La saison de chauffe ne devrait pas tarder à débuter et j'aurais besoin de votre aide. Par souci d'économie, mon abonnement électrique est en 9kW, soit 45A. Pour éviter de me retrouver souvent près de mon tableau par jours de grands froids, j'aimerais couper un étage de puissance de l'appoint électrique de ma PHR6.
En effet, la doc du MCE8 donne une intensité maximale de 46A avec la combinaison PHR6+MCE8. Déjà le disjoncteur PAC est un 40A, mais avec un abonnement 45A, j'ai encore plus peur, d'autant que seul le rdc est en PC sur la PAC, l'étage est chauffé via convecteurs.
Bref, n'étant pas spécialiste des schémas électriques est ce que quelqu'un pourrait me dire quel disjoncteur je dois couper sur le MCE8, Q1 ou Q3? ou si deux résistances sont déconnectables, ce serait encore mieux!
Bonjour
Attention avant toute modif. assurez-vous que le disjoncteur de la PAC+MCE8 est coupé et sécurisé (personne d'autre ne le remettra sur ON a part vous-même).
Les relais de PUISSANCE sont KM1, KM2, KM3 ; les bobines de commande sont km1, km2, km3 (en bas au centre du schéma). Vous pouvez débrancher un fil de la bobine de commande km2 point a1 par exemple , le fil débranché sera isolé par le pose d'un domino à son extrémité.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Bonjour
Q1,Q2,Q3 sont des disjoncteurs thermiques de protection des résistances, le premier intervenant le remettra en route!
Il n'est pas bien compliqué de dévisser une vis (tête pz1 ou ph1) repérer le disjoncteur km2 et la cosse A1 (c'est marqué dessus!) , dévisser et retirer le fil , mettre un domino sur l'extrémité du fil et un bout de scotch d'électricien en faisant une languette et en marquant km2-a1 (pour ne pas oublier ou si vous le revendez).
Si c'est au dessus de vos forces ou si vous avez peur alors abandonnez ou appelez votre électricien !
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Merci pour votre réponse, ça devrait être dans mes cordes et je vais procéder ainsi...
Je voudrais néanmoins comprendre ce satané schéma. technibel parle d'un premier étage de 2 x 2.5kW, et d'un second de 2.5 kW. Pouvez vous m'éclairer sur ce point, les résistances sont elles toutes indépendantes? dans quel ordre se déclenchent elles?
Je suis désolé, je suis curieux et je n'aime pas appliquer sans comprendre.
Voir schéma électrique général page 13 : en bas à gauche les 3 résistances de 2.5kw suivi des 3 bobines des relais km1,km2,km3 alimentées en dessous en A2 par un neutre N coupé par Q4 , le borna A1 de ces 3 bobines viennent de CN2-1 et CN2-2.
Dans le câblage standard CN2-1 alimente les deux relais KM1 et KM2 soit 2*2.5kw=5kw ; CN2-2 alimente KM3 soit 2.5kw.
C'est pour cela que je vous ai proposé de débrancher l'alimentation de la bobine du relais KM2 borne A1.
PS : ne pas oublier de resserrer la borne KM2-A1 après avoir décâblé le fil.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Moi aussi je coupe une résistance car sur du 9kw c'est trop juste, le sois quand il gèle mon instal disjoncté tous le temps, car il suffit d'avoir le chauffe eau, un four, ou la nuit une machine à laver en heure creuse, et hop ça saute!!
Alors de mémoire, moi j'ai disjoncté le disjoncteur KM3. Les résistances fonctionnent en cascade, c'est à dire qu'il y a la KM1, 2.5kw + (conso pac) puis au bout de quelque minutes, KM2 puis selon la temp atteinte ou cela s'arrête là, le MC8 s'arrête et la pac gère seule, ou la KM3 s'enclenche, et la cela fait mal au porte monnaie !!!!
Pour ma part, j'ai une PHR8+MC8, je possède un sous compteur, qui me permet de contrôler ma conso instantanée, et quand la pac tourne avec 2 résistance j'arrive à 9 kw, et avec les trois je disjonctais.
Mais je suis passé en 12 kw car j'en avais marre de disjoncter l'hiver. J'avais remis les trois en route, mais avec mes problèmes de E44, je n'ai fonctionné pratiquement qu'avec le MC8, par grand froid, et j'ai dépassé ma conso annuelle de 1932 kwh pac + maison.
Moi je n'ai débranché aucun fils, car personne a part moi ne touche la pac, mais c'est sur que c'est une meilleure sécurité. Vu la place qu'il y a pour passer les doigts dans ce MC8, vu la fragilité de la carte mère, qui est sur le couvercle, avec souvent des fils qui sont trop courts, et vu l'étanchéité du couvercle, pour ma part je préfère éviter de l'ouvrir trop souvent et de risquer de débrancher un fil.
J'ai eu le malheur les premières heures de chauffe d'avoir le bornier du MC8 qui a prit feu et a cramé la carte mère. Mon bornier avait un défaut !
Donc attention quand même, et surtout bien couper le disjoncteur principal de la pac et du MC8.
voila pour mon experience.
A plus.
juni83