Aquaset/menu installateur

Message par gohanne »

Bonjour
Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un problème visiblement simple.
Mon installation est composée de :
PAC PHR 11
Kit régulation k60d066ZAA
Chaudière fioul

Je souhaite calibrer les sondes au plus juste en modifiant un registre.
Pour cela je dois accéder à la partie installeur de l'aquaset.
Je parviens pas à entrer dans le menu installateur protégé par mot de passe qui est indiqué dans la doc installateur.

Après avoir saisi les 4 digits j'appuye sur Z/OK et le premier digits se met à clignoter comme si le mot de passe était faux.

Résultat, je ne peux consulter que quelques paramètres comme:

P01
P02
P04
P08
P10
P12
P13
P14


Merci pour votre aide
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Tu parles d'un problème mais tu ne le décris pas , comment veux-tu qu'on t'aide.

Es-tu sous garantie? Si oui fait appel a ton installateur car si tu modifie les paramètres ce sera une bonne excuse pour faire sauter la garantie!!!

Les modifications de paramètres la plus fréquente tourne autour de la loi d'eau et du point de bivalence, alors tu dois expliquer ton dysfonctionnement avant d'envisager de modifier le calibrage des sondes car c'est rarement là que se situe le problème.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
gohanne
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. oct. 03, 2009 8:35 am
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gohanne »

Aucune garantie sur l'installation.

Je souhaite parcourir le menu installateur car la mesure de la température extérieure avec un thermomètre réputé fiable indique une différence de 3° par rapport au registre P01.
En parcourant la doc il y a un registre qui permet de modifier de 3K la valeur.


Par ailleurs pour la loi d'eau je compte m'y prendre plus tard.

Merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
On parle plutôt de paramètres
P01 est la mesure de la T° extérieure , la sonde doit être placée au Nord (ou Nord-Est ou Nord-Ouest) sans être sous l'influence du Soleil.
P50 permet de modifier l'offset de +- 3°C

Je te donne le password du régulateur "loi d'eau" K60D... en M.P.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Avant de dire que la valeur de la sonde est fausse, quelques rappels:
ëtre sûr que le thermomètre avec lequel on mesure la température est vraiment juste.
Mesurer la température au même emplacement que la sonde et en même temps.
Faire attention au temps de réaction du thermomètre et de la sonde.
Après, on peut dire effectivement que la mesure est juste ou fausse.
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Alors Georges de retour : enchanté !

Georges a raison c'est rarement les sondes qui posent problème , je n'ai pas touché aux offsets des sondes. Deux degrés d'écart entre T° au sol et T° sous l'avant-toit n'est pas étonnant.
C'est plutôt coté sonde retour d'eau qu'il faut être vigilant au bon contact entre la sonde et le tuyaux retour chauffage (si problème il y a).

Mais tu n'as toujours pas décris ton problème!

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Quand tu auras exposé les difficultés que tu rencontre on pourra plus t'aider...
Si ton installateur à modifier le mot de passe c'est avec lui qu'il faut que tu vois caar on peut pas le deviner comme ça !