Mise en route PHRT 12

Répondre
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Mise en route PHRT 12

Message par dferreboeuf »

Salut les technibelistes,

Je viens pour que vous m'aidiez un peu si vous le pouvez biensur!!!
Voila, je dois installer une PHRT12 sur 110m² de PC, le plancher a été coulé il y a 8 mois et j'aimerais bien faire mon carrelage quand meme, marre de patoger dans la poussiere.
aussi je dois mettre en chauffe. j'ai mes deux nourices et je dois brancher la pompe dessus, je sais qu'une PHRT c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je n'ai que ça, alors je fais avec.
De plus j'ai fais le calcul et je sais qu'il n'y a pas assez d'eau dans le circuit, pour completer est ce que peux rajouter en retour du PC avant la pompe un ballon pour avoir le volume d'eau suffisant?
Et deuxiement, quelle precaution je dois prendre pour le branchement, je dois preciser que je n'y connais pas grand chose.
Et une dreniere chose la PHRT n'a pas que kit de demarrage mono.
Et autre derniere chose, je ne peux pas faire appel a un artisan agree par technibel, g acheté ma pompe d'occaz, j'avais deja epuisé mon credit d'impot pour l'isolation
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
J'ai monté la mienne: ce n'est pas bien compliqué. Il y a peut être un point ou deux ou je peut t'aider!
tout dépend de tes besoins
j'ai relu la doc ça marche sans kit de demarrage mais l'appel est plus grand, si tu as de la marge ça devrait être bon

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8597
JUJU et Alain
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

Juju est ce que je peux prendre ton num de telephone, je pense que de vive voix c'est peut etre plus facile.
sinon j'ai 60A pour la maison, mais elle est assez grande et j'ai deja une mitsubishi air air qui tourne pour chauffer le ht.
Sinon le tien a un kit de demarrage ou non?
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

salut, je relance mon poste pour l'instal de ma PHRT sur PC, voila, j'ai branché le circuit hier, il commence a faire froid surtout en seine et marne.
J'ai touché a aucun paramettre et j'ai mis en marche la machine tt d'abord erreur E41, je crois, j'ai bien purgé et la machine est parti sans sourciller, c'est beau quand meme.
J'avais des doutes sur l'installation electrique, j'ai installe un disjoncteur bipolaire de courbe D de 25A et le cablabale est en 4carré.
Je suis encore sur une compteur de chantier de 15A et j'ai pas de kit de demarrage mono, malgré ça la machine est partie sans souci, surement que le bipolaire absorbe les 89A de demarrage.
Sinon ce matin 25degres dans la maison, c un peut bcp non!!!!
Comme c une PHRT il faut que je change les reglage pour diminué la temperature de retour d'eau, j'ai une question, est ce que la temperature qui s'affiche sur la machine c'est bien la temp de retour, j'en suis quasi sur mais je prefere avoir vos conseils.
Sinon est ce que c'est ça aussi quon appelle temp de consigne?
Sinon je refais un topo sur mon instal 110m de PC en 5 boucles, j'ai installé un ballon tampon en serie sur le retour du circuite de 70l de facon a avoir a peut pres 150l d'eau dans le circuit.
qu'en pensez vous?

Merci a bientot
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Oui la temperature affiché est la température de retour.
D'aillleurs vous avez combien ?

Pour modifier la consigne il faut appuyer sur les 2 boutons , se deplacer avec un des boutons pour avoir SET, -> appuiyer sur les 2 boutons, se deplacer avec un des boutons pour avoir HEA et la vous arrivée sur la consigne, une fois modifier pour "remonter" il faut appuyer sur les 2 boutons (1 ou 2 secondes).

Vous avez pas la doc ? sinon il y a tout sur le site technibel.

Pour le ballon en retour le sujet m'interesse , vous l'avez mis sur le retour ? C'est quoi comme sorte de ballon et derniere question vous l'avez payer combien ce ballon (si ce n'ets pas indiscret)

merci

alban
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

j'ai 40degres en retour donc effectivement il faisait chaud dans la maison.
pour les balon, je n'avait pas de sous a mettre dans un balon de marque etc etc, j'ai simplement mis un balon que j'ai retrouvé dans la rue qui devait aller a la poubelle, je fais de la recupe come j'ai fait partt ds ma maison d'ailleurs. Par contre je ne sais pas du tt si c'est qu'il faut comme balon
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

oui il faut mieux baisser un peu la consigne.

