Bonjour,
puis je alimenter separement electriquement mon MC8 meme siil est monte directement sur PAC?
Merci pour tous vos conseils
PHR8+MC8+M2Z+AQUASET
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
PHR8+MC8 en monophasé ou en triphasé.
Un seul disjoncteur doit suffire mais si vous tenez a en mettre 2 pourquoi pas , mais il ne faut pas oublier que les circuits de commande sont imbriqués en 220v (verrouillage du MC8 sur le contacteur pompe de circulation de la PAC , voir chapitre 4.2.3 page 10 de la doc d'installation MC8/MC10).
A+
PHR8+MC8 en monophasé ou en triphasé.
Un seul disjoncteur doit suffire mais si vous tenez a en mettre 2 pourquoi pas , mais il ne faut pas oublier que les circuits de commande sont imbriqués en 220v (verrouillage du MC8 sur le contacteur pompe de circulation de la PAC , voir chapitre 4.2.3 page 10 de la doc d'installation MC8/MC10).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .