France Géothermie: générateur de chauffage haute efficacité

Répondre
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

France Géothermie: générateur de chauffage haute efficacité

Message par Chanbon »

Image

Destiné au marché de la rénovation, le générateur sera exposé lors du prochain salon Interclima (17-20 janvier, Paris). Jusqu?à présent la géothermie (récupération de la chaleur du sol) fonctionnait en basse température plafonnée à 50°C. Les deux nouveaux modèles - chauffage haute efficacité 13 et 18 - se distinguent par la génération d?une eau dont la température peut atteindre jusqu?à 65°C.


Le générateur de chauffage haute efficacité maintient sa puissance calorifique, quel que soit le régime d?eau demandé. Exemple : régime d?eau 45/55°C=12930 W ; régime d?eau 55/65°C=13060 W (sur nappe phréatique). Il peut s?adapter, dans la majorité des cas, sur une installation de chauffage classique, gaz ou fioul. Et ce, par simple substitution à la chaudière existante, sans qu?il soit nécessaire de changer les radiateurs ou le plancher chauffant ou les ventilo-convecteurs.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
lombric
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. juin 24, 2006 11:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lombric »

Quel est le COP à - 6° ?
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

Les données viennent du Fichier PAC-PRO_1080-24 de Promotelec ..
Modèle ISARA 13 C HE
Sur Nappe
30°/35° eau 10°/7° = 5,10 40°/45° eau 10°/7° = 4,19

Capteurs Enterrés
30°/35° eau 0°/-3° = 4,22 (FG me donne 4,44 sur un devis)
40°/45° eau 0°/-3° = 3,48

Modèle ISARA 18 C HE
Sur Nappe
30°/35° eau 10°/7° = 4,86 40°/45° eau 10°/7° = 3,87

Capteurs Enterrés
30°/35° eau 0°/-3° = 4,16 (FG me donne 4,3 sur un devis)
40°/45° eau 0°/-3° = 3,32

En attendant que France Géothermie nous fournisse une courbe de COP en fonction de la température :lol: