Code d'erreur E3
- joelebar
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : mer. févr. 21, 2007 10:51 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Code d'erreur E3
Bonjour a tous,
Voila nous possédons une PAC Daikin/Ajtech 125,
Nous sommes en configuration PC et Rad, pendant l'hiver notre 1er d'ailleurs, tout ce passé bien.
Depuis quelques jours, la température extérieur a augmenté, la consigne sur le module int est de 20, le sèche serviette de la SDB toujours ouvert a fond (conseillez par le chauffagiste, toujours un radiateur a fond) et les autres je les ferme car trop chaud..
Et voila qu'apparait sur le module int , le code d'erreur E3. a priori c'est un problème de pression.
Si une personne peux éclairer ma lanterne!!!
Comme L'été arrive a grand pas, quelle manœuvre vous me conseillez????
Quelle réglage me conseillez vous pour ces 2 circuit???
Dois coupez la PAC ???
Merci
Voila nous possédons une PAC Daikin/Ajtech 125,
Nous sommes en configuration PC et Rad, pendant l'hiver notre 1er d'ailleurs, tout ce passé bien.
Depuis quelques jours, la température extérieur a augmenté, la consigne sur le module int est de 20, le sèche serviette de la SDB toujours ouvert a fond (conseillez par le chauffagiste, toujours un radiateur a fond) et les autres je les ferme car trop chaud..
Et voila qu'apparait sur le module int , le code d'erreur E3. a priori c'est un problème de pression.
Si une personne peux éclairer ma lanterne!!!
Comme L'été arrive a grand pas, quelle manœuvre vous me conseillez????
Quelle réglage me conseillez vous pour ces 2 circuit???
Dois coupez la PAC ???
Merci
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Code d'erreur E3
Chercher l'erreurjoelebar a écrit : Depuis quelques jours, la température extérieur a augmenté, la consigne sur le module int est de 20, le sèche serviette de la SDB toujours ouvert a fond (conseillez par le chauffagiste, toujours un radiateur a fond) et les autres je les ferme car trop chaud.. --->> Et voila qu'apparait sur le module int , le code d'erreur E3. a priori c'est un problème de pression.
- joelebar
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : mer. févr. 21, 2007 10:51 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
me
Merci a toi haut grand ummolae pour ta réponse rapide,
Donc si j'ai bien compris, je laisse le sèche serviette a fond,
Puis je laisser les autres radiateurs thermostat 3 , est ce suffisant ????
Et je baisse sur le module int qui est actuellement de 20 a 18...
Est ce bien????
Que me conseille tu ???
En été tu fais comment, laisse tu les rad ouvert termo 3 avec les fenêtre ouverte???
Car ta configuration a toi ressemble a la mienne PC et Rad...
Merci...
Donc si j'ai bien compris, je laisse le sèche serviette a fond,
Puis je laisser les autres radiateurs thermostat 3 , est ce suffisant ????
Et je baisse sur le module int qui est actuellement de 20 a 18...
Est ce bien????
Que me conseille tu ???
En été tu fais comment, laisse tu les rad ouvert termo 3 avec les fenêtre ouverte???
Car ta configuration a toi ressemble a la mienne PC et Rad...
Merci...
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: me
Oui, c'est comme cela chez moi aussi, je laisse les circuits hydrauliques ouvert au maximum, je laisse la PAC réguler tranquillement avec une consigne à 20°C, la PAC se débrouille toute seule comme une grande, je constate sur les relevés télé-info que la PAC ralentit très fort son allure, pour ne plus fonctionner que quelques heures la nuit et jamais le jour. (comme en ce moment)joelebar a écrit : Car ta configuration a toi ressemble a la mienne PC et Rad...
Quand la température moyenne externe arrive vers les 15/16°C, j'arrête complètement la PAC et je coupe son alimentation pour toute la saison d'été, ensuite, dès que j'ai un moment :
Pour la PAC : TOUS LES ANS, je la démonte, lui fait une visite avec grand nettoyage, rectification des isolants si nécessaire, nettoyage des cartes électroniques, refixation de tous les connecteurs avec un petit coup de "bombe contact".
Pour le circuit hydraulique : TOUS LES 5 ANS, vidange de tous les circuits hydro et remplissage avec des adjuvants anti-corrosion et anti-algue.
Voila, c'est tout.
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Si j'ai bien compris,
Ummolae t'a conseillé "ouvert à fond".
Si néanmoins il fait trop chaud, réduire la consigne de 20 à 19 ...
Ah, au fait ! L'été je pense que tu ne comptes pas faire fonctionner la PAC uniquement pour le sèche-serviette ? A coup sûr, je n'ai pas du bien comprendre
D'ailleurs, au delà de 25 °C extérieur, la PAC ne fionctionnera pas (voir notice d'utilisation).
Si j'ai bien compris,
Si néanmoins il fait trop chaud, réduire la consigne de 20 à 19 ...
Ah, au fait ! L'été je pense que tu ne comptes pas faire fonctionner la PAC uniquement pour le sèche-serviette ? A coup sûr, je n'ai pas du bien comprendre
D'ailleurs, au delà de 25 °C extérieur, la PAC ne fionctionnera pas (voir notice d'utilisation).
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- joelebar
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : mer. févr. 21, 2007 10:51 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re
Bonjour,
Pour le sèche serviette, je veux dire que c'est le seul que j'ai ouvert a fond, les autres sont sur thermo 3 , j'ai baissé la consigne a 18...
Pour l'instant depuis hier, elle ne sait pas remit en défaut E3...
Donc si j'ai bien compris, Ummolae coupe son alimentation durant la saison d'été...
Ok j'ai pris note ^^..
Merci pour vos réponse..
Pour le sèche serviette, je veux dire que c'est le seul que j'ai ouvert a fond, les autres sont sur thermo 3 , j'ai baissé la consigne a 18...
Pour l'instant depuis hier, elle ne sait pas remit en défaut E3...
Donc si j'ai bien compris, Ummolae coupe son alimentation durant la saison d'été...
Ok j'ai pris note ^^..
Merci pour vos réponse..
- joelebar
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : mer. févr. 21, 2007 10:51 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
gf
Bonjour,
bon toujours le problème du code erreur E3, même en baissant la consigne a 18.
des que la température externe atteint plus de 20 , l'après midi,
il fait déja trop chaud dans mes pièces ou sont les radiateurs.
je la laisse allumer car la nuit ici en Moselle on a tendance a chuté a 10 degrè.
bon toujours le problème du code erreur E3, même en baissant la consigne a 18.
des que la température externe atteint plus de 20 , l'après midi,
il fait déja trop chaud dans mes pièces ou sont les radiateurs.
je la laisse allumer car la nuit ici en Moselle on a tendance a chuté a 10 degrè.
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: gf
Bonjour, je comprends que tu laisses ta PAC allumée pour la nuit avec des températures de 10°C, ce que je ne comprends pas du tout c'est que ta PAC soit encore en fonctionnement avec une consigne à 18°C et une température externe de 20°C, là il y a un bug, quand la mesure de température dépasse la consigne, la PAC doit être arrêter et quand la PAC est arrêter il ne peut pas y avoir E3 en code d'erreur, si elle fonctionne malgré tout c'est que sa régulation ne fonctionne pas.joelebar a écrit :bon toujours le problème du code erreur E3, même en baissant la consigne a 18, des que la température externe atteint plus de 20 , l'après midi,
Il va falloir revoir complètement son câblage, l'installateur à peut être fait une "petite" erreur.
Quelle est la valeur indiquée en paramètre 41.01 sur le module de commande ???
Nous avons également des températures basse la nuit en Bretagne entre 6/8°C alors que la journée cela monte vers les 22/23°C, voila l'allure de ma PAC sur ces conditions

-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: re
La valeur du paramètre 41.01 ne peut pas etre décimale, elle est en chiffre entier, 15 ou 16°C, mais pas possible que cela soit 15,16°Cjoelebar a écrit :la valeur est de 15, 16°C.
Il faut comparer la valeur du paramètre 41.01 avec la température au niveau de la sonde de température, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces 2 valeurs, si ces 2 valeurs sont dissemblables, c'est qu'il y a un problème dans la chaine de mesure.
Quand je dis semblable, cela ne veut pas dire identique, il peut y avoir un décalage de 1 ou 2°C mais pas de 5 ou 6°C.
- joelebar
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : mer. févr. 21, 2007 10:51 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Code d'erreur E3
en faite la valeur varie de 15 a 16°C,
elle bouge quand je la regarde.
donc quand tu parle de la sonde , c'est bien celle a l'extérieur???
depuis hier, aucun code d'erreur est venu car température extérieur 15°C,
c'est quand la température au dessus de la valeur de la consigne qui est de 19 que le problème surviens.
d'où peux venir ce problème car comme ta dit normalement la PAC au dessus de 19°C devrait s'arrêter.
elle bouge quand je la regarde.
donc quand tu parle de la sonde , c'est bien celle a l'extérieur???
depuis hier, aucun code d'erreur est venu car température extérieur 15°C,
c'est quand la température au dessus de la valeur de la consigne qui est de 19 que le problème surviens.
d'où peux venir ce problème car comme ta dit normalement la PAC au dessus de 19°C devrait s'arrêter.