3 dégivrages en 1 heure, qui dit mieux ...

Répondre
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

3 dégivrages en 1 heure, qui dit mieux ...

Message par jc61 »

Quelqu'un aurait-il le même problème que moi ?

Image

3 dégivrages en 1 heure par une température extérieure de 5°, et bien sûr mise en erreur du module hydraulique, de mieux en mieux Ajitech...
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Tu arrives à avoir un confort correcte avec une régulation pareil sur des radiateurs ?

C'est quoi la T°c de retour d'eau sur ton graph ?
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jc61 »

Voila le graphe avec moins de courbes.(graphe de logtemp mais qualité pas top, mais bon)

Le bleu clair (le plus haut) correspond à la température eau départ...( la sonde est située dans le "bol" où se trouvent les résistances électriques.
Le bleu foncé, température d'eau départ au niveau de ma nourrice radiateurs.
Le jaune, gaz retour.
Le vert, température d'eau retour au niveau de la nourrice.
Le rouge ...

Image

Tu peux remarquer qu'il y a une grosse différence (7-8°) entre la température du "bol" et la température d'eau départ au niveau de la nourrice alors que l'on devrait avoir la même valeur à quelques degrés prés.(perte des tuyaux)

Question confort ? J'obtiens une variation de température de + ou - 0.4° par rapport à la consigne (20°) et ceci en ayant réglé l'hystérésis du thermostat à + ou - 0.1° par rapport à la consigne.
Ce problème de variation sur la Zuran a déjà était exposé plusieurs fois sur le forum, par ludo67 entre autre, mais je crois que tant que le système fonctionne en TOR on ne peut rien y faire, d'où l'idée de modifier le mode de fonctionnement de la régule quand j'aurais un peu de temps.
Que pense tu de ces 3 dégivrages à la suite?
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jc61 a écrit :Que pense tu de ces 3 dégivrages à la suite?
Es tu certain que c'étaient des dégivrages ??
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jc61 »

Affirmatif.
Chaleur + évaporation d'eau au niveau du groupe extérieur.
Et pourtant pas de givre.
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il faudrait connaitre le mode opératoire du system de dégivrage des zuran.

Une sonde sur la sortie des gaz de l'évaporateur pourrait mettre en évidence une diminution de la BP ce qui pourrait faire déclencher un dégivrage.

Tu peux le voir sur mon relevé:
La courbe marron correspond à la sortie des gaz de l'évaporateur.
Au fur et mesure que le givre apparait sur l'évaporateur, la T°c diminue (BP diminue et la HP augmente)
Image
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

stephk a écrit : Tu arrives à avoir un confort correcte avec une régulation pareil sur des radiateurs ?
Bonjour à tous,

Je pense que mes interventions à ce sujet(pour ceux qui les auraient suivies http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=75) comme l'a dit Jc sont effectivement démontrées par son graphique.

Le principe de régulation de la Zuran et totalement inapproprié à l'ensemble module hydro/thermostat TOR/unité extérieur.

Cela ce résume à une régulation en TOR avec une machine disposant de l'inverter (inverter inexploitée) :roll: un peu paradoxale à mon sens , mais bon une fois de plus Ajtech à frapper fort !!! ........No comment.
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jc61 »

Machine en panne depuis samedi matin :evil: erreur E1 ?????
Impossible de redémarrer, j'adore Ajitech... :wink:
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
jc61
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jc61 »

Pour info,

Machine de nouveau en route après intervention de l'installateur.
Déplacement de l'ingénieur Ajtech ce mercredi et apparemment le problèmes des dégivrages serait lié à un problème de gaz ou de HP/BP.
Vidage du circuit gaz : quantité correcte.
Remplissage avec nouveau gaz : Plus le problème depuis 2 jours.
A surveiller ...
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Salut Jc,

Content pour toi que ce ne soit que ça :P , par contre as tu poser la question à Ajtech en ce qui concerne les graph de puissances absorbées (Yo-yo) que tu m'avais fait parvenir ? cela aurait-il un rapport avec le gaz également ?
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
Répondre