Pour le ballon c'est un cumulus que vous avez trouvé ?

alban
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

oui c'est juste un cumulus
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Et cela fonctionne bien ??
J'ai posé la question sur un autre post et on m'a repondu que c'etait pas bon car le diametre destubes etait trop petit...

SI j'ai bien compris vous l'avez mis directement sur la ligne de retour vers pac ???

Du coup je vais peu etre voir pour essayer car vu le prix des ballons tampons....


bonne journée

alban
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

oui je l'aimis juste en retour mais j'ai installé des tuyaux de 25 en PE en arrivé et en retour.
sinon j'ai mis la consigne a 35 et la pompe a tourné environ 1h pour chauffé le planché, elle s'est arreté 20mn et est reparti 20mn, est ce que c'est normal?
je ne l'ai pas laissé tourner plus longtemps car j'avais d'autre appareil electrique a lancer.
est ce que qu'elqu'un peut medire s'il y a risque court cycle car je ne m'y connais pas trop.

merci
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

Merci pour les explications.
Pour la marche 20 / 20 cela ma parait pas mal moi je cherche un mettre un ballon car les cycles sont bcp plus court 3 mn de marche et 5 mn d'arrêt.
Faut dire que je suis encore en travaux et je n'ai pas encore l'étage de connecter.

Je laisse les pro du forum donner leur avis sur vos temps

alban
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

re bonjour a tous,

Il y a plus personne sur le forum? on est que ts les 2 a discuter.
J'aimerais bien avoir l'avis de technibeliste pur et dure afin de savoir si je ne suis pas trop dans la mouise avce mon histoire.
Sinon j'ai une pression de 2 bars dans le circuit, est ce qie c OK?
et j'ai un robinet dans la PAC qui libere une gaoute d'eau de temps en temps, est ce que c'est normal aussi?
J'essai de mettre une photo ou 2.

merci d'avance

ImageImage
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonjour

C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde en ce moment , il faut sans doute attendre que le froid arrive......

Concernant la petite fuite en faite ce n'est pas une vanne mais la soupape (tarée a 3 b).

J'ai aussi le problème, dans mon cas c'est par ce que je n'ai pas ajouté de vase d'expansion et celui dans la PAC (2 l) est insuffisant.
Je vais bientôt en mettre un pour corriger le problème.

Du coup vous avez souvent besoin de remettre de l'eau ?

Bonne journée

alban
dferreboeuf
Très assidu
Très assidu
Messages : 198
Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 1:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dferreboeuf »

je n'ai pas encore verifié si la pression a bcp chutter je vais jetter un oeil.
ou en etes vous de votre instal?
albanco
Accro
Accro
Messages : 263
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par albanco »

Bonsoir

Pour l'instant je suis un peu en stand by du moins du cote chauffage car pour l'instant j'ai fait le bas de la maison et nous y habitons depuis juin.
J'ai fait un plancher chauffant et couplé la PAC dessus. J'ai juste fait coulée une dalle anhydride. Je regrette pas car a la main ca fait du boulot.

Maintenant j'attaque l'étage, j'en suis au début ( le plancher) mais il faut que j'avance car le problème c'est que pour l'instant nous cochons dans le salon et j'ai une mezanine qui donne sur le haut pas isolé.
Donc certain matin il ne fait pas chaud (je suis en normandie).

EN ce moment je suis en train de regarder sur les sites d'annonces pour trouver des radiateurs, un ballon tampon et divers choses (vanne 3 voies, circulateurs....).
Pour la regul je pense que je vais me la faire avec un automate (je suis automaticien).

Pour l'etage j'ai hésité a faire des murs chauffant comme j'ai vu sur le forum mais vu le boulot que j'ai je pense que je vais la jouer fainéant et mettre des radiateurs...

Et vous vous en êtes dans l'aménagement intérieur si j'ai bien compris ?

Bon courage

alban
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »