éteindre la pac...
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
éteindre la pac...
bonjour,
petite question bête, si on éteint la pac (disjoncteur), est-ce que le microtech garde les informations jusqu'à la prochaine saison de chauffage ??
j'imagine que oui mais.....
merci
petite question bête, si on éteint la pac (disjoncteur), est-ce que le microtech garde les informations jusqu'à la prochaine saison de chauffage ??
j'imagine que oui mais.....
merci
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Non bien sur !
Moi personnellement je l'éteint !
Par contre la pompe de circulation de la PAC risque d'être "gommée" et donc de ne pas démarrer à la prochaine saison de chauffe.
Ceci arrivera de toute façon que la PAC soit allumé ou éteinte.
Il suffira lors du prochain démarrage de voir si elle tourne ou si il faut dévisser son axe pour la faire tourner manuellement.
Moi personnellement je l'éteint !
Par contre la pompe de circulation de la PAC risque d'être "gommée" et donc de ne pas démarrer à la prochaine saison de chauffe.
Ceci arrivera de toute façon que la PAC soit allumé ou éteinte.
Il suffira lors du prochain démarrage de voir si elle tourne ou si il faut dévisser son axe pour la faire tourner manuellement.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
ronchon38
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : jeu. mars 12, 2009 5:16 pm
- Localisation : VOUREY 38 ISERE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ronchon38 a écrit :bonjour
tu as pas une fonction été sur ta PAC cela permet que les circulateurs tournent 1 minute toutes les 150 heures moi c'est ce que j'ai dans mon programme à moins que toutes les PAC n'en disposent pas
salut,
j'ai une pa 23 prc..
je vais chercher dans la doc du microtech si je trouve cette fonction..
merci
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir, j'ai donc éteint la pac, le microtech n'affiche plus rien (j'espère qu'il retrouvera ses "petits" à la prochaine mise sous tension).tigrou a écrit :Non bien sur !
Moi personnellement je l'éteint !
Par contre la pompe de circulation de la PAC risque d'être "gommée" et donc de ne pas démarrer à la prochaine saison de chauffe.
Ceci arrivera de toute façon que la PAC soit allumé ou éteinte.
Il suffira lors du prochain démarrage de voir si elle tourne ou si il faut dévisser son axe pour la faire tourner manuellement.
par contre, pour l'histoire de "la pompe de circulation de la PAC risque d'être "gommée" et donc de ne pas démarrer à la prochaine saison de chauffe", est-ce le calculateur en bas à droite de la pa23prc qui risque d'être "gommé" et si oui, comment on "dégomme" cette pompe ??
merci et bonne soirée.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je prépare mon ECS chaque nuit en heures creuses avec mon Altherma.
J'ai noté que la partie électronique (en attente) consommait à elle seule 1 kW par 24h, ce qui représente quand même 150 kW (environ) hors saison de chauffe..
Conclusion : sans ECS, il est préférable de couper l'alimentation de la PAC, mais avec ECS, il est préférable d'alimenter la machine uniquement en HC avec cycle programmé 1 heure avant la fin.
Pour info, la machine consomme 1 kW / nuit pour préparer l'ECS, autant que la partie électronique en 24 h.
J'ai noté que la partie électronique (en attente) consommait à elle seule 1 kW par 24h, ce qui représente quand même 150 kW (environ) hors saison de chauffe..
Conclusion : sans ECS, il est préférable de couper l'alimentation de la PAC, mais avec ECS, il est préférable d'alimenter la machine uniquement en HC avec cycle programmé 1 heure avant la fin.
Pour info, la machine consomme 1 kW / nuit pour préparer l'ECS, autant que la partie électronique en 24 h.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
vikeq
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
- Localisation : Nantes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bjr,
un copain qui travail en mecanique et mecanique de fluide, me conseillait que pour les circuit en pression de laisser toujours tourner le circulateur : diminue l'usure des joints, et autres...
coté PAC je pense aussi que de ne pas tourner: le plancher chauffant eau-glicol risque de déposer des saletés et augmenter le phénomène de boue
qu'en pensez-vous?
quel est le paramétré pour forcer le circulateur à toujours tourner même en été merci.
un copain qui travail en mecanique et mecanique de fluide, me conseillait que pour les circuit en pression de laisser toujours tourner le circulateur : diminue l'usure des joints, et autres...
coté PAC je pense aussi que de ne pas tourner: le plancher chauffant eau-glicol risque de déposer des saletés et augmenter le phénomène de boue
qu'en pensez-vous?
quel est le paramétré pour forcer le circulateur à toujours tourner même en été merci.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Aucun interet de laisser tourner un circulateur toute l'année a part l'usée prématurément et de caspiller des kwh, non négligeable, ils sont souvent très gros chez amzair.
Pour l'histoire des joints du circulateur, je n'y crois pas, il faudrait qu'il sèche pour usée au redemarrage, mais ils sont toujours dans l'eau meme à l'arret.
Pour le glycole, c'est oxygène qui forme les boues et les algues, donc que le glycole soit en mouvement ou pas ne change rien au phénomène.
Voilà.
Aucun interet de laisser tourner un circulateur toute l'année a part l'usée prématurément et de caspiller des kwh, non négligeable, ils sont souvent très gros chez amzair.
Pour l'histoire des joints du circulateur, je n'y crois pas, il faudrait qu'il sèche pour usée au redemarrage, mais ils sont toujours dans l'eau meme à l'arret.
Pour le glycole, c'est oxygène qui forme les boues et les algues, donc que le glycole soit en mouvement ou pas ne change rien au phénomène.
Voilà.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
C'est très simple, il te faut un gros tournevis plat, tu enlèves le caches en facade du circulateur, un petit peu d'eau va couler, c'est normal, ensuite tu vas voir l'axe de la pompe, tu fais tourner l'axe avec le tournevis, tu remets le cache et c'est partis !
C'est très simple, il te faut un gros tournevis plat, tu enlèves le caches en facade du circulateur, un petit peu d'eau va couler, c'est normal, ensuite tu vas voir l'axe de la pompe, tu fais tourner l'axe avec le tournevis, tu remets le cache et c'est partis !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
stephk a écrit :Bonjour,
C'est très simple, il te faut un gros tournevis plat, tu enlèves le caches en facade du circulateur, un petit peu d'eau va couler, c'est normal, ensuite tu vas voir l'axe de la pompe, tu fais tourner l'axe avec le tournevis, tu remets le cache et c'est partis !
merci pour cette réponse. j'irais voir de plus près dans la pac.
pour l'axe, on fait tourner dans quel sens (visser ou dévisser) ??
@+
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
ca n'a pas d'importance, tu verras que ca tourne dans les deux sens.
ca n'a pas d'importance, tu verras que ca tourne dans les deux sens.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245