Bonsoir et merci pour ta réponse.
Je suis en mono
Alim 4mm2 et 25A pour PAC,2.5mm2 et 20Apour MC8,1.5mm2 pour MOD2ZONES
le tout inter diff 40A voici pour les protections est ce suffisant et fiable
Merci pour réponse rapide car je suis en plein travaux
@+
PHR8+MC8+M2Z+AQUASET
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Tu as fait une fausse manip en appuyant sur le bouton nouveau au lieu de réponse : 2 messages différents et pas reçu de notification de ta réponse.
Donc tu es en monophasé : un interrupteur différentiel 30mA coupure 40A/220V ce n'est pas suffisant car cela ne protège pas en intensité nominale. Certains équipements sont protégé en intensité par des disjoncteurs internes mais d'autre pas.
Un seul inter différentiel peut protéger la PAC le MC8 et le MZ??? , aprés ce différentiel tu peux mettre un disjoncteur correctement calibré pour chaque équipement.
PHR8 : voir page 6 de la notice d'installation 20A mais courbe D (démarrage du compresseur) : un disjoncteur thermique de 20A ou 25A pour PHR8
MC8 : page 6 de la notice d'installation on voit là qu'ils proposent une protection globale PHR8 mono+MC8 63A ( le MC8 seul fait 8kw/220v soit 37A mettre un disjoncteur thermique 40A ou 45A pour le MC8 ou 63A pour MC8+PHR8)
MZ??? à voir mais faible car une carte électronique , circulateur, vannes, ???
Il est a noter que l'intensité globale est 63A : le disjoncteur DIFFéRENTIEL doit donc supporter 63A en coupure (ou en mettre 2 de 40A)
En résumé par exemple :
PHR8+MZ??? : un inter différentiel 40A + 1 disjoncteur thermique de 20A + 1 disjoncteur thermique de 6A (ou 2A si suffisant) pour le MZ???
MC8 : un inter différentiel 40A + un disjoncteur thermique 40 ou 45A
A+
Tu as fait une fausse manip en appuyant sur le bouton nouveau au lieu de réponse : 2 messages différents et pas reçu de notification de ta réponse.
Donc tu es en monophasé : un interrupteur différentiel 30mA coupure 40A/220V ce n'est pas suffisant car cela ne protège pas en intensité nominale. Certains équipements sont protégé en intensité par des disjoncteurs internes mais d'autre pas.
Un seul inter différentiel peut protéger la PAC le MC8 et le MZ??? , aprés ce différentiel tu peux mettre un disjoncteur correctement calibré pour chaque équipement.
PHR8 : voir page 6 de la notice d'installation 20A mais courbe D (démarrage du compresseur) : un disjoncteur thermique de 20A ou 25A pour PHR8
MC8 : page 6 de la notice d'installation on voit là qu'ils proposent une protection globale PHR8 mono+MC8 63A ( le MC8 seul fait 8kw/220v soit 37A mettre un disjoncteur thermique 40A ou 45A pour le MC8 ou 63A pour MC8+PHR8)
MZ??? à voir mais faible car une carte électronique , circulateur, vannes, ???
Il est a noter que l'intensité globale est 63A : le disjoncteur DIFFéRENTIEL doit donc supporter 63A en coupure (ou en mettre 2 de 40A)
En résumé par exemple :
PHR8+MZ??? : un inter différentiel 40A + 1 disjoncteur thermique de 20A + 1 disjoncteur thermique de 6A (ou 2A si suffisant) pour le MZ???
MC8 : un inter différentiel 40A + un disjoncteur thermique 40 ou 45A
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .