Besoin d'identifier une vanne 3 voies

Répondre
Avatar du membre
Solderman
Très assidu
Très assidu
Messages : 131
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 9:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Besoin d'identifier une vanne 3 voies

Message par Solderman »

Bonjour,

Je suis en train de me pencher sur la regule de la chaudiére de mon pére, qui n'a jamais bien fonctionnée, ca chauffe beaucoup trop !

Il est équipe d'un PC, d'une chaudiere ACV fuel + regule ACV13.

Je veux donc revalider toute la chaine de regulation, et le premier probléme, et que ACV préconise une vanne 3 voies qui garantie d'une autorité importante (Kv de 6,3) :cry: :cry: :cry:

Je n'arrive pas a identifier la V3V, je vous joint la photo, si quelqu'un pouvait m'aider ?

Image

C'est bien une vanne de mélange (AB/A/B), type PR 16 ?? j'arrive pas à lire ce qu'il y a de noté au centre ???? Désolé, mais difficile d'avoir une photo plus net.

Peut être ceux qui ont bien l'habitude pourront decoder ????

Merci
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
Cascades de l'Espace
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. mars 30, 2009 8:21 pm
Localisation : Ile de France
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Cascades de l'Espace »

Bonsoir.
A ce que l'on peut en espérer est que cette vanne est du type mélangeuse.
Ce n'est pas PR 16 qu'il faut lire mais PN 16 c'est à dire que la vanne est conçue pour être utilisée sur des installations dont la pression n'excède pas 16 bars.
Il s'agit probablement d'une vanne à siège.
Au repos la vanne laisse passer de B vers AB A est fermé.
Lorsque la régulation demande de l'énergie le siège se déplace du haut vers le bas pour ouvrir progressivement la voie A et en faire autant sur la voie B mais en fermeture.
Pour être plus précis il faut une photo montrant l'ensemble de la vanne avec son servomoteur et dire ou est placée la pompe de circulation.
Donner le diamètre de la vanne indiqué en DN
Donner la puissance de la cahudière ou mieux la puissance thermique de l'installation de radiateurs pour obtenir 19/20°C pour la température extérieure de base.
Il en va de l'autorité de la boucle de réglage pour obtenir un focntionnement de régulation au top. C'est un métier.
Avatar du membre
Solderman
Très assidu
Très assidu
Messages : 131
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 9:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Solderman »

Bonsoir l'ami,
merci pour ta réponse. Effectivement c'est bien noté PN16.
J'ai avancé depuis, cette vanne est montée en mélangeuse sur le PC de mon pére, et pb était sur une mauvaise config du regulateur L&G
J'ai eu les infos sur un forum de plomberie/chauffage, effectivement c'est un metier :lol:
Merci dans tous les cas du complements d'infos
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361