suite?