pac technibel bloquée en fonction dégivrage....

Répondre
fabjour
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. oct. 16, 2009 2:45 pm
Localisation : fontainebleau
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

pac technibel bloquée en fonction dégivrage....

Message par fabjour »

bonjour,
j'ai un souci sur une pac air/eau technibel qui depuis hier soir s'est mise en fonction dégivrage et ne repasse pas en fonction pac. les ventilo sont à l'arrêt. j'ai éteint, rallumé, rien n'y fait. il n'y a pas de message d'erreur.
quelqu'un a-t-il une idée ? :?:
merci d'avance,
Fab
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonjour,
Moi quand j'ai un soucis sur la pac je disjoncteur au niveau du tableau électrique, cela suffit souvent pour annuler l'erreur.
Après peut être que la vanne 4 voies est bloqué si elle ne revient pas en pac ?
Si c'est ça, vous trouverez des personnes qui vous expliquerons comment faire sur ce forum.
Bon courage.
fabjour
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. oct. 16, 2009 2:45 pm
Localisation : fontainebleau
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

pac en dégivrage permanent

Message par fabjour »

Bonjour Juni,
Merci pour votre réponse.
couper et remettre, j'ai déjà fait. Le systèeme m'y a même aidé puisqu'à force de dégivrer, l'interrupteur du tableau électrique a fini par sauter. Lors de la remise en route, même résultat, la pac est en dégivrage. La pression d'eau est bonne, le filtre est propre, il n'y a pas d'alarme...
Bref je n'y comprend rien. ceci dit, je ne suis pas spécialiste non plus...
Mais s'il y en a un ici qui peut m'aider, ce serait top !!
Fab
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bon si la pac disjoncte seule il y a un problème plus important, donc il vaut mieux ne plus la faire fonctionner, pour l'instant.
Je pense que c'est peut être la vanne qui empêche l'inversion du cycle.
Le circulateur fonctionne t'il ? moi non plus je ne suis pas spécialiste mais je suis spécialistes des problèmes de ma pac :lol:

Vous avez du avoir une mise en service par la station agréer, je vous invite à les faire venir d'urgence quand même.
Je pense que dans pas longtemps les pros du site vont vous répondre, et ils pourront sans doute emmètre des solutions, donc ne découragez pas :D
bon courage encore.
fabjour
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. oct. 16, 2009 2:45 pm
Localisation : fontainebleau
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Search the Web on Snap.com

Message par fabjour »

je ne me décourage pas mais je m'inquiète quand même.
Bon la pompe ne fait pas disjoncter, à la mise en marche, l'accélérateur tourne normalement, le compresseur tente de se mettre en route mais les ventilos ne démarrents pas. une grande partie des tuyaux de cuivre au dessus du compresseur ainsi qu'à l'arrière de la pac se couvrent de givre. la pac se met alors en dégivrage. au bout de quelques minutes, elle tente de relancer le compresseur qui a l'air de se mettre en route mais même topo, les ventilos ne démarrent pas et c'est reparti pour u dégivrage.
la pompe est maintenant arrêtée mais je ne sais vraiment pas quoi faire.
tout conseil est le bienvenu !!
m
Merci d'avance
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
C'est quel modèle (PHRxxx ou PHRTxxx ou .....) et quelle année de fabrication?
Je crois que j'ai le même problème sur ma PHR11 de 2008 (voir mon message), je m'active pour une prise en compte sous garantie totale (1an + 12 jours) !
Nous allons pouvoir monter un association.

Es-tu sous garantie : donne nous la date de l" ATTESTATION DE MISE EN SERVICE" , si inférieur à UN AN appelle l'installation ou la Société qui a fait la mise en service, si entre un an et 2 ans seule la pièce (laquelle ?) défectueuse sera sous garantie la M.O. et déplacement c'est pour toi

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
juni83
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. déc. 12, 2006 1:38 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juni83 »

Bonjour,

Et si cela venait du paramètre de la pac qui commande les dégivrages ?????? si il est réglé trop court cela provoque dégivrage sur dégivrage maintenant si la pac a déjà fonctionner normalement pendant 1 an c'est sur que le paramètre ne s'est pas déréglé tous seul !!! :wink:

Vous n'avez aucune alarmes ?
C'est la sonde SD3 (PHR8) qui commande les dégivrages si le seuil de température de givrage est en dessous, un compteur de temps est activé. Le voyant dégivrage clignote (7)
Il faudrait voir cette sonde SD3 ?
Il faudra aussi nous décrire votre installation: Plancher chauffant, radiateur, relève de chaudière, etc...
A plus
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Es-tu sûr que tu es bien en dégivrage : voyant dégivrage (flocon à gauche numéroté 7 sur la doc.) sur l'ECH210BDT allumé ?

Les ventilo arrêtés ce n'est pas suffisant comme indice (il peut y avoir une panne sur l'ECH210BDT qui commande en 220Vac les ventilos ou l'électro-vanne).

As-tu mesuré s'il existe une tension 220Vac aux bornes de l'électro-vanne de la vanne d'inversion de cycle? On serait alors sûr qu'il y a bien un dégivrage en cours.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
fabjour
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. oct. 16, 2009 2:45 pm
Localisation : fontainebleau
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fabjour »

Bonjour,
Alors aussi bizarre que cela puisse paraitre et après 36 heures d'arrêt complet de la pac, par acquis de conscience et avant d'aller plus loin, je l'ai remise en route et là, oh miracle, tout a refonctionné normalement. Bon, un arrêt 2 heures plus tard avec un code E01, redémarrage manuel et depuis samedi midi, plus aucun problème, tout fonctionne.
va comprendre....
Merci en tous les cas pour les conseils et si quelqu'un pense que je dois malgré tout faire quelque chose...
Fab