Je trouve pas génial d'installer des servomoteurs sur les départs des boucles avec une PAC. C'est comme les robinets thermostatique sur les radiateurs, celà réduit le débit sur l'échangeur de la PAC lorsque plusieurs servomoteurs sont fermé.
Le problème de débit doit être pris très au sérieux, car je vois des têtes sur tous les départs...
L'autre solution, si l'on souhaite conserver les servo-moteurs, est de mettre un ballon tampon bien dimensionné (pas un 15l).
Dans ce cas la PAC peux réchauffer le ballon tampon en suivant la loi d'eau "AMZAIR", et on peux conserver les servo en parallèle car le BT résout le problème de débit.
Pour faire encore mieux, on peux piloter la PAC via l'entrée thermostat pour couper le circulateur de la PAC quand elle ne chauffe pas. Il faut cependant mettre un petit circulateur sur le circuit de chauffage.
Attention cependant de mettre une bypass pour le cas ou les servos se ferment tous.
On complexifie aussi le système de régulation. A ne faire qu'en connaissance de cause !
Difficile de répondre sans connaitre la puissance de la PAC!
En cherchant sur le forum, on trouve la formule (20 à 25l par KW de mémoire).
Moi pour une PAC de 14KW, j'ai 240 l et cela fonctionne bien (24 cycles par jour en moyenne).
Ensuite comme je l'ai dit, un effort particulier est a réaliser sur la régulation ....
Il y a des post sur le sujet !