Erreur E02

Message par alainsympa »

Bonjour, je viens de remettre en route ma pac pour m'assurer du bon fonctionnement et elle affiche d'entree l'erreur E02.
Quelqu'un a t il une idée ?
En plus j'ai egaré la notice de ma pac PA42SRCT et je n'ai plus la liste des erreurs.
Merci d'avance
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

E02, c'est le pressostat basse pression qui se déclenche.
Sa sent la fuite de fluide frigo ou un détendeur bloqué ou encore un problème sur le pressostat, seul une mesure des pressions peut le dire, donc on appel le frigoriste :wink:
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

Merci bcp c'est ce que je vais faire et je vous tiens au courant de l'evolution.
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

Bonjour, suite t fin de l'erreur E02 :
c'était en effet un problème de gaz, yen avait plus !!
Problème avec une vanne Schrider qui fuyait
Recharge de gaz et ça refonctionne !!!

Merci a tous

Bon hiver !!
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Allez, encore 6kg de fluide frigo dans la nature, heureusement pour votre porte monnaie que la PAC était sous garantie. :!:
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

oui, en effet !! au fait c'est combien le prix du gaz ???
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

ça doit etre dans les 30 euros le kg.
vikeq
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
Localisation : Nantes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vikeq »

bjr,
J'ai la même erreur E02. la pompe a seulement 1 hiver complet et 15jours pour cette hiver. Donc allumé depuis 15jours: soudain E02.

Le réparateur vient lundi et son premier diagnostique purement téléphonique: faut changer la sonde de dégivrage...

comment vérifier le volume de gaz?

merci.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

vikeq a écrit :bjr,
J'ai la même erreur E02. la pompe a seulement 1 hiver complet et 15jours pour cette hiver. Donc allumé depuis 15jours: soudain E02.

Le réparateur vient lundi et son premier diagnostique purement téléphonique: faut changer la sonde de dégivrage...

comment vérifier le volume de gaz?

merci.
L'échangeur était recouvert de givre ?

La quantité de fluide ne peut-être mesuré qu'en vidant le circuit complètement, on mesure ensuite le poids du fluide extrait.

Le Control consiste à vérifier que les pression/températures du fluide sont en adéquations avec la température extérieur et les températures aller et retour du circuit hydraulique
vikeq
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
Localisation : Nantes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vikeq »

oui echangeur recouvert de givre.

j'ouvre un nouveau post sur mon cas de panne : "panne E02, PAC ne gégivre pas"