Salut !
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Reigua, 10° d'écart ce n'est pas normal mais je ne sais pas pourquoi. Existe - til des circulateurs plus puissants ?
Les résultats avec One-Wire
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui bien sûr, cela existe.
Mais c'est tout de même étrange pour une installation qui semble être tout à fait normale
L'eau de chauffage est-elle de bonne qualité
Pas de boues
a-t-elle été vidangée
Reigua
Mais c'est tout de même étrange pour une installation qui semble être tout à fait normale
L'eau de chauffage est-elle de bonne qualité
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A coup sur, il y a un débit insuffisant, si le circulateur est conforme et en vitesse maximum, c'est le circuit qui présente une perte de charge trop importante.totoflu a écrit : 10° d'écart ce n'est pas normal mais je ne sais pas pourquoi. Existe - til des circulateurs plus puissants ?
Il faut voir tout ce qui pourrait réduire les sections de passage du fluide et augmenter les diamètres le cas échéant.
Si c'est possible, mettre un compteur volumétrique (genre compteur d'eau) sur le circuit principal de distribution et voir le volume qui va transiter sur 1 heure, de mémoire je crois qu'une RZQ71 à besoin de 1,5 m3/H et une RZQ100 de 2,2 m3/H, pour passer la puissance et rester sur un delta T de 4/5°C.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Lorsque tu changes la vitesse du circulateur sur les 3 positions, entends-tu et/ou sent-tu une différence au bruit et au touché
Ton circulateur ne fonctionne peut-être pas correctement.
Sinon, comme l'a très bien dit Ummolae, vérifie tes liaisons de tes circuits eau pour t'assurer que tout semble conforme de ce côté là
(coudes, réduction de diamètre des tuyaux, etc...)
Sinon, l'idée de faire une mesure pour vérifier le débit reél peut s'avérer fort utile.
Reigua
Ton circulateur ne fonctionne peut-être pas correctement.
Sinon, comme l'a très bien dit Ummolae, vérifie tes liaisons de tes circuits eau pour t'assurer que tout semble conforme de ce côté là
Sinon, l'idée de faire une mesure pour vérifier le débit reél peut s'avérer fort utile.
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Totoflutotoflu a écrit :Sinon la température maxi du gaz ne vous aprait pas trop faible ?
Humm, c'est vrai que 60° en pointe, ça fait pas beaucoup
Maintenant, si tu as un problème de débit, peut-être que le retour fluide (GAZ) n'est pas assez élevé pénalisant les remontées en température au niveau de l'évaporateur
Tes liaisons frigos sont-elles bien isolées également
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html