phr8 et refroidissement

Répondre
titeuf
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. mars 25, 2007 10:49 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

phr8 et refroidissement

Message par titeuf »

bonjour , suite a la mise en roure de ma pac en mode refroidissement je m 'interroge .
Celle ci ne demarre pas , le circulateur fonctionne mais le compresseur ne demarre pas .
les thermostats sont reglé a 20 ° a l'interieur de la maison ainsi que l'aquaset .
la temperature d'eau que la pac doit fournir au plancher est reglé a 23 °.
lorsque j'etaeind manuellement la pac et que je la ralume , le compresseur tourne me descend la temperature depart instalation a 20 ° ( soit 23 moins 3 ) , puis s'arrete pour ne plus redemarrer .
apres avoir essayer de descendre la consigne de temperature "COOL" de la pac , c'est quand je la met sur 19.7 que le compresseur demarre , mais alors la il me refroidit l'eau jusqu a 16.5 et jai un probleme de pression car je me retrouve avec 0.5 bar .
du coup je ne sais plus quoi faire .
et si je remonte ma pression j ai peur qu elle soit bcp trop elevé lorsque la temperature de mon instalation vas remonter a 22 °
quelqu un a t il une idée
y aurrai t il un moyen pour modifier l'ysteresis car si j ai bien compris c est ce qui empeche mon compresseur de demarrer car il est reglé sorti d usine a 3 k donc si j ai compris +3 - 3
quelqu un pourrai t il me donner le code pss que j essai de modifier ce parametre car j ai lu que si la pac etait bien proportionné il etait logique de regler l'ysteresis a 0
merci
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: phr8 et refroidissement

Message par yoannd »

titeuf a écrit :bonjour , suite a la mise en roure de ma pac en mode refroidissement je m 'interroge .
Celle ci ne demarre pas , le circulateur fonctionne mais le compresseur ne demarre pas .
les thermostats sont reglé a 20 ° a l'interieur de la maison ainsi que l'aquaset .
la temperature d'eau que la pac doit fournir au plancher est reglé a 23 °.
lorsque j'etaeind manuellement la pac et que je la ralume , le compresseur tourne me descend la temperature depart instalation a 20 ° ( soit 23 moins 3 ) , puis s'arrete pour ne plus redemarrer .
apres avoir essayer de descendre la consigne de temperature "COOL" de la pac , c'est quand je la met sur 19.7 que le compresseur demarre , mais alors la il me refroidit l'eau jusqu a 16.5 et jai un probleme de pression car je me retrouve avec 0.5 bar .
du coup je ne sais plus quoi faire .
et si je remonte ma pression j ai peur qu elle soit bcp trop elevé lorsque la temperature de mon instalation vas remonter a 22 °
quelqu un a t il une idée
y aurrai t il un moyen pour modifier l'ysteresis car si j ai bien compris c est ce qui empeche mon compresseur de demarrer car il est reglé sorti d usine a 3 k donc si j ai compris +3 - 3
quelqu un pourrai t il me donner le code pss que j essai de modifier ce parametre car j ai lu que si la pac etait bien proportionné il etait logique de regler l'ysteresis a 0
merci
Non je ne pense pas que cela soit bien de régler la pac avec un hystérésis de 0.
Ensuite on ne connait pas assez ton installation, de quel thermostat tu parles ? un ballon tampon ? etc ...
Ce n'est pas normal à première vue que la pression varie autant. En uite donne nous les paramêtres de l'aquaset car à mon avis les réglages de la pac n'y sont pour rien dant ton problème.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Non un hystérésis de 0°C ça n'existe pas !!! :P
Et heureusement car alors les démarrages/arrêts seraient incessants et détruiraient le compresseur mais heureusement il y a des gardes fous dans les paramètres de la PAC c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un password.
Il en serait de même si le générateur était une chaudière c'est le bruleur (système de démarrage) pour un radiateur électrique c'est le thermostat qui serait détruit.

Il faut donc un hystérésis. Pour la PAC il est de 3°C c'est a dire + ou - 1.5°C autour de la consigne.

Pour la baisse de pression d'eau : il faut qu'il y ait un vase d'expansion de 12l ou 18l (en plus de celui dans la PAC , 2l c'est insuffisant pour toute l'installation).

Pour votre config. elle est décrite dans un de vos posts, heureusement vous n'avez que 8 messages . Cela serait bien de la mettre dans votre profil!!!
Dans l'un d'eux vous parliez d'un clip métallique pouvant contenir une pile AAA pour l'alim. du boitier aquaset. Ce clip sert à améliorer le contact entre la sonde(tube métallique, livrée dans le colis MC8) "retour d'eau chauffage" et le tuyau cuivre du retour chauffage à monter avec de la graisse thermique et des tiraps.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonjour,

L'été dernier il m'ai arrivé la même chose. La pac ne fonctionnait pas en froid.
Après l'intervention du technicien cet hiver, ça remarche enfin en froid.

Pour info, il a fait un tour dans les réglages de la PAC, et à trouvé un paramètre qui était bien trop élevé, ce qui faisait que la consigne froid était fausse. Comme le technicien ne m'a pas dit qu'elle paramètre je ne peux pas vous le certifier, donc il faut jeter un coup d'œil dans les paramètres de la PAC au niveau de la consigne froid, j'imagine ?

Cet été je fais tourné la PAC 30 mn, juste pour faire baisser la temp. dans le PC, ce qui me rafraichis la maison, pour avoir une sensation de fraicheur.

Je sais ce n'est pas 30 mn qui feront grand chose !! Mais comme je suis dans le Var avec des grosses chaleurs comme 35 ° ou 38°, et que ma maison reste fraiche environ 25°. JE me contente de rafraichir le circuit qui est au alentour des 21 °. En faisant fonctionner la PAC l'eau descend au alentour de 17° ou 18°, qui sont suffisant pour me rafraichir un peux plus.
De toute manière je ne souhaite pas la faire fonctionner plus, car cela coute plus chair qu'en froid et au niveau économie je trouve cela un peux bête !

De combien doit être le delta t sur du froid ?

Bizarrement ma PAC ne fonctionne pas bien en chaud (E44 dt de 1° maxi 3°) et en froid ça à l'air de fonctionner, je n'ai peux être pas de problèmes de charge alors ?

bonne journée à tous.

juni83
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir juni83
Cela faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de ta PAC . Pour répondre à ta question sur le delta T , il est de 5 à 6° chez moi en mode froid , j'ai réglé la consigne froid de la PAC à 20° , lorsque le compresseur et les ventilos fonctionnent pour tp1=21° (entrée eau) , tp2 est de 15° (sortie eau) .

Lorsque l'entrée d'eau arrive à 20° la PAC s'arrête de par sa consigne , elle met très longtemps avant de redémarrer et je ne sais pas a quelle température cela redémarre.

La différence de fonctionnement pour ta panne en mode chaud vient peut-être du détendeur car il ne fonctionne pas pareil peut-être y a-t-il un réglage possible de la détente comme sur les détendeur de chambre de congélation (voir le bouchon qu'il y a à l'extrémité avant du détendeur opposée à la capsule de commande , il cache peut-être une vis de réglage) : voir les spécialistes ou frigoristes.

Image
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Pour info sur le fonctionnement d'un détendeur en mode chauffage voir :
http://www.abcclim.net/detendeursuite.html

Dommage que l'on ne vois pas le fonctionnement en mode refroidissement

Autre élément sensible : la vanne d'inversion de cycle voir :
http://www.abcclim.net/la-vanne-4-voies.html

Que se passe-t-il si le tiroir ne bascule pas complètement ?
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

jld82 a écrit :Dommage que l'on ne vois pas le fonctionnement en mode refroidissement
Le fonctionnement du détendeur est le même en Froid.
jld82 a écrit : Que se passe-t-il si le tiroir ne bascule pas complètement ?
Un bypass HP-BP, qui n'empêche pas le fonctionnement du compresseur mais qui ne fera qu'une toute petite puissance sur les échangeurs.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonsoir, jld82,

Oui cela fait longtemps car l'été je ne me sers pas trop de la Pac. Je commence à me faire du soucis pour l'hiver car je pense avoir les mêmes problèmes, E44 !!!

Merci pour la doc, je vais aller voir sur la pac si je trouve le détendeur, mais je ne vois pas trop ce que je pourrai y faire ?

Je vérifierai ma consigne en froid aussi.

Merci pour l'aide.

A bientôt.

juni83
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonjour,

Ma consigne froid sur la pac est de 18° c'est ce que le technicien avait mit.

Pour l'aquaset ce sont les valeurs par défaut.

Sur l'aquaset je demande entre 23° et 25°.

Pour le détendeur je n'ai pas encore pu ouvrir la pac pour voir.

J'ai un cop de 5°

A plus.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

juni83 a écrit : J'ai un cop de 5°
Je suppose que tu veux parler du deltaT (tp1-tp2 en mode froid) et non pas du COP.
Cela veut donc dire que tu n'as pas de PB de charge en gaz ni de compresseur ni d'échangeurs : reste le détendeur ou la vanne d'inversion de cycle , en effet l'un comme l'autre peuvent avoir un dysfonctionnement empêchant la montée en pression des gaz et donc pas de changement d'état gaz-liquide et liquide-gaz donc pas d'échange de calories. Peut-être qu'un mesure précise des T° sur les éléments incriminés permettront de déterminer si c'est le détendeur ou la vanne d'inversion qui sont défectueux : c'est un frigoriste qu'il te faut car ouverture circuit gaz réglementé (station de récup. gaz , changements des composants et brasures , tirage au vide et recharge gaz) !

Je crois que j'ai un PB avec mes paramètres de gestion de la ventilation car au dessus de 20° les ventilos s'arrêtent (en mode chauffage ou refroidissement) d'ou une erreur E01en mode refroidissement bien compréhensible car la H.P. augmente car les calories ne sont pas diffusées dans l'air : montée de la température en de la H.P.

Si tu peux accéder aux paramètres (password) de ta PAC , peux-tu me donner les valeurs de F08 à F23 qui commandent la ventilation .
Merci d'avance
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonjour, Je suis désolée je n'ai pas eu le temps de regarder le forum.

Voici donc les consignes demandés:
F08: 250
f09: 150
f10: 100
f11: 20
f14:400
f21: 0
f22: 20
Ce sont les valeurs d'origines. Par contre dès que j'ai 5 minutes je vais tout passer à la loupe pour vérifier, si un mauvais réglage ne serai pas la cause de mes E44.
Pour le détendeur je n'ai toujours pas regardé.
Mais en octobre j'ai un ami qui vie dans le nord et qui installe des pac daikin qui va mener ses appareils de mesures pour vérifier un peux. Nous verrons bien. Car l'hiver va arriver et je stresse ...pas envie d'avoir des E44 toutes les nuits !!!!!
Encore mille excuses pour le retard.
a plus.
juni83
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »