Les résultats avec One-Wire

Répondre
totoflu
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par totoflu »

Salut !
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Reigua, 10° d'écart ce n'est pas normal mais je ne sais pas pourquoi. Existe - til des circulateurs plus puissants ?
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Oui bien sûr, cela existe.

Mais c'est tout de même étrange pour une installation qui semble être tout à fait normale :?

L'eau de chauffage est-elle de bonne qualité :?: Pas de boues :?: a-t-elle été vidangée :?

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

totoflu a écrit : 10° d'écart ce n'est pas normal mais je ne sais pas pourquoi. Existe - til des circulateurs plus puissants ?
A coup sur, il y a un débit insuffisant, si le circulateur est conforme et en vitesse maximum, c'est le circuit qui présente une perte de charge trop importante.

Il faut voir tout ce qui pourrait réduire les sections de passage du fluide et augmenter les diamètres le cas échéant.

Si c'est possible, mettre un compteur volumétrique (genre compteur d'eau) sur le circuit principal de distribution et voir le volume qui va transiter sur 1 heure, de mémoire je crois qu'une RZQ71 à besoin de 1,5 m3/H et une RZQ100 de 2,2 m3/H, pour passer la puissance et rester sur un delta T de 4/5°C.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Lorsque tu changes la vitesse du circulateur sur les 3 positions, entends-tu et/ou sent-tu une différence au bruit et au touché :?:

Ton circulateur ne fonctionne peut-être pas correctement.

Sinon, comme l'a très bien dit Ummolae, vérifie tes liaisons de tes circuits eau pour t'assurer que tout semble conforme de ce côté là :? (coudes, réduction de diamètre des tuyaux, etc...)

Sinon, l'idée de faire une mesure pour vérifier le débit reél peut s'avérer fort utile.

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
totoflu
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par totoflu »

Je vais voir avec l'installateur pour le circulateur.
Sinon la température maxi du gaz ne vous aprait pas trop faible ?
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

totoflu a écrit :Sinon la température maxi du gaz ne vous aprait pas trop faible ?
Bonjour Totoflu

Humm, c'est vrai que 60° en pointe, ça fait pas beaucoup :? même pour une RZQ70 je pense :?

Maintenant, si tu as un problème de débit, peut-être que le retour fluide (GAZ) n'est pas assez élevé pénalisant les remontées en température au niveau de l'évaporateur :roll:

Tes liaisons frigos sont-elles bien isolées également :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html